  • -丶- 2016-07-28 17:14

    卫生间防水及隔离层用的检验批表格《隔离层检验批质量验收记录表》属于建筑装饰装修分部里面的地面子分部中的基层分项工程,它位于《找平层检验批质量验收记录表》之后,在找平层与面层中间的一道隔离、防水层。一般会觉得它不是真正的基层,所以不好确定该归于哪个分项里面,而建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)中没有对隔离层单独列项,所以只能理解到基层中去。而本身它也算是基层。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-07-25 20:52

    做好防水后,待其干透了,再进行试水.多放水几桶.再去下面看有无漏水。 做闭水试验,防水做好后,灌水没过防水层,保持48小时,观察水的渗漏。水平面渗漏不能低于2mm 隔离层工程检验批质量验收记录表 看你卫生间有基层,大部分是基层、防水层,2个检验批。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-25 19:25

    卫生间防水检验的常用方法就是在防水层完全干透之后做一个闭水试验,闭水试验的主要目的就是检验防水施工是否有疏漏,防水功能是否正常。
      闭水试验的具体做法:
      1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
      2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
      3、在门口砌20CM高的挡墙;
      4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
      5、蓄水时间48~72小时;
      6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
      7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
      8、完全合格后进行下一道工序。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幕墙检验批是怎么划分的
    • -丶- 回答:(1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。质量等级当受压时宜选用二级,当受拉时应不低于二级。   (2)在需要计算疲劳的结构中,企对接焊缝应焊透,焊缝等级当做用力与焊缝长度方向平行的纵向对接焊缝应选用二级;当作用力与焊缝长度方向垂直的横向对接焊缝、角接焊缝及T形对接焊缝受压时应选用二级。受拉时应选用一级。   (3)不要求焊透的T形接头,当采用的角接焊缝或部分要求焊透的角接和对接的组合焊缝及采用大姐连接的角焊缝的质量等级要求如下:幕墙焊缝工   1.对直接承受动力荷载并需要疲劳验算的结构或起重重量≥50t的中级工作制吊车梁、其焊缝的外关注了标准应选用焊缝质量等级二级;   2.对其它结构焊缝的外观质量标准科选用焊缝等级三级。   (4)重级工作制和起重量≥50t的中级工作制吊车梁的上翼缘与腹板之间吊车桁架上弦与节点板之间T形接头焊缝均应焊透,焊缝形式大部分为角接与对接的组合焊缝,其质量等应不低于二级。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 室内装饰装修检验批划分原则有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:您好,装修工程的检验批的划分及检查数量的规定,在国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》中有明确的要求,详细如下:   6.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:   同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2   为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。   6.1.6   检查数量应符合下列规定:   每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 希望能能帮到您。
    • 电批 室内装饰画 幼儿园室内装饰 10个月前
  • 3 回答
    • 外墙真石漆检验批怎么做?
    • Blackmagic 回答:外墙真石漆检验方法: 1、室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500㎡-1000㎡为一个检验批,不足500㎡按一个检验批,室外每检验批至少抽查一处,每处不得小于10㎡。 2、一般单层面积较大的按一层一批,如果单层面积较小的可3-5层为一批,一般不会超过5层。 3、室外涂料每一个单位工程同类涂饰的封面应按楼层、变形缝、施工段且每500-1000平方米划分为一个检验批,不足500平方米的划分为一个检验批。 4、室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面应按楼层、变形缝、施工段且每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30平方米为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批。
    • 外墙真石漆报价 外墙真石漆多少钱 外墙真石漆价格 7个月前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙检验批如何划分?
    • 忆苦思幻 回答:玻璃幕墙在施工时的一个重要问题就是焊缝,他保证以后安全质量的重要指标,前期焊缝做的好可以保证玻璃幕墙的安全性能延长使用寿命,所以我们要明确幕墙焊缝的质量等级及它们是如何划分的。   焊缝的质量等级分为一级、二级、和三级。焊缝应根据结构的重要性、焊缝形式、应力状态、工作环境、荷载特性等实际情况选用不同的焊缝等级。幕墙焊缝施工   (1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。    • 电批 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 7个月前
  • 3 回答
    • 地下室防水检验批方法是什么?
    • xiaoping123 回答:现在检验的常用方法就是在防水层完全干透之后做一个闭水试验,闭水试验的主要目的就是检 验防水施工是否有疏漏,防水功能是否正常。 闭水试验的具体做法: 1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验; 2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵; 3、在门口砌20CM高的挡墙; 4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记; 5、蓄水时间48~72小时; 6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否 有渗漏,如果没有,继续闭水; 7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。 8、完全合格后进行下一道工序。