请问广西南宁外墙保温施工怎么做?

蔡英 | 被浏览107次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-06 10:03

    标准做法应该分五层。
    其施工工序如下: 在基墙外墙抹灰层(粗墙面)上,抹胶泥(第一层)----用聚笨颗粒和水泥砂浆的配比进行混浆机搅拌好上墙并按规格施工的厚度(即2.5公分或3.5公分不等)进行施工(第二层)----接着用网格布混合抗裂砂浆挂网,(如果是针对外墙做瓷砖面的话,就用钢丝网并用锚固丁固定,每块网用8~10个锚固丁;如果外墙是做涂料,那么只用网格布混合抗裂砂浆挂网即可)(第三、四层)----上界面剂(第五层)----完工清理。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-05 21:16

    定位放线→绑扎墙板钢筋→隐检→绑扎钢筋保护层垫块、固定顶模棍→安装门窗洞及预留洞口模板→从墙角开始安装保温板→非整块保温板下料切锯→保温板就位固定→接缝处理→设置“L”型预埋筋→隐检→支墙模→穿墙螺栓孔洞处理→浇筑混凝土→拆模→清理保温板面浮浆,钢筋绑扎必须符合验收要求,达到横平竖直,无扭曲变形,薄弱部位采用粗钢筋进行加固。外墙模板必须是大模板或滑动模板。用于找补的保温板可根据现场实量尺寸精确下料,下长料时一定要先在保温板上弹位置线,下短料时用钢尺垫着,使用较薄的钢锯条切锯,缝口越直越好。另外,也可根据实际需要定型加工,现场直接拼装。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-04 18:03

