装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋管径是多少

陈家豪 | 被浏览551次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-08-04 22:07

    室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道的支干管在DN40~DN80之间,支管则不小于DN25。大慨是这样的,具体看设计细化

    0 评论

  • -丶- 2016-07-26 15:00

    一般有两种,一种是DN15的,用DN25的管连接,连接采用变径。
    一种是DN25的,是大流量的,用DN32的管连接,连接采用变径。
    消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米的。
    总管65,可以但是25的接2个喷头不符合建筑设计防火规范GB50016--2006《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》要求。                           

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-26 00:14

    室内消防栓管径,进水口是100mm,出水口是65mm。   消防栓,   一种固定式消防设施,   主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水箱进水管管径有多大?
    • Lin_4987 回答:消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
    • 埋管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管支架安装间距是多少?
    • dxjian 回答:消防喷淋支架安装的距离是:   1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 电视支架 液晶电视支架 伸缩缝间距 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管径尺寸都有哪些?
    • -丶- 回答:室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管。
    • 变径管 消防斧 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • upvc排水管管径一般是多少?
    • Hzl_8542 回答:UPVC排水管管以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性,同时,采用世界名优钙锌复合型热稳定剂,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,当然这些都是专业话了,upvc排水管管径有40,50,75,90,110,125,160等等的。
    • upvc管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道管径怎么计算
    • 言尔无心 回答:消防管道管径,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径    如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速
    • 变径管 消防斧 水管管径 1年以前