漏电开关多少安比较合适?

邓丽 | 被浏览180次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-23 13:13

    1、总线不能装漏电保护器(防备晚上跳闸一片漆黑),装一个60A的空气开关就行了;
    2、每一层装一个40A的带漏电保护的空气开关或装一个40A的漏电保护器就可以了,没有必要两样都装。
    3、零线和火线一定要用一种规格的线(截面积要一样大),地线的截面积可以和火线零线一样大,也可以小点,如果一样大,颜色不能一样,才好辨认。
    4、漏电保护器只有漏电跳闸保护功能,没有过载和短路跳闸保护功能;空气开关有过载和短路跳闸保护功能,没有漏电跳闸保护功能;漏电保护空气开关具有过载和短路跳闸保护功能,也有漏电跳闸保护功能。
    5、空气开关可以买单极(控制火线),也可以买双极(控制火线零线),最好是用双极;漏电保护器火线零线都要进(地线不能进),肯定是双极。
    6、在接漏电保护器时,照明灯最好不要进漏电保护器,照明灯不会漏电,如果进漏电保护器,晚上跳闸后屋内黑,不好恢复和查找故障。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-22 10:26

    (1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
    (2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
    (3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
    (4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
    (5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-22 02:52

    漏电开关多少安:
    通常家用漏电保护开关要看家中的家电配置:如果有空调、电磁炉、电暖气、电烤箱、电热水器等大电器,就要配32A的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是防火漏电开关,与漏电开关有什么区别?
    • 一颗柠檬_4908 回答:普通漏电保护器多采用漏电电流为:30mA。防火用漏电保护器要采用低灵敏度延时报警式或漏电电流为:300mA或500mA的漏电保护器。 空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
    • 漏电 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 63安漏电开关和60安漏电开关的区别是什么?
    • xhp613 回答:通常都是60A,或63A的,不过60A应该是最大功率是不能超过60A的;漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。。
    • 漏电 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 25平方电线空气开关应该选择多大的比较合适?
    • xiaoping123 回答:铜芯线每平方安全载流约6AX25=150AX220V=33000W,150AX380V=57000W,220V约33KW负荷。380V约57KW,若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铜线按180A算,希望回答对你有帮助。
    • 电线 南洋电线 衣柜平方 4个月前