    1 、住宅窗台低于0.90m时,应采取防护措施;
    2 、低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。当栏杆底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,按正常人上踏步情况,人很容易踏上并站立眺望(不是攀登),此时,栏杆高度如从楼地面或屋面起算,则至栏杆扶手顶面高度会低于人的重心高度,很不安全,故应从可踏部位顶面起计算。因此,不锈钢防护栏杆最低要做0.80m,当栏杆底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位时,不锈钢防护栏杆的高度还要加上可踏部位的高度。横杆间的间距和数量没什么具体要求,建议请设计院设计或与校方商定。
    3、在中,室内楼梯栏杆扶手高度一般不宜小于900mm,靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不应小于1.05m;室外楼梯栏杆高度不应小于1.05m;中小学和高层建筑室外楼梯栏杆高度不应小于1.1m。
    4、扶手高度从楼梯踏步前沿起算。

    1 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-07-31 01:17

    你好,考虑幕墙特点与建筑物寿命的关系,应符合下列规定:
    1 立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求: 
    1)铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径。 
    2)钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm。 
    3)对偏心受压立柱,其截面宽厚比应符合JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》第6.2.1 条的相应规定。
    密封材料
    玻璃与玻璃之间采用耐候硅酮胶密封,玻璃与金属结构之间采用结构硅酮胶粘结。建筑点式玻璃技术中密封胶只起密封作用,不必进行强度计算。在使用前必须进行胶与接触材料的相容性试验,性能检测合格,并且在有效期内使用,严格遵守操作规程,以确保施工质量。
    玻璃条件  
    1 玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃,对有采光功能要求的玻璃幕墙,其采光折减系数不宜低于0.20。 
    2 框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。 
    3 点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。
    4 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化突层玻璃。 
    5 人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的都位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃;对使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。尺寸要求  建筑物宜按照GBJ12-86《建筑模数协调统一标准》的规定,建筑幕墙水平横向扩展模数从900mm开始按1模增至最大尺寸为6000mm。其竖向扩展模数从2700mm开始按1 模增至最大尺寸为6000mm。如工程需要跨越上述尺寸时,可与制作厂家另行研究。性能要求  1 性能要求的提出,应根据建筑物所在地的地域、气候条件、建筑物的体型、高度、周围环境以及建筑物的重要性等因素选取,且与GB/T15225《建筑幕墙物理性能分级》相一致。
    2 应明确建筑物所在地的地理、气候、环境和周围建筑物的状态。以文字和图样型式明确建筑物的类别、体型、高度和幕墙所在的部位、形状等。
    3 根据1~20的技术参数提出幕墙的各种性能要求。
    2 铝合金型材膜厚应符合“金属涂层系统”中的规定。
    3 钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时,其膜厚应大于45μm;当采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。 
    4 不同金属材料之间应有绝缘措施,防止异质金属间电化学腐蚀。希望能帮到你!

