谁有智能建筑电气设计规范

姗姗 | 被浏览159次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • beshudan 2016-07-30 14:36

    你好!智能建筑电气设计规范每年都更新的,如果只想大致了解,你可以参考一下图片。
    因为每年都不一样,建议准确的到国家知识基础设施平台上面参考一下相关文献,尊重知识产权和成果。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-27 01:38

    民用建筑电气设计规范包含了供配电系统、短路电流计算和高压电器的选择、继电保护、二次回路以及电气测压、自备应急电源、配电系统的智能化系统设计、电线、母线的选择、建筑照明、防雷和电子系统的防雷措施、信息网络系统等等一系列的民用电气设计。
    这里就几种家庭常见的电气安装给朋友们做一个介绍。电源插座的安装位置应考虑用电设备的使用方便。住宅内电源插座宜暗装,一般插座、柜式空调器插座底边距地0.3m,壁挂式空调器插座、抽油烟机插座、电热水器插座底边距地不低于1.8m。电源插座底边距地低于1.8m   时应选用安全型插座。灯具的选择视具体房间的功能而定,宜采用直接照明和开启式灯具,并宜选用节能型灯具。卫生间、浴室等潮湿且易污场所宜采用防潮且易清理的灯具。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-07-26 12:05

    智能建筑电气设计规范如下:

    19.1.1 电话设计必须做到技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量,并应符合市话通信网的进网条件及技术要求。

    19.1.2 电话用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。

    19.1.3 当电话用户数量在50门以下,而市话局又能满足市话用户需要时,可直接进入市话网。

    19.1.4 电话站初装机容量宜按电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量进行确定。若选用程控交换机时,用户板的备用量可按10%考虑。

    19.1.5 电话站交换机程式的选择,宜按以下原则确定: (1) 宾馆、饭店、大型公用建筑、高层办公楼等宜采用程控式交换机。 (2) 一般单位如条件不允许,对于100门及以下者亦可选用人工电话交换机或纵横制自动电话交换机。

    19.1.6 如选用程控式交换机其容量小于250门及以下且无数字交换功能要求时,可选用空分制式程控交换机。反之则可选用A律PCM数据交换式程控交换机。

    19.1.7 程控用户交换机的设计还应参照《工业企业程控用户交换机工程设计规范》的有关规定。 19.1.8 电话设计除执行本章有关规定外,尚应符合现行国标《工业企业通信设计规范》和《工业企业通信接地设计规范》中的有关规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 智能建筑工程施工规范求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:智能建筑工程施工规范 3.1      一般规定    3.1.1      智能建筑工程质量验收应包括工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。 3.1.2      智能建筑分部工程应包括通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成、电源与接地、环境和住宅(小区)智能化等子分部工程;子分部工程又分为若干个分项工程(子系统)。    3.1.3      智能建筑工程质量验收应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。    3.1.4      智能建筑工程的现场质量管理应符合本规范附录A中表A.0.1的要求。    3.1.5      火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统的检测验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行;其他系统的检测应由省市级以上的建设行政主管部门或质量技术监督部门认可的专业检测机构组织实施。    3.2      产品质量检查    3.2.1      本规范所涉及的产品应包括智能建筑工程各智能化系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口。    3.2.2      产品质量检查应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和上网许可证管理的产品,未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和上网许可证管理的产品应按规定程序通过产品检测后方可使用。    3.2.3      产品功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家产品标准进行;供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。    3.2.4      对不具备现场检测条件的产品,可要求进行工厂检测并出具检测报告。    3.2.5      硬件设备及材料的质量检查重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,可靠性检测可参考生产厂家出具的可靠性检测报告。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑消防电气设计规范有谁知道?
    • dxjian 回答:电气标准—民用建筑电气设计规范(消防) 24火灾报警与消防联动控制 24.1一般规定 24.1.1本章适用于民用建筑内火灾报警与消防联动控制系统及防盗报警系统的设计。 24.1.2下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统: 24.1.2.1高层建筑 (1)10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。 (2)建筑高度超过24m的其他民用建筑。 (3)与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。 24.1.2.2低层建筑 (1)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。 (2)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等有关公共建筑。 24.1.3火灾报警与消防联动控制系统的设计,应针对保护对象的特点,做到安全可靠,技术先进,经济合理,维护管理方便。 24.1.4民用建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行防火等级的分类,一般可按表24.1.4—1和24.1.4—2划分。 24.2保护等级与保护范围的确定 24.2.1各类民用建筑的保护等级应根据建筑物防火等级的分类,按下列原则确定: (1)超高层(建筑高度超过100m)为特级保护对象,应采用全面保护方式。 (2)高层中的一类建筑为一级保护对象,应采用总体保护方式。 (3)高层中的二类和低层中的一类建筑为二级保护对象,应采用区域保护方式;重要的亦可采用总体保护方式。 (4)低层中的二类建筑为三级保护对象,应采用场所保护方式;重要的亦可采用区域保护方式。 24.2.2火灾探测器在建筑物中设置的部位,应与保护对象的等级相适应,须符合以下规定: 24.2.2.1在超高层建筑物中,除不适合装设火灾探测器的部位外(如厕所、浴池),均应全面设置火灾探测器。
    • 道闸 栏杆规范 建筑工程消防验收 12个月前
  • 3 回答
    • 幼儿园电气设计规范求一份
    • 倒叙_7629 回答:电热膜最初的设计和使用都是将其放置在屋顶,从天花板向下辐射热量。这一设计的思想来源于太阳,电热膜提出的口号是:“居室内沐浴在阳光下的温暖”。同时电热膜还可以把采暖设备变成隐形,不影响住户的使用空间。但是这种理论忽略了一个致命性的问题——人体不同部位对热的需求也是不同的。 大家的一个常识,人 感觉冷的时候,最先有反应的部分是脚,这是因为脚是离心脏最远,血液输送的能量是人体器官能量的唯一来源,当各个器官都需要能量的时候,脚部得到的能量就会变的最少。因此脚是对居室内热量需求最大的区域,而人的头部,本身离心脏不远,同时为了保证正常的思维,我们需要温度稍微低一些的空气。这是人体的正常生理需求。 地暖就是按照这一需求规律设计的,而放在天花板上的电热膜辐射方式的热量分布正好与这个规律相反,由于热量从上面辐射下来,整个房间的温度分布就是从上到下,依次降低,人的头部处于闷热区域,而脚下却是低温区域。 因此这是一个采暖效果上不合理的方案 2放在地板下采暖的电热膜 电热膜在实际使用中,房间实际温度分布与舒适温度需求相反的问题,逐渐显现出来,这样电热膜厂家就推出了变通的方法,将电热膜放在地板下面,也成为一种地热形式,这样就可以使温度分布与舒适温度相同了。 但是,实际上这样会带来更大的问题。 电热膜本身的设计是在天花板上安装,这样它就可以不用考虑电热膜的承压和承重问题,这样在设计和制造上成本将大为降低。但是当把电热膜放在地板下面就会面临这个问题。
    • 幼儿园床 幼儿园桌椅 栏杆规范 9个月前
  • 3 回答
    • 办公建筑电气设计规范是什么?
    • prettygirl 回答:建筑电气设计中的原则: 1、满足建筑物的使用功能。即满足照明的照度、色温、显色指数; 满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2、考虑实际经济效益。节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。 3、节省无谓消耗的能量。节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。 首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。