谁有智能建筑电气设计规范

姗姗 | 被浏览258次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • beshudan 2016-07-30 14:36

    你好!智能建筑电气设计规范每年都更新的,如果只想大致了解,你可以参考一下图片。
    因为每年都不一样,建议准确的到国家知识基础设施平台上面参考一下相关文献,尊重知识产权和成果。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-27 01:38

    民用建筑电气设计规范包含了供配电系统、短路电流计算和高压电器的选择、继电保护、二次回路以及电气测压、自备应急电源、配电系统的智能化系统设计、电线、母线的选择、建筑照明、防雷和电子系统的防雷措施、信息网络系统等等一系列的民用电气设计。
    这里就几种家庭常见的电气安装给朋友们做一个介绍。电源插座的安装位置应考虑用电设备的使用方便。住宅内电源插座宜暗装,一般插座、柜式空调器插座底边距地0.3m,壁挂式空调器插座、抽油烟机插座、电热水器插座底边距地不低于1.8m。电源插座底边距地低于1.8m   时应选用安全型插座。灯具的选择视具体房间的功能而定,宜采用直接照明和开启式灯具,并宜选用节能型灯具。卫生间、浴室等潮湿且易污场所宜采用防潮且易清理的灯具。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-07-26 12:05

    智能建筑电气设计规范如下:

    19.1.1 电话设计必须做到技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量,并应符合市话通信网的进网条件及技术要求。

    19.1.2 电话用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。

    19.1.3 当电话用户数量在50门以下,而市话局又能满足市话用户需要时,可直接进入市话网。

    19.1.4 电话站初装机容量宜按电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量进行确定。若选用程控交换机时,用户板的备用量可按10%考虑。

    19.1.5 电话站交换机程式的选择,宜按以下原则确定: (1) 宾馆、饭店、大型公用建筑、高层办公楼等宜采用程控式交换机。 (2) 一般单位如条件不允许,对于100门及以下者亦可选用人工电话交换机或纵横制自动电话交换机。

    19.1.6 如选用程控式交换机其容量小于250门及以下且无数字交换功能要求时,可选用空分制式程控交换机。反之则可选用A律PCM数据交换式程控交换机。

    19.1.7 程控用户交换机的设计还应参照《工业企业程控用户交换机工程设计规范》的有关规定。 19.1.8 电话设计除执行本章有关规定外,尚应符合现行国标《工业企业通信设计规范》和《工业企业通信接地设计规范》中的有关规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 智能建筑工程施工规范求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:智能建筑工程施工规范 3.1      一般规定    3.1.1      智能建筑工程质量验收应包括工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。 3.1.2      智能建筑分部工程应包括通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成、电源与接地、环境和住宅(小区)智能化等子分部工程;子分部工程又分为若干个分项工程(子系统)。    3.1.3      智能建筑工程质量验收应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。    3.1.4      智能建筑工程的现场质量管理应符合本规范附录A中表A.0.1的要求。    3.1.5      火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统的检测验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行;其他系统的检测应由省市级以上的建设行政主管部门或质量技术监督部门认可的专业检测机构组织实施。    3.2      产品质量检查    3.2.1      本规范所涉及的产品应包括智能建筑工程各智能化系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口。    3.2.2      产品质量检查应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和上网许可证管理的产品,未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和上网许可证管理的产品应按规定程序通过产品检测后方可使用。    3.2.3      产品功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家产品标准进行;供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。    3.2.4      对不具备现场检测条件的产品,可要求进行工厂检测并出具检测报告。    3.2.5      硬件设备及材料的质量检查重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,可靠性检测可参考生产厂家出具的可靠性检测报告。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工 2年以前
  • 3 回答
    • 多功能厅电气设计规范是怎样的?
    • 忆苦思幻 回答:据我所知,应该有强电、弱电以及防雷接地。 强电包括动力、照明设备及管线,动力包括风机,水泵、电梯、卷帘门等设备的电源,还有照明、智能化、火灾报警等的电源箱;照明包括灯具、开关插座等。 弱电包括火灾自动报警系统、综合布线系统、有线电视系统等,办公楼有的要求办公自动化,弱电系统会更多,更复杂。 防雷接地包括避雷网、接地网、引下线、建筑的等电位连结和各设备的接地安全等。 希望可以帮助到您
    • 栏杆规范 一室一厅改两室一厅 水电安装规范 11个月前
  • 3 回答
    • 智能建筑工程质量验收规范有哪些?
    • 言尔无心 回答:1:建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2:承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责。 3:建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。 4:承担建筑装饰装修设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察,设计深度应满足施工要求。 5:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 6:建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定。 7:当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时,应进行防冻或防露设计。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 10个月前
  • 3 回答
    • 民用建筑电气设计规范谁知道?
    • 忆苦思幻 回答:首先要看你的高层建筑是否需要分区设计,一般由于承压问题,超过100米的楼层都会分区,否则需要用高承压的钢材和高承压的主机水室(如1.6MPa的)。分区以后板换二次侧则为接力泵系统;而在一次侧这边,如果是一个二次泵变流量系统设计,其一次泵主要克服主机蒸发器压降,常规温差的主机一般在15m~18m扬程左右(根据主机蒸发器压降选择);二次泵扬程主要根据系统最不利末端的压降选择,具体的需要进行水力计算,一般估计的话系统管道阻力100Pa一米是没问题的(流速2m/s左右)。注意最好放一些余量,不止是为了气蚀余量,主要是防止系统多年运行后水泵磨损造成的损失。二次泵的实际运行根据末端最不利环路的压差控制,这个自控的会去处理。 一次侧和二次侧之间记得要加旁通管,常规二次泵变流量系统设计中管路上没有阀门,以保证一次侧流量恒定。 大致需要注意的就是这些,但是其他还有很多内容,如加减机逻辑等,建议继续去了解一下。
    • 道闸 栏杆规范 水电安装规范 9个月前