幼儿园电气设计规范求一份

新锐 | 被浏览239次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-19 14:11

    电热膜最初的设计和使用都是将其放置在屋顶,从天花板向下辐射热量。这一设计的思想来源于太阳,电热膜提出的口号是:“居室内沐浴在阳光下的温暖”。同时电热膜还可以把采暖设备变成隐形,不影响住户的使用空间。但是这种理论忽略了一个致命性的问题——人体不同部位对热的需求也是不同的。
    大家的一个常识,人 感觉冷的时候,最先有反应的部分是脚,这是因为脚是离心脏最远,血液输送的能量是人体器官能量的唯一来源,当各个器官都需要能量的时候,脚部得到的能量就会变的最少。因此脚是对居室内热量需求最大的区域,而人的头部,本身离心脏不远,同时为了保证正常的思维,我们需要温度稍微低一些的空气。这是人体的正常生理需求。
    地暖就是按照这一需求规律设计的,而放在天花板上的电热膜辐射方式的热量分布正好与这个规律相反,由于热量从上面辐射下来,整个房间的温度分布就是从上到下,依次降低,人的头部处于闷热区域,而脚下却是低温区域。 因此这是一个采暖效果上不合理的方案 2放在地板下采暖的电热膜 电热膜在实际使用中,房间实际温度分布与舒适温度需求相反的问题,逐渐显现出来,这样电热膜厂家就推出了变通的方法,将电热膜放在地板下面,也成为一种地热形式,这样就可以使温度分布与舒适温度相同了。
    但是,实际上这样会带来更大的问题。 电热膜本身的设计是在天花板上安装,这样它就可以不用考虑电热膜的承压和承重问题,这样在设计和制造上成本将大为降低。但是当把电热膜放在地板下面就会面临这个问题。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-18 16:04

    现代幼儿园电气设计主要包括以下几个内容:室内照明、供配电、教学电铃、音乐广播、电话/网络、视频教学、视频在线及防雷接地。
    1室内照明
    为便于教师夜间值班、巡视,寄宿制幼儿园的寝室内需设计夜灯。幼儿园夜灯应采用暖色光源,照度控制在SIX左右为宜。
    2供配电
      (1)根据幼儿园各房间使用功能需要,设置相应电源插座,同时为保证幼儿安全,插座距地安装高度不应低于1.80m.
      (2)幼儿园大型室内活动场所,一般需要安装柜式空调,应注意,不论设置柜式空调插座,还是柜式空调开关箱,其安装高度都不得低于1.80m.
      (3)幼儿园食品加工、厨房排烟、饮用及生活热水等设备用电应在设计阶段进行合理规划,避免出现电源不到位、供电负荷不够等情况。
      (4)幼儿园戏水池(贮水深度不超过0.3m),应进行局部等电位联接。其做法可参照02D501-2《等电位联接安装》一喷水池局部等电位联接示例;应采用安全电压供电及漏电保护装置,以确保幼儿的人身安全。
      3教学电铃
      为方便教学及日常管理,幼儿园应设置教学电铃。幼儿园宜采用自动电铃,以降低人工操作误差,实现无人值守,并减轻学校师资负担。目前,市场上的微电脑全自动音乐电铃用在幼儿园里非常合适。
      4音乐广播
      (1)为满足幼儿园音体教学的需要,应在音体活动室、礼堂、室外广场等位置安装广播音箱,并在管理室设置广播控制设备。
      (2)广播音箱的设置位置应结合建筑物空间大小、高度及听众区等因素综合确定,并尽量减少声反馈。
      (3)根据幼儿园音乐广播系统的规模,进行合理分区,如大、中、小班各设一个回路,音体活动室单设一个回路,以便于不同班级的独立教学。
      (4)管理室宜采用具有监听功能的控制设备,以方便调整现场声音大小。
      (5)管理室应采用具备话筒输人功能的播放设备,以满足学校播放通知、启事等的需要。
      5电话、网络
      (1)为方便教学及办公,幼儿园应安装电话、网络系统。
      (2)幼儿园在设置外线电话的同时,还应设置内线电话,也就是所谓的内网,这在大型幼儿园中是很有必要的。内线电话的设置,既能方便教学,又能节约教育成本。
      (3)幼儿园网络系统分为两部分,一部分是园内网络,另一部分是通向外部互联网的站点,并且这两部分是相通的。
      (4)园内网络主要用来构建教师教学、办公网,通过内部网络。教师可以共享教学资料、交流教学经验,实现教学、办公自动化。
      (S)在园内网络的基础上,建立校园网络平台,并连接互联网,教师、家长利用网络可以相互沟通,有助于教师指导家长的家教活动,并能达到宣传学校的目的。
      6视频教学
      通过音视频播放系统,可以让儿童听到并看到,从而增强其对事物的认知能力。这样一来,对幼儿教学质量的提高将起到很大的推动作用。
      系统设计时,应将强弱电分开布管、走线,并保证其间距不小于300mm,以减少强电对音视频信号的干扰。
      7视频在线
      幼儿园视频在线就是我们常说的电视监控。电气设计时应设计相应的视频在线系统,如果业主短时间内不使用该系统,可仅敷设相应管道,留待日后使用。
      系统设计时,按照视频十音频形式布设管线,当有需要时可实现对现场情况的监视和监听。
