墙体拉筋计算方法是什么?

姚安 | 被浏览497次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-08-06 17:25

    墙体拉筋计算方法
    方法一:
    墙体梅花状分布的拉结筋计算公式是:
    [A÷b+1]×[B÷b+1]+[(A-b)÷b+1]×[(B-b)÷b+1]
    其中A=墙长;B=墙高;b=间距
    方法二:
    梅花型拉筋计算时容易混淆,设长为x,宽为y,间距为a,一般想法是拉筋根数=(x/a+1)×(y/a+1)。其实这样不对,梅花型拉筋是每一个点的垂直间距都是a,如果按照(x/a+1)×(y/a+1)计算就忽略了中间的梅花点的拉筋,正确的解应该=(x/a+1)×(y/a+1)+((x-a)/a+1)×((y-a)/a+1)=2xy/a+(x+y)/a+1。(面积乘2除以间距的平方)+(周长的一半除以间距)+1。
    在实际操作中是从第二排钢筋开始拉筋,公式可改为((x-a)/a+1)×((y-a)/a+1)+((x-2a)/a+1)×((y-2a)/a+1)=2xy/a-(x+y)/a+1。(面积乘2除以间距的平方)-(周长的一半除以间距)+1。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-05 21:21

    需要先看拉筋的摆放方式和摆放距离,有梅花形和普通形,我的计算方法是普通拉筋根数=剪力墙面积÷(行距×根距);如果是梅花形的拉筋根数=普通拉筋根数×2。
    希望我的回答能帮助到您。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-05 11:25

    拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。
    墙体拉结筋可按建筑面积0.6公斤/平方计算基槽土方=(基础宽+工作面*2+挖土深*放坡系数)*挖土深*长(基础宽度不是垫层宽)
    希望能够帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙体拉结筋做法是什么?
    • L_4227_8482 回答:这个是要看结构,不同结构,具体的要求也不是一样,还和用的什么砖有关,大体的说下,注意,我说的是辽宁的标准,别的省我不清楚 一、框架结构中的砌体 1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距   砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样 二、砖混结构 1、按02J801   02J802执行 2、拉筋进墙的长度都是1米 3、500放1层 4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根
    • 马凳筋 窗帘的做法 枕头的做法 10个月前
  • 3 回答
    • 请给说说墙体拉结筋要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:墙体拉结筋,竖向一般是500一道,水平方向一般是砌体均分就可以了。墙体拉结筋连接可以有植筋、预埋、绑扎等方式。普通每500高设一道拉结筋。也就是0.5米。在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1Φ8的拉接钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中1000mm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨大于4.8m的,还应在顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按1000mm的间距用1Φ8的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等级7度及以下地区,上述拉接筋不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外,还应在板下圈梁中预埋钢筋与上述拉接筋相连。拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里面,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的作用。拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。
    • 马凳筋 房子过户给子女 给水管价格表 7个月前
  • 3 回答
    • 请问墙体拉结筋植筋深度大概是多少?
    • 柠檬_6149 回答:墙体拉结筋植筋深度大概是:砌筑墙体时,拉结筋的间距要看是水平还是竖向,竖向500,水平每100宽墙不少于1根。   拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。
    • 马凳筋 植绒衣架 办公室绿植 6个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋检测仪怎么用?
    • spl小妹子 回答:一、框架结构中的砌体 1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距 砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样 二、砖混结构 1、按02J801 02J802执行 2、拉筋进墙的长度都是1米 3、500放1层 4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根
    • 检测仪 甲醛检测仪 室内空气质量检测仪 4个月前