装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

施耐德插座选型方法有人知道吗?

郭建东 | 被浏览167次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-27 16:34

    1、一般比保护他的断路器大一到二级就可以了。像施耐德熔断器式隔离开关性能:要保证有短路电流流过时,才能可靠接通。像电流范围100A~630A,三种壳架规格,三极产品,内部需要配置DIN标准熔丝,透明窗口设计,可以查看内部熔丝运行情,可视化断点,保证最安全可靠的隔离,上下出线,无需降容。
    2、施耐德开关插座面板开关水晶面板86型.施耐德断路器空气开关2P漏电开关 Easy9 E9 .施耐德小型断路器 空气开关 C65N 2P C40.
    3、施耐德熔断器式隔离开关怎么选型:交流接触器A1A2代表接触器线圈进出端,NCNO代表接触器的常开常闭触点,交流接触器的选择与刀开关必须匹配,隔离开关的选择按负载额定电流的3倍选,熔断器如过是主电路上的熔丝的选择按负载电流的1.2-1.5倍选如果,是控制线路的根据导线选,比如选1.5的铜导线,熔断器如选螺旋式容体点流为15A,熔芯为2A交流接触器四个开关控制四台电器一键停止。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-26 19:45

    首先需要你了解施耐德的型号作用:
    举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为1---------识别号C65------序列代号N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kAC--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A
    然后根绝自己使用环境的要求选择适合的型号。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-26 19:23

