空气开关检测是否会跳闸是怎么做的?

房祖金 | 被浏览109次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-08-07 22:10

    您好,最好是让一位专业的电工给您具体的看看是什么问题,一般来说有可能是开关虚接,或者是屋内电压不够,都有可能造成这种跳闸的原因。希望我的回答能够帮到您,顺祝工作生活一切顺利!

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-07 07:41

    空气开关不是漏电保护开关,一般用户是很难检测的,空气开关有过电流保护功能,当负荷电流超过额定值一定倍数时一段时间就会跳闸。
    对小电流的空气开关也可以试用以下方法:将空气开关后接入一个多用插座(注意多用插座可能保险丝,有可能先断),然后在多用插座上插上负载(如电水壶、电饭锅等用电器)看什么时候能断开开关,再根据你所插入的负载算出电流值即可。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-06 14:23

    空气开关一般都是通过电流整定值判断过载,原因有三:   1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样)   2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧。   3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关越级跳闸是怎么回事?
    • Qyana 回答:(1)、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作; (2)、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1个月前
  • 3 回答
    • 250安漏电开关老是跳闸是怎么回事?
    • prettygirl 回答:家用漏电开关总跳闸原因有: 安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。 电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。 漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。 漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。 用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。 插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。 照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。 线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关跳闸合不上怎么办?
    • huang记忆的颜色 回答:1.按下复位按钮再推手柄。 2.线路有漏电或短路。 3.断路器已损坏。 4.过载发热跳闸。 解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。 如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。