3条回答
倒叙_7629 2016-07-23 13:13
1、总线不能装漏电保护器(防备晚上跳闸一片漆黑),装一个60A的空气开关就行了;
2、每一层装一个40A的带漏电保护的空气开关或装一个40A的漏电保护器就可以了,没有必要两样都装。
3、零线和火线一定要用一种规格的线(截面积要一样大),地线的截面积可以和火线零线一样大,也可以小点,如果一样大,颜色不能一样,才好辨认。
4、漏电保护器只有漏电跳闸保护功能,没有过载和短路跳闸保护功能;空气开关有过载和短路跳闸保护功能,没有漏电跳闸保护功能;漏电保护空气开关具有过载和短路跳闸保护功能,也有漏电跳闸保护功能。
5、空气开关可以买单极(控制火线),也可以买双极(控制火线零线),最好是用双极;漏电保护器火线零线都要进(地线不能进),肯定是双极。
6、在接漏电保护器时,照明灯最好不要进漏电保护器,照明灯不会漏电,如果进漏电保护器,晚上跳闸后屋内黑,不好恢复和查找故障。
Standby凡 2016-07-22 10:26
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.