装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

幕墙预埋件规范是什么?

冯俊 | 被浏览397次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-07-25 22:08

       1、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求预先埋设。预埋件应埋置牢固,位置准确,不可漏埋。预埋件的位置偏差应小于设计的允许值。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,位置偏差不应大于20mm,进出偏差不应大于15mm。当预埋件偏差超出以上要求时,应有合理的预埋件修补和弥补方案。
      2、构件储存时应按照施工顺序排列放置,存放架应有足够的承载力和刚度。构件在存储、搬运和吊装时应采取相应的保护措施,以防止构件被碰撞、损坏和污染。
      3、安装前应对构件规格、编号、出厂合格证等作全面检查,不合格的构件不得安装。   
      4、石材板块在安装前应在加工厂或现场进行预拼装并二次编号,避免石材幕墙出现过大的色差和累计安装误差。
      5、石材幕墙施工前,总包或结构施工单位应提供准确的石材幕墙标高控制线和轴线控制线,作为统一的测量基准线,各方验线复核后并签字确认。
      6、脚手架(吊篮)的搭设(或调整),应满足石材幕墙施工的需要,同时满足高层或多层脚手架安全施工的要求。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-07-25 21:32

    规范规定:幕墙预埋件的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、锚筋直径、长度以及焊缝厚度等,其中锚板的最小厚度和锚筋的间距,锚筋到锚板边缘距离,规范都有相应的构造要求。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-25 16:32

    1、测量依据
    测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。
    2、测量方法
    建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
    幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出。
    幕墙立柱外平面轴线。
    幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。
    幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。
    3、测量工具
    经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 预埋件隐蔽工程验收记录主要内容是什么?
    • Standby凡 回答:桩基工程 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 主体工程 1.轴线及放样(每一层)。 2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。 4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。 6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。 7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。 8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。 屋面工程 1.卷材、涂膜防水层的基层 2.密封防水处理部位 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层 5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层 每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
    • 隐蔽工程 工程验收单 隐蔽式喷头 1年以前
  • 3 回答
    • 电线管预埋规范谁知道?
    • 最亮的小太阳 回答:电线管预埋规范1、二层、三层各楼层地面先预留2个110管的管口; 2、一层的墙内、地面预埋6分管: A、 分析实验室从信息点位置到楼层底共4条; B、 车间办公室从信息点位到楼层底共2条; C、 车间QC从信息点位到楼层底共2条; D、 门厅从信息点位到楼层底共2条; E、 样品从信息点位到楼层底共2条; F、 会议室A从信息点位到楼层底共3条; G、 会议室B从信息点位到楼层底共3条。 3、二层的墙内、楼层内预埋6分管: A、机房设备区从信息点位到机柜边共2条; B、机房办公室从信息点位到机柜边共2条; C、图书角从信息点位到机柜边共2条; D、微生物实验室从信息点位到机柜边共2条; E、研发实验室从信息点位到机柜边共7条。 4、三层的墙内、楼层内预埋6分管: A、档案室从信息点位到楼层底共2条; B、会议室从信息点位到楼层底共2条; C、办公室A从信息点位到楼层底共2条; D、会客室从信息点位到楼层底共2条; E、办公室B从信息点位到楼层底共2条; F、总经理办公室从信息点位到楼层底共2条: G、敞开办公室从信息点位到楼层底共8条。 5、监控系统管道无法预埋,摄像机也无法确定,约需要60支(看过现场后才能确定); 6、机房防雷。即用20mm的圆铁做一个(40cm*40cm)长4m,宽2m的网状焊接结构,埋于2.5m深度的地底,用40mm宽的扁铁作为引线埋入墙内直到机房。 配电系统: 接入电压:220V 4mm2电源线引入,预留一个电箱位。 7、应预先埋管道排出机房的空调排水; 8、在机房的排风系统中,应预留160寸的孔作为排气扇的出风口; 9、一、三层会议室投影仪的吊装。从会议桌中间的地面埋管直到楼层低,共需三条6分PVC管(包括VGA线、电源线、普频线的辅设)。
    • 埋管 栏杆规范 金属电线管 1年以前
  • 3 回答
    • 预埋件安装技术交底求一份?
    • dys19951122 回答:(1)检查预埋件的尺寸:预埋件尺寸应该完全按照设计图纸来,不可以私自更改、更换。由于预埋件是起到连接作用的,一旦尺寸出现偏差,不仅对之后的施工有影响,甚至直接影响施工安全。 (2)检查预埋件的位置:预埋件安装中心线的误差不可以超过3mm,水平高度误差不可以超过2mm,标高误差则也应该在2mm以内。此外,在基础混凝土部分,标高的误差相对来讲是允许得最多的:5mm。 (3)检查预埋件的连接:这一部分的预埋件隐蔽工程验收主要是针对的是它与结构连接的可靠程度。预埋件焊接时应该采用埋弧压力焊,焊缝必需平直,不可以出现漏焊、夹渣、咬肉等现象。 (4)在进行预埋件隐蔽工程时一定要检查线路,防止触电; (5)在进行预埋件隐蔽工程时一定要带好口罩、手套,防止铁渣等对人体造成伤害。
    • 埋管 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙预埋件的布置规范是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 预埋管施工在水电安装工程中的注意事项如下,这些也是我在网上了解到的相关信息,希望对你有所帮助。   一、给排水部分   1、卫生间排水管的预留洞位置必须准确,避免二次修洞破坏结构   2、有些卫生间或厨房的排水管与相邻阳台的排水相连,为了美观及不破坏结构,梁内可预埋刚制套管,避免以后打洞凿断钢筋   3、外墙雨水管、空调冷凝水管预留洞时要考虑外墙保温的厚度,避免二次修洞   4、室内排污管的标高比设计标高可以高出5-10cm,这样可避免室外排水管网的坡度太小   5、提高利润率,主要是工程材料选择,使用功能不变的情况,尽量选择经济的材料   6、施工单位每施工一项内容前必须先作样板间,样板通过后方可大面积施工。   7、在套管预留预埋阶段容易出现漏埋,砖墙的话以后可以开洞,如果是剪力墙、或者重要梁的部位是非常麻烦的。   8、在给水管暗敷中试压问题,若不试压,漏水将会很麻烦,最好浇注地坪时管道保压。漏水属于质量问题,业主有权退房的   9、做排水管时注意坡度,尤其是空调冷凝排水管,如果管子比较长,施工质量不行的容易妨碍排水,导致返水至冷凝水盘漏水。   10、给排水管的支吊架,有的施工单位为了节省费用,选择的型钢偏小,布置的数量没达到要求,或者布置的位置不合理。   11、UPVC排水管,使用的管件和胶水不符合要求,导致后期漏水,遭小业主投诉。在施工检查中,要有抽查,保证过程中施工单位不更换品牌。   12、卫生间排水支管安装时,上面的排水甩口要及时进行封堵(一般用胶纸等封堵),以防碎砖及其他杂物掉入管内以后排水不畅。   13、对于不同公司的工序交接,没有及时办理好移交手续,产生相互扯皮。   二、电气部分:   1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。   2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范   3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意   4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价   5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成   6、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水   7、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观   8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。   9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)   10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本
    • 埋管 明框玻璃幕墙 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是石材幕墙?设计规范标准是什么?
    • xiaoping123 回答:石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。 (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。