外墙外保温抹灰系统如何施工

范凌雪 | 被浏览121次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-24 10:10

    首先要明确保温的工艺,外保温最外侧是有薄抹灰的,中间夹有玻纤网。表面可以做涂料或面砖施工。没必要在外保温系统外侧再做抹灰。保温系统度对技能有一定要求,即基层的抗拉强度等不能小于规范要求。因此很多情况下,砌体墙外侧需要抹灰,相当于界面处理。
    施工要点
    1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
    2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
    4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
    5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
    6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
    7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
    8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-22 16:19

    1、墙体保温材料的配比:产品与水重量的配比是1.5:1。将材料倒入搅拌机搅拌3-5分钟可操作使用
    2、在处理干净的外墙表面上可喷洒适量的清水达到墙体湿润后,将搅拌好的产品直接批抹上墙,第一遍厚10mm左右,大约在含水率50%时,可进行第遍批抹,厚度为10-20mm之间。
    3、保温层厚度达到20mm要求时可一次批抹完成,厚度在30mm内可分两遍完成,凝结时间2小时左右。全部序当天完成,八天后可粘砖、做墙体涂料饰面等。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-22 15:47

    1、根据施工图纸,在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。
    2、根据图纸安装尺寸切割线脚。线脚均为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽。
    3、线脚粘贴时,网格布应当翻包,如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯线脚粘结剂使用“程锦”粘结砂浆EX90,采用薄层满粘法进行粘贴(使聚苯线脚与基层墙体无空腔),用力挤压线脚使砂浆从周边溢出,粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾,灰缝饱满,并保持线脚表面的整洁。
    4、对于较大线脚,安装时要求设置支撑进行临时固定。
    5、安装时,若需拼接,应事先测量好拼装尺寸和角度,并在平整地方进行预拼装,缝隙不大于3mm。用“程锦”粘结砂浆EX90作拼接粘结材料,砂浆稠度可稍大些,采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压捶打,以使灰缝满足要求。
    6、拼接完灰缝应用灰刀勾平,使线脚成为一体。干燥后,若线脚拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
    7、干燥后,线脚拼接部位采用程锦研发的线脚抗裂专用胶进行处理。处理方法详见抗裂专用胶使用说明。
    8、所有线脚上沿与基层墙体的节点部位均用高质量防水剂进行防水处理,彻底消除渗水隐患。建议线脚下沿口采用滴水槽进行防水处理(注:如采用鹰嘴处理存在两个问题:a、影响安装效果;b、鹰嘴部位易破损).
    9、施工完的线脚应注意成品保护,严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏,应将整块线脚剔除重装。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 外墙外保温系统是什么?
    • du845968102 回答:EPS膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统是采用聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称苯板)作为建筑物的外保温材料,当建筑主体结构完成后,将苯板用专用粘结砂浆按要求粘贴上墙。如有特殊加固要求,可使用塑料膨胀螺钉加以锚固。然后在苯板表面抹聚合物水泥砂浆,其中压入耐碱涂塑玻纤网格布加强以形成抗裂砂浆保护层,最后为腻子和涂料的装饰面层(如装饰面层为瓷砖,则应改用镀锌钢丝网和专用瓷砖粘结剂、勾缝剂)。
    • 空调外机 外保温 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙内保温系统的施工条件是什么?
    • 凌星弥梦 回答:一、材料性能要求 1、主墙体材料应为非燃烧体,并能满足建筑设计防火规范中耐火极限的要求,具有较高的强度(能满足承重或自承重的要求),易于施工,有利于环保,并可再生。 2、保温材料应为阻燃或非燃烧体,并具有一定的强度,吸水率低,无毒、无污染,有利于环保。 3、建筑饰面(内外)材料能与主体墙或保温材料结贫下中农发全可靠,并具有良好的耐久性和耐候性,视觉感观效果较好。 二、外墙构造类型 1、应符合建筑热工传热传湿机理,以获得最佳保温效果。 2、有利于避免围护结构中混凝土柱、圈梁、悬挑结构、抗震柱等部位的热桥产生,确保外墙内表面不产生结露。 3、建筑构造较简单,便于施工并能确保施工质量。 4、工程造价适中,即建筑节能所增加的投资能控制在较合理的范围之内。
    • 外保温 住房公积金提取条件是什么 施工许可证办理条件 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙薄抹灰系统要如何施工?
    • 请叫我雷锋 回答:1.基层处理             1.1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。        1.2.用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。             1.3.若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用锚固件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。 2.弹线                 按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。  3.调制聚合物胶浆         使用干净的塑料桶倒入约5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。  4.铺设翻包网            裁剪翻包网布的宽度应为200mm+保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门、窗、洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm,厚度为2mm。将裁剪好的网布一边100mm压入胶浆内,不允许有网眼外露,将边缘多余的聚合物胶浆刮净,保持甩出部分的网布清洁。  5.铺设保温板               5.1.保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放置20分钟晾干后待用。        5.2.保温板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2板长,必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm。                 5.3.将保温板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm,厚度10mm,中心距200mm,对于1200mm×600mm的标准板,中间涂8 个点,对于非标准板,则应使保温板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。      5.4.基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm,厚度10mm,条间距50mm。            5.5.将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。        5.6.板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板间缝隙大于2mm时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整。           5.7.在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm           5.8.在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。 6.安装锚固件           保温板粘贴完毕,24小时后方可进行锚固件的安装。在每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基层内约50mm,锚固深度为基层内约45mm。
    • 室内新风系统 监控系统 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • eps板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺?
    • 可爱的橙子 回答:eps板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺 1、根据施工图纸,在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。建议线脚下沿口采用滴水槽进行防水处理(注:如采用鹰嘴处理存在两个问题:a、影响安装效果;b、鹰嘴部位易破损). 9、施工完的线脚应注意成品保护,严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏,应将整块线脚剔除重装
    • 外保温 铝塑板施工工艺 岩棉板施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温系统施工方法是怎样的?
    • 柚柚_7488 回答:一、材料性能要求 1、主墙体材料应为非燃烧体,并能满足建筑设计防火规范中耐火极限的要求,具有较高的强度(能满足承重或自承重的要求),易于施工,有利于环保,并可再生。    • 外保温 保温板施工方法 内外墙涂料施工 9个月前