    检查产品外观:面板应该颜色均匀,表面光洁,拆开看,接线柱是不是铜柱。问销售员开关触点是不是银触点,插座的插套是不是锡磷青铜磷,看厚度,塑料外观要光滑平整,开关要手感要好,塑料用打火机点一下,要燃不起来。
    掂重量:购买开关插座时还应掂量一下分量。如果是薄的铜片,将不会有同样的重量和品质。只有开关插座里面的铜片及接线端子厚实,单个开关插座的分量才会重,而里面的铜件是开关插座最关键的部分,也是假冒劣质产品偷工减料的重点部位。掂在手里感觉发飘的不要购买,当然要注意:有些不良厂家在产品上加块铁板增加重量,不要上当。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 施耐德接近开关要如何选型?
    • 勿忘初衷_5447 回答:你好!很高兴为你解答:施耐德接近开关需要知道详细的参数 如:电压 200V-220V 输出方式 PNP 或NPN 检测距离 16M 以及接线 2M-10M 一般接线2M的比较常用 .... 责任提醒: 最近市场上 接近开光 假货特别多 尤其是高仿 表面是看不出来 什么 但质量 与正品对比可是大打折扣 ..
    • 接近开关 施耐德开关 施耐德插座 1年以前
  • 3 回答
    • 施耐德隔离开关选型手册谁有?
    • xiaoping123 回答:施耐德电气中国选型手册目录表 第一部分 变压器与母线槽、断路器配合推荐表 1 第二部分 Trihal 干式变压器选型指南 2 变压器型号说明 2-2 SCB9&10 系列 10kV 电压等级技术参数 2-3 SCB10系列 10kV 电压等级技术参数 2-4 SCB9 系列 10kV 电压等级技术参数 2-6 Trihal 高/低压端子图 2-8 第三部分 Busway 母线槽选型表 3 母线槽选型表 3-2 第四部分 Masterpact 空气断路器选型指南 4 Masterpact MT 空气断路器组成 4-2 Masterpact MT 空气断路器选型表 4-3 Masterpact MT 断路器的主要规格 4-4 Micrologic 控制单元的选择 4-5 Micrologic E 控制单元的选择 4-6 MT06-16 N1 型空气断路器主要参数表 4-7 MT08-63H 型空气断路器主要参数表 4-8 Masterpact MT06 ~ MT16 N1 型二次电路图 4-9 Masterpact MT08 ~ MT63 N2, H, L 型二次电路图 4-11 Masterpact MT 通讯接线图 4-13 Masterpact MT 型接地故障及漏电保护、区域选择联锁接线图 4-14 EasyPact MVS低压空气断路器 4-16 EasyPact MVS低压空气断路器选型表 4-18 EasyPact MVS低压空气断路器功能及特性 4-22 Masterpact NW 直流空气断路器选型表 4-28 Masterpact NW 直流空气断路器主要参数表 4-29 第五部分 塑壳断路器、负荷/隔离开关选型指南 5 Compact NSX 塑壳断路器的模块化结构 5-2 Compact NSX80H 塑壳断路器选型表(适用于电动保护) 5-3 Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于配电保护) 5-4 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (适用于配电保护) 5-5 Compact NSX 塑壳断路器附件说明 5-6 Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于电动机保护) 5-7 Compact NSX 塑壳断路器脱扣单元配置 5-8 Compact NSX100~630的二次接线 5-10 Compact NSX100~630电动操作机构 5-12 Compact NSX100~630带SDx附件 5-14 Compact NSX100~630带SDTAM附件 5-15 Vigicompact NSX漏电保护塑壳断路器选型指南 5-16 负荷开关 NSX100 ~ 630 NA 主要参数 5-17 Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于直流保护) 5-18 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (100 ~ 630A DC)(适用于直流保护) 5-19 Compact NS 630b-1600A 塑壳断路器选型表 5-20 Compact NS塑壳断路器主要参数表 (630b ~ 1600A) 5-21 负荷开关 NS630b~1600 NA 主要参数 5-22 EasyPact CVS塑壳断路器(低压配电保护)100~630A 5-23 EasyPact CVS塑壳断路器选型 (配电保护)100~630A 5-31 EasyPact CVS塑壳断路器(电动机保护)100~630A 5-38 EasyPact CVS塑壳断路器选型 (电动机保护) 5-41 EasyPact CVS塑壳断路器(漏电保护)100~630A 5-42 Vigi CVS漏电型塑壳断路器选型 (漏电及火灾保护) 5-44 Compact NSE 塑壳断路器选型 (直流保护) 5-45 直流断路器 Compact NSE100 ~ NSE630DC 5-46 低压配电保护 EZD100~630A 5-47 EZD电动机保护型断路器参数 5-48 漏电保护VigiEZD100 ~ 630A 5-49 Interpact INS 负荷开关选型指南 5-50 负荷开关 Interpact INS40 ~ 160 主要参数 5-51 负荷开关 Interpact INS250 ~ 630 主要参数 5-52 负荷开关 Interpact INS630b ~2500 主要参数 5-53 Interpact INV 负荷开关选型指南 5-54 负荷开关 Interpact INV100~630主要参数 5-55 Fupact 熔断器类隔离开关主要参数 5-56 Fupact 熔断器类隔离开关选型指南 5-57 第六部分 自动双电源转换系统选型表 6 ATS系列自动电源转换系统——Masterpact MT 6-2 ATS系列自动电源转换系统——Compact NSX 6-5 ATNSX系列自动电源转换系统 6-6 ATMT系列自动电源转换系统 6-7 WOTPC/WBTPC自动转换开关 6-11 第七部分 低压终端配电产品选型指南 7 Acti 9系列的主要产品 7-2 Acti 9 断路器安装结构示意图 7-3 Acti 9系列产品快速选型表 7-4 iC65断路器选型表 7-5 iC60L MA断路器选型表 7-6 iDPN断路器选型表 7-7 iDPNK2断路器选型表 7-8 iINT隔离开关选型表 7-9 iID剩余电流动作开关选型表 7-10 接触器选型表 7-11 脉冲继电器选型表 7-12 NG125系列海事专用高分断塑壳断路器选型表 7-13 C60海事专用塑壳断路器选型表 7-14 C120 断路器选型表 7-15 C65直流专用断路器产品标注 7-16 PC 导轨插座选型表 7-17 负载配合选型表 7-18 时间开关 7-19 18mm机械式时间开关 7-20 54mm机械式时间开关 7-21 电子式时间开关 7-22 光敏开关选型表 7-23 定时器选型表 7-24 