新房电路改造怎么做?

章敏君 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-08-07 18:10

      电路改造主要看你自己的要求了,我们一般的设计根据客户要求有两种设计思路:
      (1)、全面方便型的:不考虑价钱,只考虑日后如何使用方便实用,及为日后有可能的使用作准备。
      (2)、简单实用型的:只改最有必要改的,能省就省,必改则改。最省最少最简单最实用。
      (3)、设计定后,看施工人员的水平和售后服务水平了。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-08-07 16:43

      1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
      2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
      3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
      4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
      5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
      6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
      12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      15.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650MM。
      16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
      17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
      18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-08-06 19:10

      1.所有走线中不能有接头,否则,时间一长就会引起轻微打火,导致的结果就是屋子里的灯经常性损坏
      2.电路都要走PVC管,这个PVC管一定要绝缘、绝燃,否则将来容易出问题,绝缘一般没问题,但是是不是绝燃就经常出问题。   
      3.所有走的线,除了出电路示意图外,必须出电路施工图,要标注详细尺寸,这个不仅是线的长度,还要线的具体位置,就是要知道走线的详细位置,防止将来想往墙上打个钉的时候,不知道哪里有线,不小心打钉打在电线上   
      4.所有走线都必须能拉的动(如果验房的时候细心一点,会发现开发商走的所有线都能抽得动,就是方便维修,如果不能抽动,将来就无法维修,如果这个房子准备住个10年,线路基本上要考虑维修这一条还防止装修队开槽时,有部分地方偷懒,少放PVC管,尤其是拐弯,连接管的地方,直接就用水泥封到墙里了

      0 评论