装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

说说消防喷淋操作流程是怎样的?

盛睿广 | 被浏览290次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-08-04 21:32

    消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。选择1#泵,开启稳压系统上的安全阀,泄压至电接点压力表设定的下限值,能自动启动稳压泵,当电接点压力表指针达到设定的上限值时,稳压泵能自动停止,将转换开关转向2#泵,重复程序“三”,调试2#泵。完成消火栓稳压系统调试,喷淋稳压系统调试,重复程序“一”、“二”、“三”、“四”,电接点压力表设定值不可以随意改动。下限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.15Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.18Mpa为宜。上限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.3Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.4Mpa为宜。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-04 18:11

    紧急处理流程:
    第一步先关闭区域内的信号阀,
    第二步打开本区域的末端试水 ,将系统本区域内的水压力放掉,
    第三步打开放水阀(泄水阀,也就是本区域内的最低点的放水阀),将系统水放掉,然后处理维修

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-03 13:53

    一、施工顺序
    施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。   
    二、消防、喷淋系统施工要点   
    1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。
    2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。   
    3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。   
    4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。   
    三、消防、喷淋管道试验与检测   
    1、水压试验的控制要求   
    (1)水压试验应采用洁净水作介质。   
    (2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气
    阀和进水阀。   
    (3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作
    压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。   
    (4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应
    将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无
    变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。   
    (5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进
    行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。   
    2、调试验收   
    (1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。   
    (2)打开系统试水装置后,湿式报警阀应通及时动作,水力警铃应能准确地发出报
    警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动消防泵。   
    (3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。   
    (4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。   
    四、竣工验收   
    1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。   
    2、报警阀已通过调试且符合要求。   
    3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合
    规定要求。   
    4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收资料齐全正确。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋调试操作方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。 做整体手动测试,最后做系统联动测试。
    • 消防斧 消防闭门器 音响调试 1年以前
  • 3 回答
    • 消防控制柜操作流程有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:消防水泵压力控制器使用方法: 1.设置控制压力的方法 (1)短按运行开关键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。 (2)设置控制上限/下限 短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。 (3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。 (4)再次按运行开关键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。 2.单位切换方法:关闭运行键,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm2、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。 3.零位清零功能:关闭运行键,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。     希望我的回答能够帮助到你
    • 控制电缆 空调控制 消防斧 2个月前
  • 3 回答
    • 商场消防喷淋一般多少钱?
    • 倒叙_7629 回答:新瑞洪泵业的商场消防喷淋1800元,泵类产品广泛用于市政建设、农田水利、冶金矿山、轻纺化工、食品、船舶、冷暖空调、消防用泵、城乡居民生活供水等用途。该公司的生产设备精良、制造工艺先进、计量及检测手段齐备。价格来源于网络,仅供参考!
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 2个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋安装距离是多少?
    • Qyana 回答:你好,消防喷淋安装距离: 1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。   2、当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离应≯550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。   3、密肋梁板下方的喷淋头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。 4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4m×4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应满足规定。这条规定主要参考美国标准NFPA-13和英国消防协会BS 530-PART2标准,提出了相应的规定。设定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安装位置不存在远离热烟气流的现象,故不受此项限制。 希望我的回答能帮助你。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统预算求一份?
    • 距离_5082 回答:消防喷淋系统100元每平米,此为中等材料报价。消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。 价格来源于网络,仅供参考。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1个月前