  • 言尔无心 2016-08-07 17:54

    1、打开“开/关”按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL000ms(注:MANUAL=手动)
    2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间≤0.1s(即≤100ms)。
    3、按下“换挡”按钮,上侧两排10个指示灯循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的指示灯闪亮。
    4、将测试表棒的红色插头插入“L测试线”的插座内,黑色插头插入“N测试线”的黑色插座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器的地线桩上。
    5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUALxxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示”MANUALfauat(fauat=失效)
    6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
    7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。
    漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,在使用、携带过程中,应轻拿轻放,不受强烈的颠簸,振动,摔撞,并应防止化学反应物的侵蚀。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-08-07 15:23

    漏电开关测试仪的使用方法 漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。
    漏电保护器测试仪的操作步骤
    16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
    ◆按下“开/关”右上方的红色按钮接通本仪表`工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL000ms(注:MANUAL=手动)。
    查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。
    点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。
    将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。
    将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUALxxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示“MANUALfauat(fauat=失效)
    检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
    按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备
    如要连续测试,重复上述。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-06 14:27

    使用方法如下:检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。     输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。     漏电保护的动作电流和时间测试,温湿度记录仪由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,就达到了测试目的。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 漏电开关测试仪价格谁知道?
    • dnhwga 回答:MS5910漏电开关测试仪|华仪MS5910漏电开关测试仪特点: 一、火线对零线、地线电压测量 二、交流频率测试DC,45Hz-65Hz 三、触发电流测试、触发时间测试 四、接触电压测试、环路电阻测试 五、触发电流倍率0.5,1,5 六、触发电流档位:10/30/100/300/500mA 七、1000组测试数据存储 八、存储数据可通过USB2.0 上传到PC机 价格是100-200元。
    • 漏电保护开关 漏电开关 开关测试仪 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 热水器漏电保护器 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 希玛漏电开关测试仪报价如何?
    • Hzl_8542 回答:香港希玛 AR5406 漏电开关测试仪AR-5406数字式漏电开关测试仪 665 希玛 AR5406 漏电开关保险测试仪检测仪 漏电流测试 725 希玛 漏电开关检测仪 漏电开关测试仪 漏电保护器测试器 698 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 漏电保护开关 漏电开关 开关测试仪 1年以前