地下室承台防水做法
(1)承台防水做法采用“外防外贴法”施工,基础底板防水做法为:200mm厚C20细石混凝土垫层,防水层,20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,结构层。
(2)本工程地下室基础为桩基承台基础,承台高1000mm、底板厚500mm、地圈梁高800mm。承台及地梁砌筑砖胎模,内侧抹1:3水泥砂浆找平层,转角处做R=50mm的圆角,APP改性沥青防水卷材下翻300mm。
(3)卷材防水施工
1)工艺流程
基层处理→基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
2) 施工做法
a、清理基层:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,无杂物。
b、基层阴阳角应做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径50mm。
c、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。基层含水率检测:白天气温最高的下午2点时,在基层表面放一块卷材,4h过后若卷材下面基本无水珠,即可进行后续施工。严禁雨天施工,五级风及其以上时不得施工。
d、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷应均匀,不透底。铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
e、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用ф30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,卷材长边与短边的搭接长度均应不小于100mm。
f、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
g、保护层施工:做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。
3) 注意事项
相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使卷材粘贴不平服。
-丶- 2016-07-20 15:28
混凝土本体防水是关键地下室防水一般分为外防水、内防水及内外防水几种形式,外防水应该在基础垫层后、地下室底板钢筋绑扎前进行施工,施工完后做水泥砂浆找平层,并且在地下室四周留出接头,待地下室浇筑完后在用防水材料把接头及上部防水连接起来,内防水主要是在地下室浇筑后在墙体内测用防水材料进行施工,内外防水相结合的防水形式是结合了以上这两种防水的施工,现在地下室一般都采用了抗渗砼进行浇筑,所以采用外防水形式的比较多,如果抗渗等级要求很高,也可以采用内外都做防水的形式,这个要具体看施工图是如何设计的。外防水施工完后才对地下室进行土方回填。你所说的地基应该是指基础,地基和基础是两个不同的概念,地基是建筑物基础应该设置在地层那一层土质。该层土质叫地基,而基础是整个建筑物的受力部分,所以说基础应该在地下室防水施工前就已经完成了。基础完后是应该做一遍水泥砂浆找平层,然后进行外防水施工。外墙防水工程也类似,主要也是注重一个抗渗性,和耐高温、耐低温、耐酸性、耐碱性,防止外部环境变化,而造成裂痕和等一些现象。