请问消防管道油漆规范是什么?

胡鸿羲 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ABCDEFG_0589 2016-08-06 20:25

      《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005
      5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
      《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005(条文说明)
      5.1.11 本条规定的目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辩识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。

      8 评论

    • 请叫我雷锋 2016-08-06 16:18

      1.钢材在涂装前表面预处理应按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的预处理等级。 
      2.钢材预处理前表面的毛刺、焊渣、飞溅物、积尘和疏松的氧化 皮、铁锈、涂层等物应清除。 
      3.钢材预处理前表面应无可见的油脂和污垢。如局部有,一般可 采用局部处理措施,大面积或全部有,可采用有机溶剂、表面活性剂、热碱等进行清洗。 
      4.钢材表面如被酸、碱、盐浸染,可用热水或蒸汽冲涮除掉。废 液应按环保要求妥善处理。 
      5.对钢材表面原有保护层的处理:凡与下道底漆不配套或影响下 道涂层附着力的原有涂层,应全部除掉。 
      6.钢结构涂装,不宜使用带锈涂料, 更不得使用带锈涂料代替除锈.

      2 评论

    • 感受你的存在_4805 2016-08-06 15:10

      你好,规定有, 规定的12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。希望能帮到你!