    1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
    2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
    (1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
    (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
    (3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
    (4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 
    (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
    (6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆
    (7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
    (8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
    (9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
    (10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
    (11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
    (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  
    (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  
    (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  
    (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。
    3.现场条件 
    (1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。 
    (2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 
    (3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。

    0 评论

  • 清水一掬 2016-07-19 21:47

    一般技术要求如下:
    敷设前要检查所有敷设的电缆型号、规格与设计是否相同,外观是否有扭纹、压偏、保护层断等缺陷。
    电缆敷设顺序一般是先动力、后控制;先截面大、后截面小的原则。
    低压电缆,强电、弱电控制缆应按由上而下顺序分层配置;电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
    交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的三角型排列时,每隔1米用绑带扎牢。
    电缆进入建筑物、沟道、穿过楼板和墙壁时,应加装保护管,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。穿入管中的电缆数要符合设计要求,交流单芯电缆不能单独穿入钢管内,穿电缆时不要损坏保护层。
    在附设电缆过程中,严格防止电缆扭伤和弯曲,电缆转弯时的弯曲半径应不小于电缆外径的8倍。
    铠装电缆的金属外皮两端,金属电缆终端头及保护钢管必须可靠接地,接地电阻不应大于10欧母。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-07-19 16:12

    电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证,塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好,地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上25mm2表面应清洁,无断股现象,摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 请问电缆沟设计规范标准是什么??
    • 流绪 回答:单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。 1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 7个月前
  • 3 回答
    • 高压电缆和低压电缆是什么?有什么区别
    • 我就是我d 回答: 一、查看截面。电缆最内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。   二、产看绝缘层厚度:   (1)低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。   (2)高压电缆去除外皮后有绝缘层,就是包裹在电缆芯外面、白色的像是塑料的主绝缘层,低压电缆没有这个主绝缘层,只是橡胶保护层。   三、查看电压登记。图纸上面一般会有YJV-1KV-4*150 或者YJV-10KV-4*150 等等这些电压等级。
    • 电缆 橡套电缆 低压电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 低压电缆技术要求规范有哪些?
    • 她说918 回答:低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  
    • 栏杆规范 空调技术 低压电缆 9个月前
  • 3 回答
    • 高低压电缆安装要求是什么?
    • 芒果5270 回答:高压:平常说的6kV及以上就是高压,实际上6kV-35kV应该算是中压,35kV以上的算是高压。 低压:6kV以下的,平常指的是0.6/1kV的叫做低压电缆。 35kV及以下的电缆标准GB/T12706-2008 高压的还有单独的标准。