延时继电器选型表 7-25 电气附件接线图 7-26 “天翔”系列配电箱选型表 7-27 “天翼”系列配电箱选型表 7-28 PK工业插头插座产品标注 7-29 Kaedra防水配电箱产品标注 7-30 Easy 9 系列产品概览 7-31 Easy 9系列产品快速选型表 7-32 Easy 9小型断路器产品标注 7-33 Easy 9过压保护断路器产品标注 7-34 Easy 9 (相线+中性线) 断路器产品标注 7-35 Easy 9隔离开关产品标注 7-37 Easy 9剩余电流动作开关产品标注 7-38 Easy 9导轨插座产品标注 7-39 Easy 9全金属暗装配电箱产品标注 7-40 第八部分 SPD电涌保护器选型方案 8 Acti 9系列 8-2 Multi 9系列 8-3 Easy 9系列 8-5 SE系列 8-6 后备保护断路器的选择 8-8 第九部分 PQM电能质量管理选型指南 9 PowerLogic 系统典型配置方案 9-2 PowerLogic 产品应用选型指南 9-3 PowerLogic 电力监控产品选型表 9-4 ION7650/7550 电能质量监测装置选型指南 9-6 ION8600/8650/8800 关口电能表选型指南 9-10 PM9系列电力参数测量仪 9-23 EGX300网关服务器 9-23 ME系列电能表 9-24 BCPM服务器电源监测装置 9-25 无功功率补偿推荐方案说明及标注 9-30 标准型无功功率补偿推荐方案 9-34 过谐型无功功率补偿推荐方案 9-36 调谐型无功功率补偿推荐方案 9-38 VarplusCan电容器无功率补偿系统 9-44 AccuSine 有源电力滤波器选型指南 9-55 AccuSine 产品型号 9-56 AccuSine 4LS有源电力滤波器 9-57 IT系统绝缘监测产品功能简介 9-62 Vigilohm绝缘检测系统选型指南 9-64 第十部分 低压配电开关柜选型指南 10 Okken系列低压开关柜选型指南 10-2 Blokset低压开关柜选型指南 10-4 Prisma iPM标准化预置式分配电系统选型指南 10-6 第十一部分 电动机控制保护产品选型指南 11 TeSys®接触器选型 11-2 接触器型号含义 11-7 TeSys®接触器尺寸 11-8 控制继电器型号含义 11-13 控制继电器选型 11-14 VARIO负荷开关 11-15 VARIO负荷开关选型指南 11-16 热继电器的型号含义 11-18 热继电器选型 11-19 电动机热磁断路器 11-21 电动机断路器选型 11-22 TeSys®U型选型 11-23 第十二部分 电动机回路配合选型表 12 电动机回路配合类型 12-2 1 类配合表 (IEC 60947-4-1) 380V/415V 12-3 2 类配合表 (IEC 60947-4-1) 380V/415V 12-7 10/10 A 级,20 级继电器对应表 12-10 星三角起动器选型表 12-11 ATS 22 软起动-软停止单元 12-12 电动机起动方案 12-14 第十三部分 软起动器产品选型指南 13 ATS48 软起动器选型表 13-2 ATS48 产品型号 13-3 ATS48电机起动设备配合表 13-4 ATS48 软起动器尺寸 13-6 第十四部分 ATV系列低压变频器选型指南 14 ATV61/71 变频器选型表 14-2 ATV61 变频器:产品型号 14-3 ATV61 变频器:选件型号 14-5 ATV61 变频器:用户装配组合 14-8 ATV71 变频器:产品型号 14-9 ATV71 变频器:选件组合 14-10 ATV71 变频器:用户装配组合 14-13 ATV61 Plus变频器柜:选型指导 14-14 ATV71 Plus变频器柜:选型指导 14-15 ATV61 变频器:尺寸 14-16 ATV71 变频器:尺寸 14-21 ATV61/71 直流电抗器,线路电抗器:尺寸 14-26 ATV61/71 电机电抗器:尺寸 14-27 第十五部分 智能照明控制系统选型表 15 2011年C-BUS控制系统选型表 15-2 2011年KNX/EIB控制系统选型表 15-4 2011年DALI控制系统选型表 15-6 照明系统线路图 15-7 第十六部分 万高WEFP电气火灾监控系统选型指南 16 WEFP电气火灾监控系统 16-2 WEFP电气火灾监控系统图 16-6
    • 隔离开关 施耐德开关 施耐德插座 1年以前
  • 3 回答
    • 施耐德漏电保护器怎么选型
    • dxjian 回答:施耐德漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项: (1)额定电压、频率 漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品 (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流 漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5∼5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85∼0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。 (3)极数 漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。 (4)额定漏电动作电流 额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器,最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品。事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。
    • 漏电保护开关 施耐德开关 万和热水器漏电保护 10个月前
  • 3 回答
    • 施耐德开关选型的方法是什么?
    • L_4227_8482 回答:施耐德开关选型的方法:交流接触器A1A2代表接触器线圈进出端,NCNO代表接触器的常开常闭触点,交流接触器的选择与刀开关必须匹配,隔离开关的选择按负载额定电流的3倍选,熔断器如过是主电路上的熔丝的选择按负载电流的1.2-1.5倍选如果,是控制线路的根据导线选,比如选1.5的铜导线,熔断器如选螺旋式容体点流为15A,熔芯为2A,(我所回答的都是低压电气设备上的,不算具提)交流接触器四个开关控制四台电器一键停止
    • 施琅陶瓷 施耐德开关 施耐德插座 6个月前
  • 3 回答
    • 施耐德负荷开关选型方法是什么?
    • xhp613 回答:你好, 施耐德负荷隔离开关型号有:NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-100、NH9-32等N---企业特征代号H---隔离开关2---数字表示设计序号100---壳架等级额定电流(A)开关电器类的隔离开关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列还有一类GW9、HGW9户外型的确切说INS-400为负荷隔离开关,施耐德所有的开关都具有隔离功能,如果你不选断路器,一般我们都是推荐选用INS. 希望能够帮到你。
    • 负荷开关 施耐德开关 施耐德插座 4个月前