低压配电柜容量怎么算的?

王思潮 | 被浏览213次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • L_4227_8482 2016-07-21 14:15

    取功率因数为0.9的话,400kVA的有功公为360kW,再取其满负荷的85%,最大负荷一般为:400X0.9X0.85=306kW

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-07-20 08:06

    目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其余型号还有15kvar的
    是150kvar吧!
    电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
    额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar)
    电容器大小选择建议适中,太大影响会影响效果,实际得出的,耐压值可以大点选,比如你是380v那么建议你选440v,耐压值影响补偿效果。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-19 16:50

    按照负载的总容量进行配置选型配电柜总开关,且需满足最大容量设备最后开启时,总开关不能误动作,母排同样按此并放大一个规格选型。断路器如果用国产品牌,建议至少放大两个规格,除非平时运行负荷不满。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 04kv低压配电柜容量怎么样?
    • 瞎激动51 回答:按照负载的总容量进行配置选型配电柜总开关,且需满足最大容量设备最后开启时,总开关不能误动作,母排同样按此并放大一个规格选型。断路器如果用国产品牌,建议至少放大两个规格,除非平时运行负荷不满。
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜设计要求规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:1. 检查柜体喷涂层,无破损、划痕; 2. 低压电器元件的安装位置与设计图纸相符,且安装牢固可靠; 3. 一次线截面积符合图纸要求; 4. 一次线铜排连接处镀锡处理,且接触面积符合要求; 5. 一次线连接螺丝紧固可靠,接触电阻符合要求; 6. 相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 7. 电气间隙大于10mm,爬电距离大于25mm; 8. 地排和零排要按图纸安装; 9.各种标志粘帖齐全、正确; 10. 开关分合操作灵活可靠,无阻碍; 11. 二次线的接线与设计图纸相符,通电试验无误; 12. 工频耐压:2kV/1min, 不闪络,不击穿。
    • 配电柜 栏杆规范 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 中山低压配电柜的价格如何
    • No1等 回答:1.南帆强电箱 开关盒PZ30 低压配电箱配电柜控制柜 400元 2.落地式配电箱XL-21低压动力柜电气柜控制接线箱 500元 3.GGD 低压开关柜 配电柜控制箱 1350元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 配电柜 中山led 低压配电柜价格 1年以前