    漏电开关接线方法,上下有线圈,一个是零线另一个是火线,在正常使用电的情况之下,火线和零线均有等同电流流过,上下两个线圈则有磁力平衡,所以开关不能自动的关闭,但是一旦发生了漏电事故,电流没有经过火线,就等同于零线也没有电流,所以线圈的电磁感应就会把开关打下,达到切断电流的作用。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-19 10:12

    ①固定漏电开关,把漏电开关用木螺丝垂直安装在电表板上。

    ②接线,小心地卸下接线端保护罩,电源进线接在外壳标有“电源”的正上方,出线则接在外壳标有“负载”的正下方,千万不能倒接。进线的火线与零线可接上方“电源”中两个接头的任一个。出线可用电笔测一下,以判断哪一根为火线。由于一共只有两进两出,故接起来只要用十字螺丝刀旋松铜螺丝,插入剥去外皮的电线铜丝,再旋紧螺丝即可。

    ③合闸通电试验

    装好漏电开关后,应进行试验,看其外壳,的位置表上的手柄,如在“1”的位置表示合闸通电,如在“0”的位置表示分闸断电。可以先合闸,即将手柄推向“1”看着负载用上去(如开灯)是否正常,如正常,可按下试验按钮,此时会听到“啪”地一声,手柄自动跳回“0”处,打开开关灯也不亮,这说明一切正常,漏电开关已进入工作状态。这样可以将手柄推向“1”处,正常供电。以后还应每隔1~2个月试验一次看看漏电开关是否正常,如发现拒跳,则应送修理单位检查修理。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-18 14:32

    1.   漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求。
    2.   标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
    3.   安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
    4.   安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
    5.   工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
    6.   采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    7.   安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
    漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外,还应定期对漏电保护器的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验,做好检测记录,并与安装初始时的数值相比较,判断其质量是否有变化。
    在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
    漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
    漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关与空气开关的区别是什么?
    • kitty1235 回答:空气开关: 空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 漏电保护器: 当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。 判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。 如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是: 30mA: 人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。 0.1秒: 人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。 但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
    • 开关 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 63安漏电开关和60安漏电开关的区别是什么?
    • xhp613 回答:通常都是60A,或63A的,不过60A应该是最大功率是不能超过60A的;漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。。
    • 漏电 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 4 回答
    • 漏电开关和隔离开关的区别是什么?
    • 瞎激动51 回答:隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。而漏电开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流 请参考
    • 隔离开关 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关与空气开关的区别是什么?
    • 可爱的橙子 回答:空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 漏电开关是空气开关的一种。空气开关一般称断路器,漏电开关称剩余电流断路器,就是不仅具有普通断路器的过载、短路保护功能,还能在线路漏电、人身触电时跳开,多起一个保护作用。
    • 开关 漏电保护开关 漏电开关 11个月前
  • 3 回答
    • 空气开关与漏电开关的区别是什么
    • 一追再追 回答:空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 漏电开关 当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电开关。