25平方电线空气开关应该选择多大的比较合适?

韩燕 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-07-29 11:16

      一般情况下,根据空气开关的容量和用电器的实际容量,选择电线的规格。如果用铜线的话,每平方毫米可以承受电流为5-9安(面积越大,单位面积承流越小),32安培的空气开关可以用4平方的铜线,动力用的100安培的空气开关需要用16平方的铜线。25的就用120的就可以了。

      2 评论

    • xiaoping123 2016-07-29 21:30

      铜芯线每平方安全载流约6AX25=150AX220V=33000W,150AX380V=57000W,220V约33KW负荷。380V约57KW,若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铜线按180A算,希望回答对你有帮助。

      1 评论

    • Standby凡 2016-07-27 13:09

      25平方毫米的铜芯电缆,要用120A的空气开关。

      一般铜线安全计算方法是:
      2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
      4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
      6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
      10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
      16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
      25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

      1 评论