建筑施工用电价格一般是多少?

林敏 | 被浏览410次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-08-05 10:42

    一般来说是事前先确定好电价,然后按照电表读数进行计价。
    目前施工临时用电应该在0.95元/度。
    本人在施工工地时,前期因现场无电,借用邻居店,1.5元/度,都算便宜的。
    你需要算一下,到底用了多少度电,这是关键!
    价格来源于网络,仅供参考!

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-02 14:14

    施工用电按用途可分为:生产用电、生活用电。
    生产用电是指施工机械用电、施工照明用电和其他生产用电。直接计入工程成本。
    生活用电是指生活、文化、福利建筑的室内、外照明和其他生活用电。不在施工用电电价计算范围内。
    目前施工临时用电应该在0.95元/度。
    希望对你有用!以上价格来源网络,仅供参考

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-07-30 21:29

    你好,目前建筑施工用电价格应该在0.95元/度。一般房屋建筑用水用电在1元/度,一般工业建筑用水用电在1.2元/度。此价是按建筑面积计价的,按造价比例你可折合下。以上价格来源于网络,仅供参考!希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份建筑施工临时用电方案?
    • 哎哟喂哟 回答:  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施组织设计是纲领性的,方案是指导具体操作的,《建筑施工计算手册》(1264页完整版4)"1080页,18.4节工地临时供电计算,里面很详细。
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场临时用电规范是什么
    • Lin_4987 回答:1、(施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)的JGJ表示建工行业建设标准,JGJ46-2005是行业标准。 2、(建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993)的GB是国家标准。 管理体系的运行要执行GB,也要执行行业标准。GB是最低限度的强制性标准,一般行业标准高于国家标准。是管理体系中法律法规的范围,是体系运行的依据。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 建筑工程施工现场 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场用电安全规范有哪些?
    • 梦见了什么 回答:第1条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电的管理工作,保障人身及国家财产的安全,特制定本规定。 第2条 本规定根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程安全生产条例》、《电气设备运行管理规程》以及《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定,并结合施工的实际情况而制定。 第3条 本规定适用于公司内的所有施工现场及临时性设施的暂设电气工程,施工组织方案中要编制临时用电方案。 第4条 施工现场和生产设施以及加工场地的供、用电工程,凡施工期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第5条 本规定凡未明确的部分或者相违背的,均应按国家有关规定及当地供电局颁发的有关规定执行。
    • 施工现场临时用电 施工用电 建筑工程施工现场 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工安全用电措施有哪些?
    • YR依然 回答:  建筑工地施工用电的安全措施   施工现场临时用电的“12345”定律   施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。   一、“1”是施工现场的一条电路   施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。   项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。   施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。   二、“2”是临时用电两级保护   《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S.对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。   在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。   三、“3”是三级配电   配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m.配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。   配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m0.6m
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工措施 1年以前