      采用Internet数字传输,终端访问观看视频时,必须提供有效的IP和身份证明,以确保个人隐私及人身安全。
      8防雷接地
      (1)根据防雷规范计算确定幼儿园的防雷等级,根据防雷等级设计相应防雷保护措施。
      (2)进出幼儿园的各种金属管道及电气设备,应在进出处与防雷接地装置可靠连接,不能有疏漏。
      (3)对于后期在屋顶安装的设备或器件,如:太阳能、广告牌等,其高度往往高出屋面,所以均应与屋面避雷网进行可靠连接,以确保安全。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-17 21:17

    活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。按设计要求,幼儿园的配电箱及电源箱安装高度没有特殊要求,与普通配电箱一样,但要求为暗装,距地至少1.6米。厨房间配电箱同上。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幼儿园建筑电气设计规范是什么
    • 大大大峻 回答:一、建筑电气的含义 传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。(1)强电。强点系统的技术发展,是广大工程技术人员有目共睹的,如此巨大的发展,为我国的建筑电气建设奠定了良好的基础,也为建筑的安全用电创造了条件。随着建筑智能化技术的深化应用,有些设备或系统的控制,逐渐走向由专业的控制系统进行监控,并向建筑设备监控系统开放其通信协议,达到系统间的互联和互通。(2)弱电。建筑的实施,要从可持续发展的战略高度出发,注重生态、注重环境保护,是可持续发展的永恒主题。通过多年的实践,以理性和务实的态度,从工程的实际需要出发,以实用和适用为标准,又做到投资合理的设计理念,针对不同工程的使用功能、投资标准和管理 要求等方面的具体情况,找出先进性、可靠性、合理性与经济 性的最忧交点。 二、建筑电气设计方面存在的问题l、设计违背或偏离设计规范的规定,安全性、可信性方面不执行设计规范的现象相当普遍。目前施工图设计达不到建设部《建设工程设计文件编制深度规定》要求的现象相当普遍,主要是设计文件可实施性方面的缺陷,直接导致施工安装困难或错误,也可能导致可用性的欠缺。 2、设计深度不够。由于不按规定的深度进行必要的计算与标注,往往造成设计文件本身出现原则错误而难于及时发现,将影响项目建成的使用功能。 3、相关专业设计文件衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。设计文件是工程施工与监理的最主要根据,设计能否认真执行国家规定、设计文件的深度及相关专业的密切配合问题等等都直接影响工程质量。 三、建筑电气设计中的原则 1、满足建筑物的使用功能。即满足照明的照度、色温、显色指数; 满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2、考虑实际经济效益。节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。 3、节省无谓消耗的能量。节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。 首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。 四、建筑电气设计需要注意的一些问题1、低压配电系统中导线{电缆)载流量与断路器整定电流不匹配问题。 电线(电缆)的载流量需与低压短路器的整定电流配合选择,供线路受到短路器的保护,是每个工程都要遇到的问题,是设计人员必须掌握的基本功,看起来很简单,但实际的施工图中问题很多,这类问题主要表现在导线允许持续载流量小于保护该导线的断路器脱扣器的整定电流。正确的做法应是先按负荷的计算电流确定保护短路器的整定电流,再按其选择导线,使导线受到短路器的有效保护。总之,应严格按照《低压配电设计规范》进行设计,全面考虑各种因素,以确保供电安全可靠。 2、减少低压柜的出线回路。当我们做一个工程的电气设计时,首先将负荷的种类和位置确定,将同一区域内相同性质的负荷,由低压母线馈出的一个回路供电,这里的同一区域可以是同一层内,也可以是不同楼层但轴线位置相同的区域,这样做可以减少低压柜的出线回路,减少低压柜的台数,降低设备成本,缺点是当出线端故障或馈电回路检修时会造成大范围的断电,然而此种情况在现实中发生的可能性非常低,因此在非重要负荷采用大容量回路出线是可行的,也是降低电气设备成本的有效方法。 3、电缆线路的合理设计。在一个工程中,线路左右上下纵横交错,小工程线路全长不下万米,大工程更是不计其数,所以线路上的总有功损耗是相当可观的,减少线路上的能耗必须引起设计重视。在建筑中,低压配电室应靠近竖井,而且由低压配电室提供给每个竖井的干线,不至于产生支线沿着于线倒送的现象,亦即低压配电室与竖井位置的布局上应使线路都分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线。