地下室承台防水的做法?

黄英平 | 被浏览418次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-07-20 08:50

    地下室承台防水做法
    (1)承台防水做法采用“外防外贴法”施工,基础底板防水做法为:200mm厚C20细石混凝土垫层,防水层,20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,结构层。
    (2)本工程地下室基础为桩基承台基础,承台高1000mm、底板厚500mm、地圈梁高800mm。承台及地梁砌筑砖胎模,内侧抹1:3水泥砂浆找平层,转角处做R=50mm的圆角,APP改性沥青防水卷材下翻300mm。
    (3)卷材防水施工
    1)工艺流程
       基层处理→基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
    2) 施工做法
    a、清理基层:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,无杂物。
    b、基层阴阳角应做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径50mm。
    c、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。基层含水率检测:白天气温最高的下午2点时,在基层表面放一块卷材,4h过后若卷材下面基本无水珠,即可进行后续施工。严禁雨天施工,五级风及其以上时不得施工。
    d、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷应均匀,不透底。铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
    e、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用ф30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,卷材长边与短边的搭接长度均应不小于100mm。
    f、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
    g、保护层施工:做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。
    3) 注意事项
    相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使卷材粘贴不平服。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-20 20:45

    1、当地下室埋深不大时,可以采用明挖法,一次到位,然后按先下后上,顺序施工。
    2、当地下室埋深较大时,不可能一次明挖到位,则可以采用逆作法施工,即开挖一定的深度后,随即做完一段挡土墙,待达到一定强度后,再向下开挖,做下一段挡土墙,并以此顺序,直至施工到规定的设计深度。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-20 15:28

    混凝土本体防水是关键地下室防水一般分为外防水、内防水及内外防水几种形式,外防水应该在基础垫层后、地下室底板钢筋绑扎前进行施工,施工完后做水泥砂浆找平层,并且在地下室四周留出接头,待地下室浇筑完后在用防水材料把接头及上部防水连接起来,内防水主要是在地下室浇筑后在墙体内测用防水材料进行施工,内外防水相结合的防水形式是结合了以上这两种防水的施工,现在地下室一般都采用了抗渗砼进行浇筑,所以采用外防水形式的比较多,如果抗渗等级要求很高,也可以采用内外都做防水的形式,这个要具体看施工图是如何设计的。外防水施工完后才对地下室进行土方回填。你所说的地基应该是指基础,地基和基础是两个不同的概念,地基是建筑物基础应该设置在地层那一层土质。该层土质叫地基,而基础是整个建筑物的受力部分,所以说基础应该在地下室防水施工前就已经完成了。基础完后是应该做一遍水泥砂浆找平层,然后进行外防水施工。外墙防水工程也类似,主要也是注重一个抗渗性,和耐高温、耐低温、耐酸性、耐碱性,防止外部环境变化,而造成裂痕和等一些现象。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室消防水池防水做法是什么
    • ag123456 回答:一、基层处理: 1、基层应力求平整、牢固、清洁、干净,不得有浮灰、污渍等,符合设计要求及验收规范。 2、到地下水位较高时,池底及池壁外部应做盲沟式滤水层。 二、防水层施工: 1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。 2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。 3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。 4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。 5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。 6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。 7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。 注意事项: a、灰浆应有专人配制,搅拌最好使用电动搅拌器,不得有生粉团。施工前基层可以湿润但不得有明水。 b、拌好的灰浆需放置5-10分钟后使用。 c、使用的容器工具应保持清洁、干净。 d、使用时最好随拌随用,拌匀的益胶泥应在6h以内用完,以免硬化结块造成浪费。 e、防水层刮好后,若气候过于干燥,涂层表面发白,可用花洒轻轻洒水养护。
    • 消防斧 地下室装修 地下室防水 9个月前
  • 3 回答
    • 地下室刚性防水的做法是什么?
    • 荣耀vvv 回答:地下室防水施工方案一:外防外贴法施工  外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。  地下室防水施工方案二:外防内贴法施工  外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案[2]是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。  地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工  该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 防水 地下室装修 地下室防水 8个月前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水做法是什么?
    • -丶- 回答:一、   处理基层             1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。             2、内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。             3、去除地面水泥砂浆。             二、选防水材料 要解决地下室渗漏水问题,地下室防水材料的选用也不容忽视。防水是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,后续服务是保证,为了使地下室防水达到优质的防水质量和良好的售后服务,一定要选择正规防水材料厂家生产的材料,选用知名品牌防水材料, 三、堵渗漏                        基层处理后,找出渗漏部位.             1、点漏封堵             ①   正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。             ②   使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。             ③   将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。             2、缝漏封堵                     将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。             3、大面积慢渗水处理             ①   将渗水面清洗干净,浮水揩干。             ②   涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。             ③   将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。             ④   然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。             防水砂浆施工             1、防水砂浆配比:防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。             2、外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。             3、内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。             4、地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。
    • 框架剪力墙 地下室装修 地下室防水 8个月前
  • 3 回答
    • 地下室变形缝防水做法是什么?
    • Lin_4987 回答:变形缝的防水做法   不管是屋面变形缝使用何种防水材料和防水结构,都需要进行多道设防,并且保证变形缝宽度变化时,防水结构也不会被破坏。   伸缩缝的防水做法一般是在防水墙的底部涂抹防水层和缝隙衔接材料,然后表面再加涂一布和两层加强层。   沉降缝多为高低变形结构,通常防水处理是在屋面设置卷材为防水层,将卷材钉压在高层墙体上,让其向缝隙中下凹,一边固定在高层墙顶,一边黏贴在屋面防水层上,卷材表面再使用金属板做单边固定保护。然后,施工人员进行防水层涂膜处理,将合成高分子卷材与防水层涂膜进行粘结。   防震缝的防水层应该高出屋面矮墙或天沟侧壁顶面,将其上部使用合成高分子卷材进行覆盖,在卷材中间下凹到变形缝内2厘米左右,将凹槽内铺垫聚乙泡沫条,连接墙体两边与屋面防水层,之后,再加铺一层合成高分子卷材,卷材两边覆盖住上一层卷材的连接缝,最后,再用细石混凝土或不锈钢盖板压盖,这样整体防水处理就完成了。   总之,屋面变形缝防水层要贴至变形缝两侧砌体的上部,其高度不小于25厘米。为了保证防水处理效果,屋面变形缝防水处理禁止使用不合格的涂料,在进行施工前,必须进行涂料检查,并注意涂料的保管方式和使用期限。