地下室承台防水的做法?

黄英平 | 被浏览5505次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-07-20 08:50

    地下室承台防水做法
    (1)承台防水做法采用“外防外贴法”施工,基础底板防水做法为:200mm厚C20细石混凝土垫层,防水层,20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,结构层。
    (2)本工程地下室基础为桩基承台基础,承台高1000mm、底板厚500mm、地圈梁高800mm。承台及地梁砌筑砖胎模,内侧抹1:3水泥砂浆找平层,转角处做R=50mm的圆角,APP改性沥青防水卷材下翻300mm。
    (3)卷材防水施工
    1)工艺流程
       基层处理→基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
    2) 施工做法
    a、清理基层:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,无杂物。
    b、基层阴阳角应做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径50mm。
    c、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。基层含水率检测:白天气温最高的下午2点时,在基层表面放一块卷材,4h过后若卷材下面基本无水珠,即可进行后续施工。严禁雨天施工,五级风及其以上时不得施工。
    d、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷应均匀,不透底。铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
    e、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用ф30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,卷材长边与短边的搭接长度均应不小于100mm。
    f、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
    g、保护层施工:做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。
    3) 注意事项
    相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使卷材粘贴不平服。

    4 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-20 20:45

    1、当地下室埋深不大时,可以采用明挖法,一次到位,然后按先下后上,顺序施工。
    2、当地下室埋深较大时,不可能一次明挖到位,则可以采用逆作法施工,即开挖一定的深度后,随即做完一段挡土墙,待达到一定强度后,再向下开挖,做下一段挡土墙,并以此顺序,直至施工到规定的设计深度。

    1 评论

  • -丶- 2016-07-20 15:28

    混凝土本体防水是关键地下室防水一般分为外防水、内防水及内外防水几种形式,外防水应该在基础垫层后、地下室底板钢筋绑扎前进行施工,施工完后做水泥砂浆找平层,并且在地下室四周留出接头,待地下室浇筑完后在用防水材料把接头及上部防水连接起来,内防水主要是在地下室浇筑后在墙体内测用防水材料进行施工,内外防水相结合的防水形式是结合了以上这两种防水的施工,现在地下室一般都采用了抗渗砼进行浇筑,所以采用外防水形式的比较多,如果抗渗等级要求很高,也可以采用内外都做防水的形式,这个要具体看施工图是如何设计的。外防水施工完后才对地下室进行土方回填。你所说的地基应该是指基础,地基和基础是两个不同的概念,地基是建筑物基础应该设置在地层那一层土质。该层土质叫地基,而基础是整个建筑物的受力部分,所以说基础应该在地下室防水施工前就已经完成了。基础完后是应该做一遍水泥砂浆找平层,然后进行外防水施工。外墙防水工程也类似,主要也是注重一个抗渗性,和耐高温、耐低温、耐酸性、耐碱性,防止外部环境变化,而造成裂痕和等一些现象。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求地下室墙面防水做法
    • 倒叙_7629 回答:(1)外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的施工方法。其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响防水层施工的问题。 (2)外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。 (3)离壁式衬砌防水施工 该方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到使用功能要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 10个月前
  • 3 回答
    • 地下室防水做法有谁知道?
    • 李斌 回答:地下室防水选用一些防水材料就可以了,在施工前,一定要先清理墙面和地面,不要有杂质或者是灰尘;墙面、地面打平,如果不是很平整一定要用水泥砂浆修补抹平,然后就是使用防水材料,刷防水材料的时候不是越后越好,每次涂抹的时候一定要均匀,涂抹之后等完全干了方可再刷,施工完成24小时必须奥做保养,不能在地面走动。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 9个月前
  • 3 回答
    • 地下室室内防水做法是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室防水无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。 我这有5种方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨润土防水材料。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 8个月前
  • 3 回答
    • 地下室顶板防水做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:现浇钢筋混凝土屋面板随打随抹光;XPS100厚1:6水泥焦渣2%找破;1:2.5水泥砂浆找平层20厚;威固929防水涂料1.5厚;APF-405自粘卷材2mm;奇封防排水保护板1mm;滤水层(土工布300g/立方米)四周上翻100,端部用密封胶与墙面粘结50mm高通长。种植土250-400厚。 看起来不那么容易解决哦,还是找专业防水公司解决吧。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 7个月前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水附加层做法是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:​工艺流程 浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法 1,浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2,对拉螺杆处理 按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 3,缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 6防水保护层 施工30 厚聚苯板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7室外回填土 回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。 回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。 回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。 希望我的回答能帮到您
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 6个月前