    取功率因数为0.9的话,400kVA的有功公为360kW,再取其满负荷的85%,最大负荷一般为:400X0.9X0.85=306kW

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-07-20 08:06

    目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其余型号还有15kvar的
    是150kvar吧!
    电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
    额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar)
    电容器大小选择建议适中,太大影响会影响效果,实际得出的,耐压值可以大点选,比如你是380v那么建议你选440v,耐压值影响补偿效果。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-19 16:50

    按照负载的总容量进行配置选型配电柜总开关,且需满足最大容量设备最后开启时,总开关不能误动作,母排同样按此并放大一个规格选型。断路器如果用国产品牌,建议至少放大两个规格,除非平时运行负荷不满。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜间距一般多少合适
    • ag123456 回答:1、低压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时净距离不小于2米。 2、配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
    • 低压配电柜价格 低压配电柜技术 低压配电柜多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜行业标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:你好,以下仅供参考。 一   日常保养周期:每月至少一次 1.   检查电缆接头有无发热变色,接地线有无锈蚀; 2.   检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏,膨胀情况,指 示灯是否良好; 3.   检查各电容器外壳接地线接触情况; 4.   做好各柜体的保洁除尘工作。 二   一级保养周期:每半年至少一次 1.   检查母线及其引下线连接是否牢固可靠。 2.   检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇 测。 3   电容柜的检查:断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,应正常。对过压保护,欠流保护,投切门限值进行调整。 4   各指示灯应完好,对断路器,漏电断路器,热继电器,时间继电器等进行检查,整定。 5   检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 三   二级保养   周期   年 1   检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2   检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 1/2页 3   检查各电缆头接线螺母是否紧固。 4   将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一二次线无发霉。
    • 低压配电柜价格 低压配电柜技术 低压配电柜多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜安装标准是什么
    • 柠檬_6149 回答:低压配电柜安装标准是: GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。 本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。 本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品: ——户内安装使用的; ——金属材料制造的; ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。 用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。 希望我的回答可以帮助到您。