-丶- 2016-07-21 10:31
卫生间漏水维修前,先要判断出卫生间漏水的原因,两种漏水原因的判断方法如下:
1、判断地面渗水的方法:只要地面用水,楼下就有渗漏水现象,地面不使用水时,楼下不再渗漏水。
2、判断水管渗漏水的方法:一般水管渗漏水量大,并且有持续性;往地漏,手盆,坐便倒水即可判断下水管没有问题,如果卫生间连续几天都没使用水,但是还有渗漏水现象,并且渗漏水没有减轻,即为上水管问题。
一,如果卫生间是防水层渗漏水,而不是上下水管漏水的情况。都是不需要刨瓷砖就可以维修好的了。
维修方法很简单就是使用新型的渗透型防水剂在卫生间表面再做遍防水,让水不进入地下,直接从水道流走。可到网上找亿家防水。了解更多详细情况。
二,如果是上下水管的问题。而且水管是在地下,就需要考虑刨瓷砖,但并非必须重新装修卫生间。比如如果是进水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具体位置,根据情况来确定是部分刨砖来解决,也是没有必要全部刨。
下面解决问题的方法:
1、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥;
2、如果瓷砖缝是用填缝剂填的,需要用刀划出一个小槽;
3、在瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等水泥部位,喷渗透型防水剂,一定要喷涂均匀;
4、待防水剂9成干以后(大约2小时以后),用填缝膏填实所有瓷砖缝及破损和缺陷部位,管根周围等薄弱环节用填缝膏涂刷加固;
5、地面与墙面连接处以及管根周围用塑钢泥做防水边;
6、防水施工结束后,24小时内施工部位不能淋水。
prettygirl 2016-07-21 09:38
原因:
1.地漏下水口渗水:下水口标高与地面或卫牛间设备标高不适应,形成倒泛水,卫生设备排水不畅通,使油毡薄弱部恢渗漏或使油毡腐烂;楼板套管上口出地面高度过小,水直接从套管渗漏到下层顶板。
2.防水高度不够.使卫生问路体的另一面出现潮湿斑进或流浪,甚至顺管线接口流到下一层。
3.大便器与排水管连接处漏水,由于排水管高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够,连接处没有填抹严实;卫生间内防水处理不好,大便器使用后,地面积水,墙壁潮湿,甚至下层顶板墙壁也出现潮湿和滴水现象。
4.下层顶板局部或普遍渗漏劝于油毡做好后成品保护工作未做好的袖毡局部老化破裂.另外,由于找乎层空鼓开裂.穿楼板管道未做套管,凿洞后洞R未处理好,堵洞湿凝土内行砖、木屑等杂物,堵洞混凝土与楼板连接处产生裂缝,造成防水层与找平层钻结不车,形成进水口。水通过缺陷进入结沟层,使顶板出现渗漏。
解决办法:
卫生间地面渗水绝大部分室内渗漏是不需要砸瓷砖的。除非是包在水泥墙或地面里的水管渗漏,必须砸掉瓷砖去修理。但也有不要砸瓷砖的替代方法,那就是,打压试那条水管发生渗漏的话,停掉渗漏的管线。在做一条明水管代替即可。但聘请非专业的维修人员,特别是街上那些号称专业的防水游击队,他们一是为了多赚点钱,二是有的确实因为技术不过关,没法找到渗漏原因,只好按最笨的办法来解决渗漏。无形中增大了维修费用和处理难度。