    你好。
    ①基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。
    ②表面无泥土、浮尘、油污等物。
    ③分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正
    ④墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。
    ⑤对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温怎么施工?有什么施工流程和要求?
    • 繁华尽落 回答:1、基层处理 彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂: 1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。 2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。 4、安装挤塑板 1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 无机保温砂浆外墙保温施工方案要怎么写?
    • Lin_4987 回答:施工方法 1、施工准备:基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。 2、施工要点: A:东远A级不燃DY无机活性墙体隔热保温材料配置 按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。 B:东远A级不燃DY无机活性墙体隔热保温绿色节能材料使用 先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的银通产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当第一遍材料的含水率大约在50%时,可进行第二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。 东远A级不燃DY无机活性墙体隔热保温材料施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,银通材料厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费,又可节省施工工期,达到一举多得。 初凝时间为3小时左右,全部工序当天完成,10天后便可粘贴面砖,15天后便可做涂料饰面。 若基层墙体为混凝土剪力墙时,使用银通无机活性保温材料需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。 C:质量检验 基层墙体及东远DY保温层施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。 3、施工流程 外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程: 基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)→套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验→批抹东远DY无机活性保温系统→ 弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽→ 涂料(面砖)饰面。
    • 保温砖 保温管 保温钉 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温发泡水泥保温板施工方案是怎样的?
    • 家和往事兴 回答:答,施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 施工工序 配专用粘结剂→基层墙体处理→刷界面剂一道→粘贴挤塑板→预粘板边网格布条→钻孔及安装固定件→挤塑板打磨找平→刷界面剂一道→配聚合物砂浆→抹底层聚→配面层涂料→合物砂浆 →埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→嵌密封膏→配专用瓷砖粘结剂→喷(涂)面层涂料或粘贴面砖→清理饰面层、验收 施工操作要点 1、基层处理彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 5、安装固定件: 1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按设计说明要求设置。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 6、打磨: 1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。 7、作装饰线角: 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。 2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。 3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。 8、抹底层聚合物砂浆: 1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。 2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2。 9、压入网格布: 1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。 2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。 3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。 4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。 5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。 6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。 10、抹面层聚合物砂浆: 1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。 2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。 11、变形缝、界格缝处施工: 1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。 2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50—70%。 3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。 12、饰面层的施工: 1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。 2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。 13、修补孔洞: 1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。 2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。 3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。 4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。 5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。 6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 发泡板 发泡水泥 外保温 12个月前
  • 3 回答
    • 薄抹灰外墙保温系统如何施工?
    • 倒叙_7629 回答:1.无机矿物轻集料是以无机类保温砂浆为保温材料的保温系统,无机矿物轻集料,顾名思义,无机的,天然矿物原料,例如玻化微珠,闭孔珍珠岩;此类材料质轻,具有保温隔热作用; 2.岩棉板薄抹灰是从聚苯板薄抹灰发展而来,保温板为岩棉板,抹面防护层很薄,不到10mm厚;与聚苯颗粒和无机矿物轻集料一类的厚抹灰相对; 3.发泡水泥板薄抹灰同上,就是保温板采用发泡水泥板。 4.外墙外保温系统就是做在外墙外侧的保温系统,整套系统包括保温材料、抹面砂浆材料、耐碱玻纤网格布以及锚固件等。
    • 室内新风系统 监控系统 vrv空调系统 23天以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温施工方案哪位有?
    • 倒叙_7629 回答:外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层,外饰面为涂料、彩色砂浆或面砖的外墙保温系统,其基本构造分别见1.1.1、表1.1.1。 表1.1.1外墙外保温基本构造 1 基层找平层 钢筋混凝土 1:3水泥砂浆。平整度为2m 靠尺4mm 2 粘结层 专用聚合物粘结砂浆 3 保温层 聚苯乙烯泡沫板 4 固定件 工程塑料膨胀钉加自攻螺丝 5 保护层 聚合物砂浆,耐碱玻纤网格布增强 6 外饰面 涂料、彩色砂浆、面砖或其它重量大于35kg/m的饰面材料 2、 系统构成 ① 为保证保温工程的质量,减少材料的浪费,本系统要求对不平整的墙面做找平层。当墙面平整度检验合格后方可进行下一步工序。 ② 保温层采用性能优异的聚苯乙烯泡沫板。 ③ 由于本系统采用了聚苯乙烯泡沫板为保温材料及粘钉结合的固定的方式,使本外墙保温系统饰面层可采用涂料或面砖。 ④ 结构的安全性、耐久性、抗冲击性和可靠性是建筑的必备条件,节能措施则是建筑的内涵。上述两种系统由于采用了保温及机械性能优异的泡沫板,加上面层采用了耐候性极抗裂性强的聚合物砂浆,使整个系统热工性能良好,主体结构更加坚固耐久。 3、 系统使用条件 ① 按设计要求需冬季保温和(或)夏季隔热的地区。 ② 抗震设防烈度≤9度地区。 ③ 新建、扩建、改建的工业与民用建筑的承重或非承重外墙。 4、 系统材料 (1) 保温隔热材料 ① 聚苯乙烯泡沫板是一种高性能的保温材料,它具备恒久的、极低的导热系数、耐候等性能。 ② 在长期高湿度或浸水环境下,仍能保持优良的保温隔热性能。 (2) 固定性 ① 工程塑料膨胀钉,尾部有设计独特的回拧锚固机构,适用温度范围-40℃——60℃。 ② 自攻螺丝,采用高强度结构钢及防锈性能优异的灰磷镀层工艺。 (3) 聚合物水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆),采用预搅拌干混砂浆,其性能指标见表2.5.2。 表2.5.2聚合物水泥砂浆性能指标 项目 单位 技术指标 拉伸胶结强度到达0.17Mpa 晾置时间 Min 不小于10 调整时间 Min 大于5 拉伸胶结强度 Mpa ≥0.90 耐水7天(d) % 强度比不小于70 耐冻融25次 % 强度不小于70 收缩率(90d) % ≤0.10 (4) 耐碱玻璃纤维涂料塑网格布(以下简称网格布)用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力,它由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成,其技术要求见表0。 表0网格布技术要求 项目 单位 指标 孔径 MM 4*4网眼不松动不错位 幅宽 MM 1000 抗压强度 径项 N/50mm ≥1200 纬项 N/50mm ≥1200 径项耐碱保留率 % ≥80 纬项耐碱保留率 % ≥80 (5) 嵌缝材料 ① 建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482~484-92)标准要求。 ② 发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔热、背衬材料,其直径按缝宽的3倍选用。 (6) 涂料 选用水溶性高弹涂料,性能应符合《建筑涂料》(GB9153-88)标准要求。 三、 施工工艺 1、 施工条件 ① 基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 ② 施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内均不得低于5℃,风力不大于5级。 ③ 为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。 ④ 雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 ⑤ 墙体系统在施工过程中所采用的保护措施,应待泛水、密封膏等永久保护按施工完毕后方可拆除。 2、 主要施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电梯、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 3、 施工工序 4、 施工要点 (1) 基层处理 ① 必须彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 ② 对新建工程的结构墙体,用2m靠尺检查,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:3水泥砂浆修补平整。 (2) 为增加挤塑板与基层及保护层的结合力,应在挤塑板表面涂刷界面剂,然后再用聚合物砂浆作粘结剂或保护层。 (3) 调制特种粘结剂和聚合物砂浆 ① 使用一只干净的塑料桶倒入五份干混砂浆,加约一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。保证干混砂浆有一定粘度,以维持刚粘上墙的挤塑板不滑落。加水时尽可能量小一点,不可加水过多。 ② 以上工作进行完后,应将配好的砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用。调好的砂浆宜在1小时内用完。 ③ 注意本系统干混砂浆只需加如净水,不能加如任何其它添加剂。
    • 外墙壁灯 空调外机 外保温 11天以前