另外,还可利用某些季节性负荷的线路,这些用户不用时,可提供给常期用户作供电线路使用,以减少线路和电阻。 4、电气减灾系统的设计。(1)安全用电。人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题。电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益,我们应该牢记:安全第一。(2)防雷。雷击是一个概率事件,设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害。传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针。(3)防火。随着建筑物的日趋复杂化,功能的多样化,防火问题变得越来越重要。由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业,水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟,电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。 5、降低线路电器的功率损耗。对于供电线路,应采取选用电阻率较小的导线;、设计线路走直线,在低压配电中尽可能不走回头路;变电所应靠近负荷中心,以减小供电半径;增大导线截面积,虽然增加了线路费用,但由于节约能耗而减少了运行费用;在输送功率不变的情况下,由于电能损耗与电流强度的平方成正比,与运行电压的平方成反比,在额定电压允许波动的幅度内,适当提高运行电压等等。对于用电设备,在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备,如同步电动机等;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备;用静电电容器进行无功补偿具体可采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式。 6、做好电气设计的技术管理工作。做好工程方案评审工作,制定合理的供配电方案,通过优化设计、精心设计,使技术与经济紧密结合,使设计做到安全、可靠、经济、实用,并经过综合性的评估,取得综合性最优的电气设计方案,切实解决电气设计的经济性问题。并制定各专业设计经济性相应的管理制度和有关规定,将设计阶段的投资控制纳入工程造价的管理体系。同时要注重提高设计人员的专业素质,将技术与经济有机的结合起来,改变目前普遍存在的重技术轻经济的保守做法。电气设计人员应加强学习,更新知识,了解国际电气发展科技动态和科技成就,及时掌握新产品的性能、价格,以免造成设备选项错误影响电气设计的经济性。 总之,作为专业的电气设计人员,应该高度重视建筑电气设计问题,在整个设计过程中精心考虑,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合分析,不断的研究探讨、总结经验,为建筑电气设计做出应有的贡献。
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 水电安装规范 1年以前
  • 4 回答
    • 幼儿园电气设计要点是什么
    • 流绪 回答:活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。 第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。 第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。 第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。 第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。 7.3 建 筑 电 气 7.3.1 活动室、卧室、阅览室、美术室、手工室等幼儿用房应采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器,不宜采用裸管荧光灯灯具;寄宿制幼儿园的卧室宜设置夜间巡视照明设施。医务保健室、办公室等可采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器或节能型电感镇流器;门厅、走廊等可采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯、节能灯。 7.3.2 活动室、卧室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,但灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,并应采取防误开措施。 表7.3.2 紫外线杀菌灯安装功率参考值 房间面积(m2) 安装功率(W) 10~20 30 21~30 60 31~40 90 41~50 120 51~60 150 >60 2.5/ m2 7.3.3 建筑照明标准值应符合表7.3.3的规定。 