请问消防疏散照明灯时间是多少?

蔡桂红 | 被浏览242次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-08-07 13:29

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中第198页中有明确规定:
    1、一般平面疏散区域,竖向疏散区域,人员密集流动疏散区域及地下疏散区域应急照明最少持续供电 30min;
    2、航空疏散场所,避难疏散区域应急照明最少持续供电60min;
    3、消防工作区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180min

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-06 22:19

    你好, 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定
    【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】
    《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
    《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;
    这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;
    三《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。

    《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中13.8.6及表格中对消防应急灯具明确规定了应急时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域避难疏散区域)≥180min(消防工作区域);
    希望能帮到你!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-06 17:37

    消防应急灯的应急照明时间:
    1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。
    2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。
    3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。
    消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
    仅供参考啊

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯照明时间是多少?
    • 小小小帅 回答:一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明 灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95【9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电 时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间 不应少于30min;
    • 应急照明灯具 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急疏散照明灯安装间距是多少?
    • 泽江_123 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 伸缩缝间距 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前