装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

说说消防喷淋操作流程是怎样的?

盛睿广 | 被浏览338次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-08-04 21:32

    消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。选择1#泵,开启稳压系统上的安全阀,泄压至电接点压力表设定的下限值,能自动启动稳压泵,当电接点压力表指针达到设定的上限值时,稳压泵能自动停止,将转换开关转向2#泵,重复程序“三”,调试2#泵。完成消火栓稳压系统调试,喷淋稳压系统调试,重复程序“一”、“二”、“三”、“四”,电接点压力表设定值不可以随意改动。下限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.15Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.18Mpa为宜。上限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.3Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.4Mpa为宜。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-04 18:11

    紧急处理流程:
    第一步先关闭区域内的信号阀,
    第二步打开本区域的末端试水 ,将系统本区域内的水压力放掉,
    第三步打开放水阀(泄水阀,也就是本区域内的最低点的放水阀),将系统水放掉,然后处理维修

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-03 13:53

    一、施工顺序
    施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。   
    二、消防、喷淋系统施工要点   
    1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。
    2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。   
    3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。   
    4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。   
    三、消防、喷淋管道试验与检测   
    1、水压试验的控制要求   
    (1)水压试验应采用洁净水作介质。   
    (2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气
    阀和进水阀。   
    (3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作
    压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。   
    (4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应
    将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无
    变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。   
    (5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进
    行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。   
    2、调试验收   
    (1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。   
    (2)打开系统试水装置后,湿式报警阀应通及时动作,水力警铃应能准确地发出报
    警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动消防泵。   
    (3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。   
    (4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。   
    四、竣工验收   
    1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。   
    2、报警阀已通过调试且符合要求。   
    3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合
    规定要求。   
    4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收资料齐全正确。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋调试操作方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。 做整体手动测试,最后做系统联动测试。
    • 消防斧 消防闭门器 音响调试 1年以前
  • 3 回答
    • 消防控制柜操作流程有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:消防水泵压力控制器使用方法: 1.设置控制压力的方法 (1)短按运行开关键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。 (2)设置控制上限/下限 短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。 (3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。 (4)再次按运行开关键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。 2.单位切换方法:关闭运行键,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm2、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。 3.零位清零功能:关闭运行键,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。     希望我的回答能够帮助到你
    • 控制电缆 空调控制 led显示屏控制卡 4个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋泵型号有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:根据建筑防火设计规范规定:体积大于25000立方米 其消火栓的用水量是:(消防泵流量)20L/Sx7200S=144立方米 根据自动喷水灭火系统设计规范: 建筑高度小于24m的旅馆、办公楼,属于轻危险级,其用水量是: 作用面积160m2x时间60minx喷水强度4L/minm2x管网阻力系数1.33=51072/3600S=14.18L/S(喷淋泵的流量) 总的消防用水量是:144+51.072=195立方米 喷淋系统很多时候不考虑1.33得管网阻力系数。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道支吊架如何计算?
    • 倒叙_7629 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
    • 消防斧 消防闭门器 点支式玻璃幕墙 1个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头作用有哪些?
    • 距离_5082 回答:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1个月前