表7.3.3 幼儿建筑照明标准值 房间或场所 参考平面 及其高度 照度标 准值(lx) UGR Ra 幼儿活动室 地面 300 19 80 阅览室、美术室、手工室 0.5m水平面 300 19 80 多功能厅 地面 300 19 80 幼儿卧室 0.5m水平面 100 19 80 办公室、会议室 0.75m水平面 300 19 80 厨房 台面 200 — 80 门厅、走道 地面 150 — 80 7.3.4 房间应设置插座,位置和数量根据需要确定,但活动室一般插座不应少于四组,卧室、阅览室、美术室、手工室一般插座不应少于二组;插座应采用安全型,安装高度不低于1.7米。插座回路与照明回路应分开设置,插座回路应设置剩余电流动作保护。 7.3.5 幼儿活动能到到达的场所不宜安装电气装置,当不能避免时,电气装置底部的高度不得低于1.7米。 7.3.6 应设置安全技术防范系统。 1. 幼儿园室外大门、建筑物出入口、室内楼梯间、走廊等应设置视频安防监控系统; 2. 幼儿园周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统。 3. 厨房、重要机房宜设置入侵报警系统。 7.3.7 应设置电话系统、计算机网络系统、广播系统,宜设置有线电视系统。 7.3.8 应急照明、火灾自动报警系统设计、防雷与接地设计、供配电系统设计等应符合现行国家有关规范的规定
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 11个月前
  • 5 回答
    • 地下车库电气设计规范要点是什么
    • 爱跳坝坝舞的大厨 回答:地下车库的概述地下车库按建筑空间分类,有单建式及附建式两种类型。 1.单建式地下车库在地面之上除少量汽车出入口、采光、通风设施外,没有其它建筑物,单建式地下车库建筑覆土之后,地面仍为开敞空间,对于地面的景观环境几乎没有影响,由于单建式地下车库结构柱网尺寸的布置仅考虑汽车空间尺寸要求,故技术处理较容易实现。 2.附建式地下车库是在建筑物下布置地下车库,建筑物的结构要求及其它设备的要求等诸多因素都将影响附建式地下车库的设计,使得建筑设计难度增大,尤其对建筑内的地下车库更是如此。 规划布局机动车辆较少时,汽车停车场可以作为单体建筑,但当车辆达到一定数量后,将停车场纳入建筑整体中去规划是必须的。
    • 栏杆规范 地下庭院 车库地坪漆 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑消防电气设计规范有谁知道?
    • dxjian 回答:电气标准—民用建筑电气设计规范(消防) 24火灾报警与消防联动控制 24.1一般规定 24.1.1本章适用于民用建筑内火灾报警与消防联动控制系统及防盗报警系统的设计。 24.1.2下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统: 24.1.2.1高层建筑 (1)10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。 (2)建筑高度超过24m的其他民用建筑。 (3)与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。 24.1.2.2低层建筑 (1)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。 (2)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等有关公共建筑。 24.1.3火灾报警与消防联动控制系统的设计,应针对保护对象的特点,做到安全可靠,技术先进,经济合理,维护管理方便。 24.1.4民用建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行防火等级的分类,一般可按表24.1.4—1和24.1.4—2划分。 24.2保护等级与保护范围的确定 24.2.1各类民用建筑的保护等级应根据建筑物防火等级的分类,按下列原则确定: (1)超高层(建筑高度超过100m)为特级保护对象,应采用全面保护方式。 (2)高层中的一类建筑为一级保护对象,应采用总体保护方式。 (3)高层中的二类和低层中的一类建筑为二级保护对象,应采用区域保护方式;重要的亦可采用总体保护方式。 (4)低层中的二类建筑为三级保护对象,应采用场所保护方式;重要的亦可采用区域保护方式。 24.2.2火灾探测器在建筑物中设置的部位,应与保护对象的等级相适应,须符合以下规定: 24.2.2.1在超高层建筑物中,除不适合装设火灾探测器的部位外(如厕所、浴池),均应全面设置火灾探测器。
    • 栏杆规范 建筑工程消防验收 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有智能建筑电气设计规范
    • beshudan 回答:你好!智能建筑电气设计规范每年都更新的,如果只想大致了解,你可以参考一下图片。 因为每年都不一样,建议准确的到国家知识基础设施平台上面参考一下相关文献,尊重知识产权和成果。
    • 栏杆规范 水电安装规范 11个月前