消防喷淋管径是多少

陈家豪 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-07-26 00:14

      室内消防栓管径,进水口是100mm,出水口是65mm。   消防栓,   一种固定式消防设施,   主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

      1 评论

    • xiaoping123 2016-08-04 22:07

      室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道的支干管在DN40~DN80之间,支管则不小于DN25。大慨是这样的,具体看设计细化

      0 评论

    • -丶- 2016-07-26 15:00

      一般有两种,一种是DN15的,用DN25的管连接,连接采用变径。
      一种是DN25的,是大流量的,用DN32的管连接,连接采用变径。
      消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米的。
      总管65,可以但是25的接2个喷头不符合建筑设计防火规范GB50016--2006《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》要求。                           

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前
    • 1 回答
      • HDPE双壁波纹管闭水试验以及注意事项?
      • 兔友_GPUQ08 回答:HDPE双壁波纹管闭水试验是对双壁波纹管的密封性能进行检测的一种方法。双壁波纹管是一种常用于输送液体或气体的管道装置,在使用过程中,其密封性能直接影响到设备的安全性和使用寿命。因此,进行波纹管闭水试验是保证波纹管质量的重要环节。 双壁波纹管闭水试验是一种检验管道是否漏水的实验,通常在管道施工完成后进行。以下是闭
      • pvc波纹管 波纹管 地板注意事项 2个月前
    • 1 回答
      • hdpe双壁波纹管和单壁波纹管的区别?
      • 兔友_GPUQ08 回答:单壁波纹管和HDPE双壁波纹管在管材外形、应用领域、性能、重量和环刚度等方面均存在差异。在选择使用哪种管材时,需要根据实际需求和应用场景进行综合考虑。 1、从外观上看:单壁波纹管:内、外表面均为波纹状。双壁波纹管:内表面(内壁)平滑,外表面(外壁)为波纹状。 2、从字面上看,单壁波纹管是单层的,双壁波纹管是双壁的,,般外层是黑色,内