    1 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-03 23:53

    有关规定指出,在中国(由于人均身高的原因)处于高层建筑或者步梯电梯周围要有1米左右防护栏,一般定位于1.1米.
    建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)
    7.2.5 室内栏板用玻璃应符合下列规定:……当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃.(也就是说这种情况下要做防撞栏杆)
    《全国民用建筑工程技术措施-建筑》 4.9.2 幕墙的设计要求
    4.当楼面向外缘无实体窗下墙时,应设置防撞栏杆;
    《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
    6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
    1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
    注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑防护栏杆设置要求有哪些?
    • 这妞很酷 回答:1.防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 2.当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离边口得距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 3.当栏杆在混凝土露楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。 4.当栏杆在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入带预埋铁的混凝土块,再通过预埋铁与钢管或钢筋焊牢。 5.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力。 6.防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆,板与笆下边距离底面得空隙不应大于10mm。
    • 定时开关机怎么设置 网关怎么设置 隐形防护网 1年以前
  • 3 回答
    • 飘窗防护栏杆高度怎么算?
    • 倒叙_7629 回答:国家对安全护栏应该有标准的至少1.05米。《住宅设计规范》明确规定:低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m;需要强调的一点是,护栏高度不是指离地高度,而且从可踏步面起计算; 查看护栏栏杆的间距是否达到规范标准;阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,才能有效防止儿童钻出,并且放置花盆处必须采取防坠落措施。
    • 飘窗 飘窗栏杆 阳台栏杆高度 1年以前
  • 3 回答
    • 室内防护栏杆高度一般是多少?
    • ABCDEFG_0589 回答:阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1 ) 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 ) 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1050mm,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1100mm;
    • 吧台高度一般是多少 阳台栏杆高度 隐形防护网 1年以前
  • 3 回答
    • 防护栏杆合同范本哪位有?
    • xhp613 回答:防护栏杆施工合同如下:   发包人(甲方):   承包人(乙方):   甲乙双方经过协商,甲方确定乙方为叶县常村中心镇澧源社区楼防护栏杆工程承包施工单位,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方共同确认,签订本协议,双方共同遵守。   第一条:工程概况   1、工程名称:叶县常村中心镇澧源社区楼防护栏杆工程   2、工程地点:常村中心镇汽车站路南第二条:承包范围1、范围和内容:防护栏杆加工、运输、安装。   3、乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。   第三条:合同工期   1、开工日期:自甲方工程部书面通知乙方之日起天安装。   2、竣工日期:进场之日起天完成(以工程部书面要求日期为准)。   3、自签订合同之日起,按甲方工程部书面要求开工,随工程整体进度,保证竣工日期,确保整体工程的交工不得延误,否则承担违约造成损失。   第四条:合同价款及支付办法   1、合同价款:工程总量约为米,单价为每米元,合同总价暂定为元,结算时按实际工程量计算。   2、单价:含防护栏杆的制作、运输、保管、水电、安装及利润、税金、工地协调费等一切费用,一次性包。   3、结算办法:防护栏杆材料全部进到工地,由甲方及工地监理验收合格后支付合同总价款的30%。楼梯栏杆安装完毕,经甲方及监理验收合格后支付至合同价款的95%,余款5%作为质保金,一年后无质量问题付清。   第五条:材料选定及要求:施工图以设计管理部提供的为准,管材规格要求如下:   1、Φ50不锈钢管厚度需达到1.15mm,不锈钢管厚度需达到   mm   不锈钢管厚度需达到   mm   2、楼梯栏杆具体图形及要求见附图。   3、施工前必需做样板间,经验收合格,以样品为准,进行大面积验收。   第六条:工程质量验收及保修   1、乙方按甲方认可的栏杆图纸及封样制作,所用角度规范要求,栏杆拼接处,空管两端封闭。严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理,面层应光滑均匀一致,无流坠,金属部件一年内不生锈,无透底无皱皮。   2、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安,成品栏杆与预埋件栏杆拼接后应先作防腐处理。   3、栏杆安装应整齐平直。4、栏杆安装后成品保护由乙方负责。   5、验收前,乙方负责提供有效的工程技术资料。   6、本工程保修期为一年,自工程竣工之日起计算,在保修期内若产品出现质量问题,须在接到甲方书面或电话通知24小时内到现场进行问题解决并无偿提供维修所有材料,超过保修期的按乙方标准收取材料费及维修费。   7、乙方在规定时间内没有到现场没有按要求修复更换,甲方有权委托其它单位进行维修,相应发生的费用经甲方确认后直接从保修款中扣除,如果保修款不足的,甲方有权要求乙方补足差额费用。   第七条:甲方责任   1、乙方进入施工现场安装时,甲方协调提供半成品存放库房及组装场地等条件。   2、在施工现场提供施工所需的水源、电源(费用乙方自理)。3、负责组织材料验收、施工中间验收、隐蔽记录、单位工程验收。   4、根据合同规定的质量及技术要求对进场材料组织验收工作,并按照合同支付工程款。   5、根据总承包合同、工程总控计划和质量要求对乙方的供应和安装工作进行管理和协调。   第八条:乙方责任   1、施工本合同规定范围的工程,并负责全面技术管理工作。   2、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工。   3、遵守甲方的施工现场管理条例和一切规章制度,接受甲方及监理公司的监督管理。   4、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,防止违反有关规章制度、操作规程而发生安全事故,在施工现场发生任何安全事故,由乙方承担,与甲方无关。   5、施工人员食宿自理。   6、特种作业人员提供上岗证件。   7、负责安装后的成品保护等。8、对该工地已施工完毕的成品做好保护,损坏其它单位产品由乙方负责赔偿。   9、按装完毕经甲方验收合格后,乙方应将合格的施工资料、有关验收证明文件等全套资料提供甲方四份。   第九条:安全文明施工   1、乙方应按甲方的施工现场管理规定及甲方统一管理制度及规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为有权予以制止,直至罚款和解除合同。   2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。   第十条:竣工验收乙方在工程具备竣工验收条件前24小时通知甲方组织竣工验收。   甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,乙方必须按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。   第十一条:违约责任   1、若乙方工程质量达不到约定的标准,应向甲方支付工程价款15%的违约金,并承担给甲方的损失。   2、乙方必须在甲方要求的工期内完工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金2000元整,因不可抗拒原因确实不能正常施工的,经甲方及监理人员确认后工期顺延。   3、乙方不履行合同约定义务,经甲方催告后,乙方在三日内不改正的,甲方有权解除合同,由此对乙方造成的任何损失,甲方不承担任何责任。   第十二条:合同的生效及终止:本合同一式三份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。   第十三条:未尽事宜,双方另行协商,协商不成的,签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均提交平顶山仲裁委员会仲裁。   甲方:乙方:   代表签字:   代表签字:   联系电话:   联系电话:   年月日   年月日
    • 栏杆 铁艺栏杆 隐形防护网 11个月前