永久性防静电pvc地板如何施工?

黄优璇 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-07-26 13:01

      永久性防静电pvc地板施工步骤如下:
      地面检测(硬度、强度、平整度)→地面局部粗打磨→上界面剂→(界面剂工序2小时后)自流平水泥找平→自流平水泥去气泡→(自流平水泥3-4天后)地面刮胶→PVC预铺、裁剪及刮胶→PVC铺设(过道走边上墙)→滚压去气泡→焊线→焊线修割→PVC上墙收口条安装→自检→卫生清洁→场地移交客户。

      0 评论

    • prettygirl 2016-07-26 10:24

      施工程序:
        1、清理地面,寻找中心线:
        首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
        2、铺设铜箔(或铝箔)网络:
        a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
        b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
        c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
        3、铺设地板:
        a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
        b、 待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
        c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
        d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
        e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
        f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
        g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
        h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
        施工质量要求:
        A、地板表面的对地电阻应为105-108Ω。
        B、表面无汽泡,无脱壳现象。
        C、施工完毕后焊接缝隙并清洗干净。
        维护保养:
        A、在地板上放置物品时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。
        B、在地板上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。
        C、经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。

      0 评论

    • Standby凡 2016-07-25 19:25

      施工程序:
      清洁地面 铺设铜箔 预设地线 铜箔十字处 涂导电胶 刮板(地面、地板) 粘贴地板
      开槽(或留缝) 焊接 连接地线 清理地板表面 验收
      1、对地面的要求
      地面要求平整、干燥(水泥地面表面应发白)、无明显凹凸不平,其表面不平度应小于5/2000,可以为水磨石地面、钢板地面、瓷砖地面、木地面、1:3水泥砂浆抹平的地面。
      2、施工用材料及工具
      2.1施工用材料
      2.1.1地板:采用PVC永久性防静电塑料地板。
      规格有:300×300 mm 600×600mm
      2.1.2粘结剂:采用专用地板粘结剂。
      2.1.3铜箔(或铝箔)厚度0.03~0.10 mm 宽度20~30 mm
      2.2施工用工具
      2.2.1刮板:用于涂布粘结剂。
      2.2.2橡皮榔头:用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘合。
      2.2.3兆欧表:用于测量导电性能。
      2.2.4铜电极:数量两只,用于兆欧表配套使用。
      2.2.5刀片用于切割塑料地板。
      2.2.6焊条¢3.5~4.0mm
      2.2.7焊枪800~1000W
      2.2.8园口铲刀
      3、施工方法
      3.1清理地面,寻找中心线。
      首先将地面浮灰清除干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
      3.2铺设铜箔(或铝箔)网络
      3.2.1在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔(或铝箔)条形成网络,粘贴剂用地板专用粘结剂。粘贴时,先按位置均匀涂上一层粘结剂,宽度约35mm,待不粘手后,粘上铜箔(铝箔)条。铜箔(铝箔)交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔(铝箔)间导通。
      3.2.2用兆欧表测量相邻铜箔(铝箔)间电阻,其电阻值需<1.0×105Ω,如有不通需找出原因重新粘贴,以保证网络中任何一点对地都是导通的。
      3.2.3粘贴好的铜箔(铝箔)网络中至少有2-4点与接地线接通。
      3.3铺设地板
      3.3.1首先在地面上涂上地板专用粘结剂,放置待干,其用量为每铺设4~5m2地板约lkg粘结剂。
      3.3.2从中心位置开始相邻间距为地板尺寸,在铜箔(铝箔)涂上少许导电胶,保证铺设地板过程中,每一块地板的背面至少有一点、有导电胶与铜箔(铝箔)相粘结。
      3.3.3待地面上的粘结剂手触似粘非粘的情况下开始铺设地板。铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,若需要焊接,每两块地板间的间隙为2-3mm,边贴边用橡皮榔头敲打以保证地板间的粘结牢固,直至整房间施工完毕。
      3.3.4在铺设地板的过程中,必须保证铜箔(铝箔)在地板底面中间位置通过,不允许在地板的边缘通过。
      3.3.5施工过程中,经常用兆欧表测试地板对铜箔(铝箔)间的电阻值检查是否导通,如有不通,要找出原因,重新粘贴,以保证每块地板的对地面电阻值在1.0×104~1.0×109之间。
      3.3.6焊接:用800-1000W的塑料焊枪沿着地板间缝隙焊接过去,焊接时应注意不能漏焊、虚焊,并且焊条要铲至与面板一样的平整。然后表面必须清理干净,并进行打光处理。
      4、施工质量要求
      4.1地板表面对地电阻值应为1.0×104~1.0×109Ω
      4.2焊接缝中的焊条无明显的高低不平。
      4.3表面无气泡,无脱壳现象。
      4.4无明显施工污染。
      4.5焊接地板相邻间的焊缝没有明显的缝隙。
      5、维护保养
      5.1在地板上放置重物时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。
      5.2在地板上行走或作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子。更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。
      5.3经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。
      5.4每隔一定时间可用地板蜡进行打蜡处理,以保证地板的光泽。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前