装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室剪力墙裂缝的原因是什么?

季峰 | 被浏览609次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-07-20 20:08

    地下室墙裂缝的原因,主要来自混凝土拌合物硬化过程的收缩过度及其控制。
    主观因素:
    1.面积大而薄的形状容易造成总收缩量大
    2. 尺寸薄窄钢筋较密,迫使选用塌落度很大的混凝土拌合物等。是无法更改的事实;
    客观因素:
    1.养护不到位或重视不够
    2.商砼掺入的粉煤灰过量或粉煤灰质量不达标
    3.商砼为经长途送到现场必须符合合同约定的塌落度而采取的缓凝措施,使拌合物硬化过程被扭曲 4.后浇带未设置或设置不当等。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-20 19:19

    地下室的剪力结构与地面以上的剪力结构没有区别,都为钢筋混凝土结构,常规要求地下的剪力主体厚度及配筋要大于地面上的厚度与配筋,出现开裂的主要原因是主体沉降导致的,也与施工质量有较大的关系,关键只要不渗水就没有什么大问题。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-20 15:40

    地下室剪力墙裂缝裂缝成因:
    1,应力裂缝,上部有集中荷载
    2,温度裂缝,不过这种可能性对于剪力墙来说比较低
    3,砼收缩裂,最常见的了,主要是因为养护不到位,水灰比过大,钢筋保护层过小等。
    4,钢筋间距不均匀。
    地下室剪力墙裂缝修补方法:
    1,环氧树脂填充
    2,水泥浆修补,最好水泥标号大于砼中水泥标号。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙开裂原因是什么?有什么治理措施吗?
    • 可爱的橙子 回答:1、 混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,坍落度大,水灰比大水泥用量也大,加上本工程混凝土量很大,产生较大的水化热,这些因素都可能产生收缩裂缝。   2、 墙体在浇筑完成24h后,就拆除了模板。由于抢工期,赶进度,浇水养护不足14d。当时又赶上冷空气来袭,日夜间温差较大。大体积混凝土浇筑后产生大量水化热,在温差较大的环境下又得不到充分养护是产生裂缝的主要原因之一。   3、 墙体施工过程虽然有采用分段分层浇筑法,但是分层浇筑的厚度不明确,有的厚有的薄,且施工中的各主要环节,如振捣等,均没有按施工及验收规范和操作规程进行操作。另外,施工分段也长短不一。尤其是有的施工段一次性浇筑长达36多米,由于长度较长且体积大产生的累积收缩变形较大,混凝土水平方向的变形又受到墙体本身的约束,从而产生超过砼抗拉强度的拉应力因而导致混凝土的开裂。   4、混凝土没有掺加膨胀剂。   可以化学注浆补强的方法修补完善。
    • 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 剪力墙是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙出现水平裂缝的原因是什么?
    • 范式兵仔 回答:主要来自混凝土拌合物硬化过程的收缩过度及其控制。 主观因素:1. 面积大而薄的形状容易造成总收缩量大 2. 尺寸薄窄钢筋较密,迫使选用塌落度很大的混凝土拌合物等。是无法更改的事实; 客观因素:1. 养护不到位或重视不够 2. 商砼掺入的粉煤灰过量或粉煤灰质量不达标 3. 商砼为经长途送到现场必须符合合同约定的塌落度而采取的缓凝措施,使拌合物硬化过程被扭曲 4. 后浇带未设置或设置不当等。 目前状况,裂缝原因并未分析透彻,解决的技术尚待完善,以致地下室墙体裂缝的现象或多或少地较普遍存在。
    • 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 剪力墙是什么 剪力墙裂缝 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙空鼓的原因是什么呀?
    • 可爱的橙子 回答:1、部分墙面由于抹灰施工前对墙面浇水湿润护养不够,墙面干燥,墙面存在存在毛细孔,导致抹灰上墙后,墙体大量吸取砂浆的水分,水分散发太快,造成砂浆强度不高,粘结力下降以及收缩太快,尤其是砂浆与墙面粘结面,当砂浆层的强度不能抵抗收缩拉力时开裂。同样,由于这时砂浆层与墙面的粘结力还未达到足以抵抗由于收缩而造成的砂浆层在墙面上的滑动,因而发生空鼓。 2、在对砼墙面进行毛化处理时,工人质量意识淡薄,处理不到位,喷洒不均匀,且对毛化后的墙面养护时间(应在终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度即用手掰不动)和方法(浇适量水湿润,水的压力不宜过大,否则会使毛化的砂浆脱落)不对。 3、抹灰时,一些工人没有按交底施工,抹灰一次成型,抹灰没有分两次进行。 4、抹灰砂浆自身收缩引起开裂,抹灰砂浆收缩主要包括化学收缩、干燥收缩、温度收缩及塑性收缩。这些收缩将在抹灰砂浆中产生 拉应力,当拉应力超过抹灰砂浆的抗拉强度时就会出现裂缝或空鼓。 5、拌和使用的砂浆配合比不正确,或砌块破损、断裂。砂浆的配合比达不到设计要求时,砂浆的粘结力与强度不够,抹灰层与墙面粘结不紧密而导致空鼓;若砌块破损、断裂时,砌体墙本身有缝隙而导致抹灰面出现空鼓或裂缝。 6、安装施工队伍,在墙上开挖线槽,施工洞,且填补方法不当。 7、部分薄弱环节和剪力墙、柱、梁与砌体墙的交接处缺乏加强和构造措施,顶砖斜砌间隔时间过短,不满足规范要求,特别是梁底部位,由于砌体发生少许的沉降,使砌体墙与梁底分离形成裂缝;除此之外,砌体与砼各自收缩,形成裂缝。 8、当抹灰墙面面积过大时,没有设置分格缝,导致面积过大,抹灰层收缩导致裂缝
    • 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 剪力墙是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水的做法是什么
    • 疾风剑豪 回答:1、点漏封堵 ① 正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。 ② 使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。 ③ 将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。 2、缝漏封堵 将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。 3、大面积慢渗水处理 ① 将渗水面清洗干净,浮水揩干。 ② 涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。 ③ 将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。 ④ 然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 1年以前