低压配电柜容量怎么算的?

王思潮 | 被浏览911次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • L_4227_8482 2016-07-21 14:15

    取功率因数为0.9的话,400kVA的有功公为360kW,再取其满负荷的85%,最大负荷一般为:400X0.9X0.85=306kW

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-07-20 08:06

    目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其余型号还有15kvar的
    是150kvar吧!
    电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
    额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar)
    电容器大小选择建议适中,太大影响会影响效果,实际得出的,耐压值可以大点选,比如你是380v那么建议你选440v,耐压值影响补偿效果。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-19 16:50

    按照负载的总容量进行配置选型配电柜总开关,且需满足最大容量设备最后开启时,总开关不能误动作,母排同样按此并放大一个规格选型。断路器如果用国产品牌,建议至少放大两个规格,除非平时运行负荷不满。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜安装标准是什么
    • 柠檬_6149 回答:低压配电柜安装标准是: GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。 本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。 本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品: ——户内安装使用的; ——金属材料制造的; ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。 用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么接地
    • Qyana 回答:你好,低压配电柜接地方法: 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接; 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。 希望我的回答能帮助你。
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前