装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问玻璃幕墙检验批示如何划分的?

童凌薇 | 被浏览116次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-08-10 19:02

    1.幕墙现场可靠性检测
    1).什么情况下,需要对玻璃幕墙进行现场安全性检测?
    (1)未按照玻璃幕墙规范设计、施工和验收
    (2)工程技术资料、质量保证资料不齐全
    (3)停建玻璃幕墙工程复工前
    (4)当遭遇地震、火灾,或强风袭击后出现幕墙损坏情况
    (5)发生幕墙玻璃破碎、开启部分坠落或构件损坏等情况
    (6)玻璃幕墙使用过程中发现质量问题,业主要求进行评估

    2)专业从事建筑幕墙安全可靠性的各项性能检测,评估包括以下几点内容:
    (1)玻璃幕墙材料的检测
    (2)玻璃幕墙的结构承载力验算
    (3)玻璃幕墙结构和构造的检测

    2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
    (1)保温材料:导热系数、密度。
    (2)幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
    (3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
    (4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-07 22:20

    1、同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。
    2、同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。
    3、对于异型或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。
    建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定:
    1、建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。
    2、特种门每个检验批应抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-08-07 21:19

    玻璃幕墙检验批示划分如下:
    1幕墙工程施工、技术管理资料
    1.1建筑幕墙工程概况
    1.2幕墙工程中标通知书
    1.3建筑幕墙施工组织设计、施工方案及审批
    1.4技术交底记录
    1.5设计交底记录、图纸会审记录
    1.6设计变更、洽商记录
    幕墙工程质量事故处理记录
    幕墙工程正常使用情况下物理耐用年限保证书
    幕墙施工图、结构计算书、设计说明
    建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件
    1.7幕墙工程观感质量检查记录
    1.8幕墙工程质量控制资料和主要功能检测报告检查表

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 玻璃幕墙检验批是如何划分的
    • 一追再追 回答:玻璃幕墙检验的划分方法: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
    • 电批 明框玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙涂料检验批要怎么划分?
    • q747572634 回答:你好,抹灰有一般抹灰和装饰抹灰之分,对应的检验批也有“一般抹灰工程检验批质量验收记录表”和“装饰抹灰工程检验批质量验收记录表”,套用表格时可对号入座。验收部位有内墙、外墙之分,因此内外墙抹灰检验批起码有二张。内墙踢脚线、外墙墙裙(勒脚)已体现在相应检验批里。室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500㎡-1000㎡为一个检验批,不足500㎡按一个检验批,室外每检验批至少抽查一处,每处不得小于10㎡
    • 电批 内外墙涂料 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙安装检验批求一份?
    • Hzl_8542 回答:一般项目 1、玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。         观察检查。 2、每平方米玻璃的表面质量符含表9.2.17的规定。 3、一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。 表9.2.17每平方米玻璃的表面质量和检验方法 项次   项目   质量要求   检验方法    1   明显划伤和长度>100mm的轻微   不允许   观察    2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤8条   用钢尺检    3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检    表9.2.18一个分格铝金型的表面质量和检验方法 项次   项目   质量要求   检验方法    1   明显划伤和长度>100mm的轻微   不允许   观察    2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤2条   用钢尺检    3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检    4、明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。         观察和手扳检查;检查进场验收记录。 5、玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。         观察和手摸检查。 6、防火、保温材料填充应饱满、均匀表面应密实、平整。         检查隐蔽工程验收记录。 7、玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。         观察和手扳检查。 8、明框玻璃幕墙安装的允许偏差用经纬仪、水准仪、拉线和尺量检查。
    • 电批 明框玻璃幕墙 11个月前
  • 3 回答
    • 幕墙检验批是怎么划分的
    • -丶- 回答:(1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。质量等级当受压时宜选用二级,当受拉时应不低于二级。   (2)在需要计算疲劳的结构中,企对接焊缝应焊透,焊缝等级当做用力与焊缝长度方向平行的纵向对接焊缝应选用二级;当作用力与焊缝长度方向垂直的横向对接焊缝、角接焊缝及T形对接焊缝受压时应选用二级。受拉时应选用一级。   (3)不要求焊透的T形接头,当采用的角接焊缝或部分要求焊透的角接和对接的组合焊缝及采用大姐连接的角焊缝的质量等级要求如下:幕墙焊缝工   1.对直接承受动力荷载并需要疲劳验算的结构或起重重量≥50t的中级工作制吊车梁、其焊缝的外关注了标准应选用焊缝质量等级二级;   2.对其它结构焊缝的外观质量标准科选用焊缝等级三级。   (4)重级工作制和起重量≥50t的中级工作制吊车梁的上翼缘与腹板之间吊车桁架上弦与节点板之间T形接头焊缝均应焊透,焊缝形式大部分为角接与对接的组合焊缝,其质量等应不低于二级。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 7个月前