装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

压力开关和电接点压力表有什么区别

tuzhong | 被浏览255次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-07-29 15:21

    1、最初的压力开关,只能提供通断接点,但现在带现场显示的压力开关已经很普遍,有机械式表头(弹簧管),也有液晶显示表头(压力传感器,需要供电)。
    2、电接点压力表的好处是设定点设定方便,压力开关的设定需要在打压情况下进行。
    3、从电接点压力表和压力开关的作用来说,都是在压力达到设定值时触点接通或断开,取主要的区别在于,电接点压力表要对压力进行检测显示,可知道控制的压力值;而压力开关却不显示压力值,只有压力值达到设定值时压力开关才动作。

    0 评论

  • 清水一掬 2016-07-28 22:42

    电接点压力表是一种带触点(直接由表针与设定针组成)的压力表——能指示压力数值。特点:触点容量很小,只能带动小型继电器或电子元件。触点几乎没有保持的压力范围。压力开关——不能指示压力数值,特点:是由压力室与弹簧组成的能快速分合的触点系统。能在设定的压力范围之内保持接通或断开,触点容量大,甚至可直接带动小型电动机,带动大型接触器更是不成问题。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-28 19:41

    电接点压力表用于一般压力控制场合,通过电接点压力表实现自动控制或保护。缺点是触点功率较小和触点容易烧蚀,不适用于频繁控制场合。

    压力开关触点容量比较大,工作比较可靠,缺点是现场没有显示。

    电接点压力表和压力开关的价格差异比较大,具体选用看使用场合而定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 压力开关和压力变送器的区别是什么?
    • Hzl_8542 回答:简单的区别:压力开关输出是开关量,主要用于联锁和保护;而压力变送器输出的是模拟量,主要用于参数的显示、调节控制。压力变送器的输出信号是数字或模拟信号,而压力开关的输出信号则是开关量信号,这在联锁方面都有运用,具体怎样运用要看什么等级的联锁。对于上述两种信号的使用为了增强其联锁的可靠性并排除其误动率,一般可以加什么三选二进行表决,或者关联其它信号,但在实际运用中重要的联锁一般还是以压力开关信号优先。
    • 压力变送器 压力开关 真空压力开关 10个月前
  • 3 回答
    • 压力开关和压力继电器有什么区别?
    • -丶- 回答:压力继电器是通过控制液压来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。它主要由压力—位移装换部件、微动开关两部分组成。按照不同的标准就有不同的分类。以压力—位移转换部件的结构类型为标准可分:柱塞式、弹簧式、膜片式和波纹管式。其中,柱塞式又可分单柱塞式和双柱塞式两种。单柱塞式压力继电器又可细分为柱塞、差动柱塞和柱塞—杠杆三种类型。以触点为标准有:单触点和双触点。 压力开关是在压力达到预设值时,自动启闭功能开关。这点与压力继电器一样,都是只能通过在给定的压力下启闭开关来进行简单的位式控制。但是,压力继电器比压力开关提供更多的输出节点和节点类型。当被测压力达到额定值时压力开关就会发出信号。
    • 压力开关 真空压力开关 压力锅的压力开关 8个月前
  • 3 回答
    • 请问电高压锅压力开关如何调节?
    • 猫女 回答:你好,电高压锅压力开关的调节方法: 1、压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个小的调节杆,M3的螺纹,顺时针是让压力减小,逆时针压力加大。 2、不过建议你不要调压力开关,这里在出厂前都调好的,如果非要调,必须要有压力表,调好以后保持跳断压力在50Kpa到65Kpa之间才可以。 希望我的回答能帮到你。