装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

土建隐蔽工程有哪些内容?

蓝俊 | 被浏览239次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-07-22 10:22

    土建隐蔽工程有:地基验槽记录、现场预制桩钢筋安装、预制桩的接头、混凝土灌注桩钢筋笼、钢筋混凝土工程、砌体工程、钢结构工程、地面工程、门窗工程、幕墙工程、墙面工程、轻质隔墙工程、吊顶工程、细部工程、地下防水工程、屋面防水工程、隔热保温工程。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-19 00:20

    建筑工程资料中一般要做隐蔽项目各地有差异,但最基本的隐蔽项目各地都需要坐资料的。比如:
    各种混凝土中的钢筋、预应力钢筋、预埋铁件等。
    砌体中拉结钢筋,包括配筋砌体中的钢筋。
    砌体工程的隐蔽。
    外墙及屋面的保温材料施工。
    各种防水层的施工。
    各种水电预埋管线及避雷引下线、接地线的隐蔽
    回填土前做基础隐蔽。
    装修装饰施工前做主体工程隐蔽。
    另外还有轻质隔墙隐蔽、吊顶隐蔽、幕墙隐蔽、细部隐蔽、钢结构、预埋板隐蔽等等。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-18 16:45

    桩基工程
    1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;

    2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;

    3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;

    4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。

    基础工程

    1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。

    2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。

    3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。

    4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。

    5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

    6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。

    7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。

    8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。

    主体工程

    1.轴线及放样(每一层)。

    2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。

    3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。

    4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。

    5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。

    6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。

    7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。

    建筑装饰装修工程

    1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。

    2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

    3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。

    4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。

    5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。

    6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。

    7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。

    8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。

    屋面工程

    1.卷材、涂膜防水层的基层

    2.密封防水处理部位

    3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法

    4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

    5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层

    每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 土建隐蔽工程验收有哪些内容?
    • gjb1259599539 回答:在施工过程中,隐蔽工程记录如何填写在实际中多种多样,也可能在各地有不同的要求,这里我把我自己填写的一些隐蔽记录发上来,请大家指正一下,应如何才能更完善.      先来谈一下钢筋隐蔽的内容,按要求,钢筋隐蔽的内容要填写钢筋的间距与规范等详细情况,但是在实际中,这可能要占较大的篇幅,我在填写的过程,只是粗略的提一下,不知是否算合格规范.         基础梁钢筋隐蔽:      1.按结施-2及图纸会审记录施工.      2.梁主筋采用HRB335级14.16.18.20.22钢筋,箍筋采用HRB335级8及10钢筋,钢筋规格数量及间距均满足规范及设计要求.   3.桩头伸入梁内长度为50mm,桩钢筋伸入梁内长度为400mm,均满足设计要求.      4.梁中钢筋上部钢筋搭接采电弧搭接双面焊,下部钢筋采用搭接连接,搭接长度大于35d,同一截面内连接接相互错开50%,均满足规范要求.   5.梁保护层为35mm,采用大理石垫块垫起.      6.钢筋均无锈蚀,无污染,模板已清理干净,钢筋复试合格.                           梁板梯钢筋隐蔽:      1.梁板按结施-1-4施工,楼梯按结施-8施工,阳台按结施-7施工,其中钢筋代换及变更内容见图纸会审记录。      2.梁,板,梯中主筋采用HRB335级钢筋,主筋为8,10,12,14.箍筋及分布筋采用CRB650级5钢筋。钢筋品种,规格,数量,位置均满足设计及规范要求。      3.圈梁钢筋施工按辽2002G801相关节点施工,在节点部位的锚固长度为40d,连接采用搭接连接,搭接位置距转角处距离大于1m,搭接长度大于40d,相邻搭接位置相互错开500mm。      板中钢筋在边支座处锚固长度不小于10d,在中间支座处伸至支座中心线且不小于110mm      4.板保护层为20mm,梁保护层为25mm,梁及板底筋保护层采用大理石垫块,板中上部负筋采用铁马蹬支撑,钢筋绑扎牢固,无松动位移现象,满足规范及设计要求。      5.钢筋无油污,无锈蚀,模板上无杂物,清理干净。。。。。。。。
    • 新房验收 隐蔽工程 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 吊顶隐蔽工程验收内容包括哪些?
    • 家和往事兴 回答:答,1) 吊顶内管道、设备的安装及水管试压; 2) 木龙骨防火、防腐处理; 3) 预埋件或拉结筋; 4) 吊杆安装; 5) 龙骨安装; 6) 安装龙骨前,应按照设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 7) 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定; 8) 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢杆应进行防锈处理; 9) 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
    • 隐蔽工程 工程验收单 五金包括 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙隐蔽工程验收内容有哪些?
    • feng105459 回答:4.1.5.10 幕墙工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)埋件(或后置埋件)的埋设; 2)构件的连接节点处理; 3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理; 4)幕墙防雷装置施工; 5)幕墙防火构造处理; 6)幕墙保温层及防潮层的设置。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。 (3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。 (4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。 (5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。 (6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。 (7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。 (8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。 (9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。 Ⅱ 核查办法 (1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。 (2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为不符合要求。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。 (3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
    • 隐蔽工程 工程验收单 幕墙工程 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰装修隐蔽工程验收的内容有哪些
    • 梦见了什么 回答:1)、抹灰工程中:抹灰总厚度≥35mm时的加强措施;不同材料交接处的加强措施;外装饰的基层处理情况。 (2)、门窗工程中:预埋件和锚固件的预埋情况;防腐和填嵌处理情况。 (3)、吊顶工程中:木龙骨防火及防腐的处理;预埋件或拉结筋的安放;吊杆的安装;龙骨的安装;填充材料的设置等。 (4)、轻质隔墙工程中:木龙骨防火及防腐处理情况;预埋件或拉结筋的安放;龙骨的安装;填充材料的设置等。 (5)、饰面板(砖)工程中:预埋件或后置埋件的埋设情况;连接节点的处理;防水层的处理情况等。 (6)、幕墙工程中:预埋件(或后置埋件)与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、抗震缝及墙面转角处的节点构造;幕墙防雷接地节点的安装;幕墙的防火构造等。 (7)、细部工程中:预埋件(或后置埋件)的预埋情况;护栏与预埋件的连接节点的处理情况等。
    • 新房验收 隐蔽工程 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是隐蔽工程验收,有什么内容?
    • Lin_4987 回答:1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查 →隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。 2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。 3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。 5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。 隐蔽工程验收内容 1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。 2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。 3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。 4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。 5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。 6、墙面基层:腻子是否平整、光滑。
    • 新房验收 隐蔽工程 工程验收单 1年以前