    • 倒叙_7629 2016-07-20 09:23

      1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
      2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
      (1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
      (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
      (3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
      (4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 
      (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
      (6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆
      (7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
      (8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
      (9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
      (10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
      (11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
      (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  
      (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  
      (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  
      (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。
      3.现场条件 
      (1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。 
      (2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 
      (3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。

      1 评论

    • 那么爱你 2016-07-19 16:12

      电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证,塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好,地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上25mm2表面应清洁,无断股现象,摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接。

      1 评论

    • 清水一掬 2016-07-19 21:47

      一般技术要求如下:
      敷设前要检查所有敷设的电缆型号、规格与设计是否相同,外观是否有扭纹、压偏、保护层断等缺陷。
      电缆敷设顺序一般是先动力、后控制;先截面大、后截面小的原则。
      低压电缆,强电、弱电控制缆应按由上而下顺序分层配置;电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
      交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的三角型排列时,每隔1米用绑带扎牢。
      电缆进入建筑物、沟道、穿过楼板和墙壁时,应加装保护管,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。穿入管中的电缆数要符合设计要求,交流单芯电缆不能单独穿入钢管内,穿电缆时不要损坏保护层。
      在附设电缆过程中,严格防止电缆扭伤和弯曲,电缆转弯时的弯曲半径应不小于电缆外径的8倍。
      铠装电缆的金属外皮两端,金属电缆终端头及保护钢管必须可靠接地,接地电阻不应大于10欧母。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前
    • 1 回答
      • hdpe双壁波纹管和单壁波纹管的区别?
      • 兔友_GPUQ08 回答:单壁波纹管和HDPE双壁波纹管在管材外形、应用领域、性能、重量和环刚度等方面均存在差异。在选择使用哪种管材时,需要根据实际需求和应用场景进行综合考虑。 1、从外观上看:单壁波纹管:内、外表面均为波纹状。双壁波纹管:内表面(内壁)平滑,外表面(外壁)为波纹状。 2、从字面上看,单壁波纹管是单层的,双壁波纹管是双壁的,,般外层是黑色,内
      • pvc波纹管 波纹管 碳素波纹管 3个月前
    • 1 回答
      • HDPE双壁波纹管壁厚和标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁HDPE双壁波纹管是一种由内外两层高密度聚乙烯材料和中间夹层旋状混合材料复合而成的管材,该管材由于具有较好的抗压、抗弯、抗贾性能,以及良好的耐腐浊性能,因此广泛应用于城市地下排水、雨水收集、燃气输送等领域。 双壁波纹管壁厚标准及级别 1、根据标准,双壁波纹管分为SN4、SN8级别,其壁厚分别为4mm、8mm。 二、不同级别
      • pvc波纹管 波纹管 厚壁管 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。