为什么空气开关老跳闸

丁志军 | 被浏览105次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-04 08:33

    跳闸原因:
    1、插座有短路或者漏电现象。
    2、空气开关本身质量问题。
    3、空气开关容量太小。
    处理办法:先将电器插头全拔下来,若跳就更换一个好的空气开关。
    更换空气开关如果再跳闸就是线路问题,检查线路、插座、开关或者电器本身是否漏电。
    有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:
    1 过载保护;
    2 电路短路保护;
    3 漏电保护 ;
    4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-08-03 22:19

    您好,最好是让一位专业的电工给您具体的看看是什么问题,一般来说有可能是开关虚接,或者是屋内电压不够,都有可能造成这种跳闸的原因。希望我的回答能够帮到您,顺祝工作生活一切顺利!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-03 14:46

    空气开关跳闸的情况有以下几种:
    1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。
    2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。
    3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。
    4、线路老化漏电了,造成火线和零线都有电,可以检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。
    5、确定家中线路及电器都没有问题的话,那么就是空气开关自身的质量不过关了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电热水器漏电保护器老跳闸是什么原因
    • Ambition_6663 回答:电热水器漏电有两种情况,一种是电源线与机壳导电部位相碰;另一种是发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电。要防止电热水器漏电,从购买到安装都要特别注意。一旦发现漏电现象,应立马关闭电源,拔下插头。要特别小心因水流而导致触电,如果卫生间地面有水,尽量不要在里面拔插头,应将总开关关闭后再拔。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 即热式热水器老跳闸是怎么回事
    • Hzl_8542 回答:有可能是哪加热件开路了。    如果可能,开机测一下加热件的电阻,如果大于10欧姆就是。    如果自己无开机能力,请售后人员处理吧。 随便找个电工就能测量出来的,不必找厂家售后。至于配件,先不急着买,问题确定了再说为好。 追加个建议,因为安全性低,即热式电热水器已经被完全淘汰出市场,楼主可否更换个燃气热水器,毕竟生命和健康是无以替代的。
    • 即热式电热水器 即热式热水器 即热热水器 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护空开老跳闸是怎么回事?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。 希望我的回答对您有帮助,谢谢。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器老跳闸是什么原因?
    • 亮123 回答:1、电线老化导致热水器跳闸。 2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。 3、热水器功率过大。
    • 空开跳闸 速热式电热水器 美的电热水器 1年以前
  • 3 回答
    • 美的电热水器老跳闸的原因是什么
    • prettygirl 回答:使用电热水器断路器自动跳闸,主要要考虑到常见的几个因素: 1、电器设备是不是无线电高频发生源,对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号,使开关动作; 2、漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使开关动作; 3、是不是由于工作零线与保护零线共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线,使开关漏电保护动作; 4、是否断路器自身存在故障,造成脱扣跳闸;
    • 空开跳闸 美的电热水器 美的电压力锅 1年以前