    1、混凝土抗折强度fcf按下式计算(精确至0.01   Mpa):fcf=FL/bh2   
    式中   F—破坏荷载,N;L—支座间距,450mm;b—试件截面宽度,150mm;h—试件截面高度,150mm。
    2、当试件断裂面位于两个压头中间时,试验结果有效,位于两个压头外侧时,试验结果无效。有一个试件结果无效时,取其余两个的平均值。有两个试件结果无效时,该组试验结果无效。
    3、以3个试件测定值的算术平均值作为该组试件的抗折强度值。当3个测定值中的最大或最小值有一个与中间值的差值超出中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗折强度值。如果两个测值与中间值的差都超出中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-08-01 14:16

    水泥混凝土抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下达到规定龄期后(28天),在净跨450mm、双支点荷载作用下的弯拉破坏。 抗折强度fcf=FL/(bhh) 式中:
    F--极限荷载(N);
    L--支座间距离,L=450mm;
    b--试件宽度(mm);
    h--试件高度(mm)。
    只有当断面发生在两个加荷点之间时,才能计算抗折强度,否则该试件之结果无效。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-01 02:12

    你好,水泥混凝土抗折强度如下:
    抗折强度:Rb=PL/bh2=(450/15*152)=P*0.1333 (2是平方,L是支座间距,b是试宽度,h是试件高度,P是荷载)。
    强度=P*0.1333 (也就是压力机读数*0.1333)
    题目中所说抗折强度为350N,是错误的,一是抗折强度的单位是MPa,而不是KN,二是混凝土抗折强度不会有350MPa这么大,请仔细审核,可按上述公式进行计算。
    希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 混凝土抗折强度等级有哪些
    • xhp613 回答:强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值 系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。目前,混凝土结构设计规范规定的强度等级从C15~C80,依次为:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80 。
    • 混凝土 混凝土砌块 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 抗渗混凝土强度等级有哪些?
    • 勿忘初衷_5447 回答:混凝土加气块强度等级如下: 强度 平均值不小于   单块最小值不小于【立方体抗压强度(Mpa)】 A1.0                  1.0                   0.8 A2.0                     2.0                1.6 A2.5       2.5             2.0 A3.5                     3.5                2.8 A5.0                     5.0                4.0 A7.5       7.5                     6.0 A10.0                  10.0                  8.0
    • 混凝土 渗花砖 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土强度等级评定标准是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用:   一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;   二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。   第3.0.4条   每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。   第3.0.5条   检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法均应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。
    • 混凝土 混凝土砌块 防火门等级 11个月前