装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

有谁知道给水排水管道设计规范?

杨小环 | 被浏览84次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-08-04 14:59

    1、为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。
    2、《给水排水管道工程施工及验收规范》适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。
    3、给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位的同意。
    4、给水排水管道工程的管材与管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。
    5、给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境与文物保护等方面的规定。
    6、《给水排水管道工程施工及验收规范》除应符合规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-04 14:43

    给水排水管道设计规范:
    1、给水管道
    1) 设计能力应满足最大时设计用水量的需要,对工厂主干管应留有15~20%的余地。
    2) 管道设计应保证供水连续安全可靠。
    2、排水管道,应综合考虑系统划分、污水处理、节约能耗、经济合理、环境保护等因素。并应在生产实践和科学试验的基础上,积极采用新技术。
    1) 各种废渣、污油、油泥、溶剂,不应排入污水管道。应设回收或处理设施。
    2) 设备检修时排出的废渣、油泥等,应设专用设施收集及处理。
    3) 蒸汽冷凝水应回收。
    希望能帮到你!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-03 17:08

    给排水中的支架按吨计算,至于算多少吨确是个问题,严格讲按竣工图的实际用多少算多少,这需要把每个支架都画出来,按图计重量,对一个大工程,你可找出一个具有代表性的区域,精确算出该区域的重量,后推算到全工程。对一个专业安装企业,应积累过去资料,可按管道量推算出支架重量。你师傅说的图集是支架图集,支架图集是各类不同支架的制作图,至于你选用什么支架、支架间距是多少还是没有谱的,且实际支架也不会完全按图集制作,因此还是算不出重量。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给水排水管道安装规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:一、总则 1、为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。 二、施工准备 1、在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2、给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3、施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4、施工测量应符合以下规定: 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
    • 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 室内给水设计规范是什么
    • 没有昵称_0108 回答:3.4.5给水管道的下列部位应设置阀门: *小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上 *小区室内环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长是,宜设置分段阀门 *从小区给水干管上接出的支管起端或户管起端 *入户管、水表前和各分支立管 *室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端(系统发生变化的位置地方) *水池(箱)、加压泵房、加热器、减压阀、倒流防止器等处应按安装要求配置(检修和控制的要求)
    • 室内新风系统 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给水管道设计规范是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,在设计时应满足以下要求:一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。四、在设计企业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。七、在企业单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 管道 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 给水排水管道工程施工及验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:总则 1.0.3 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 基本规定 3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。 3.1.15 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定: 1 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验; 2 相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。 3.2.8 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 管道功能性试验 9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。 9.1.11 污水、雨污水合流管道及温陷土、膨胀土、流砂土区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
    • 工程验收单 栏杆规范 给水管材 1年以前