屋面隔热保温怎么施工?

江碧萱 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-07-18 22:05

      屋面隔热保温施工工艺:
      基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层基层清理:
      施工前将验收合格的基层清理干净。
      涂刷基层处理剂:
      在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
      铺贴附加层:
      管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
      铺贴卷材:
      将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。
      熔封边:
      卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。

      0 评论

    • Standby凡 2016-07-18 10:20

      第一步:做保温
      第1.4.1条工艺流程:
      基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺设→填补缝隙→检查验收→抹找平层
      第1.4.2条基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。
      第1.4. 3条铺设隔气层:应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。
      第1.4.4条铺设聚苯保温板、加气砼板或松散保温层。
      一、1.松散保温层如采用炉渣或水渣,应经筛选,严格控制粒径,铺水泥焦渣要加水预闷。2.松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实。每层铺设的厚度,应不大于:150mm,其压实的程度及厚度应经试验确定,完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%.3.铺设水泥焦渣层前,应根据设计要求的厚度拉线找出泛水坡;一般铺设1:6水泥焦渣,最薄处为30mm;铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。
      二、1.干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳;分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开;各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。2.已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。
      第1. 4. 5条倒置式屋面:如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等项,应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。
      第二步:抹找平层
      第2.4.1条工艺流程:
      基层清理→管根堵孔,固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→铺沥青沙浆或抹水泥沙浆→碾压,养护→验收
      第2.4.3条 抹水泥砂浆找平层:
      一、基层清理:将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。
      二、如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝,、边角破损处,宜用同类保温板块的碎未填实填平。
      三、洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能用水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。
      四、无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。
      五、冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼J顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。
      六、找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制板支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m。
      七、表灰压头遍:天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。
      大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹于摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。
      八、铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆终凝前进行。砂浆的稠度应控制在7cm左右。
      九、养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后邵可进行防水层施工.
      第2.4.4条沥青砂浆找平层。
      一、基层清理:参照水泥砂浆找平层的要求。
      二、基层清理净干燥后,满涂冷底子油1~2道,涂刷均匀,表面必须保持清洁。
      三,配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,同时将中砂和粉料按配合比要求拌合均匀,预热烘干至120~140O℃,然后将熔化的沥青按计量倒人拌合盘上与砂和粉料均匀拌合,并继续加热至要求温度,但不使升温过高,防止沥青碳化变质。
      沥青砂浆施工的温度要求见附表。
      四、冷底子油干燥后,按照所放坡度铺设沥青砂浆,虚铺砂浆厚度应为压实厚度的1.3~1.4倍,分格缝一般以板的支撑点为界。
      五、砂浆刮平后,用火滚滚压(夏天温度较高时,滚内可不生火),至平整、密实、表面无峰窝、看不出压痕时为止。
      六、滚桶应随时保持清洁,表面可刷柴油,根部及边角滚压不到之处,可用烙铁烫平压实,以不出现压痕为好。
      七、留置施工缝时,宜留成斜槎,在继续施工时,将接缝处清理干净,并刷热沥青一道,接着铺沥青砂浆,铺后用火滚或烙铁烫平。
      八、分格缝留设的间距,一般不大于4m,缝宽一般为20mm,如兼做排气屋面的排气道时,可适当加宽,并与保温层连通。
      分格缝应附加200~300mm宽的油毡,并用沥青胶结材料单边点贴覆盖。
      第三步:做防水(请防水专业队做比较好)。
      第四步:做保护层(和普通抹灰没啥区别)。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-07-17 17:00

      屋面隔热保温施工工艺
       ①基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。
        ②表面无泥土、浮尘、油污等物。
        ③分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。
        ④墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。
        ⑤对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上
        外墙保温工程在施工程序上需要注意几个要点:
        ①施工前一天注意天气情况,确保第二天能在一个比较好的条件下施工,开工前观察墙面水分及酸碱PH值,确保达到合适的工作条件才开始施工;
        ②在处理基层墙面清楚附着物时,要注意窗框边角,对一些不需施工部位进行保护,防止污染。用腻子薄层修补,厚度控制在0.8-1.5毫米以下,防止过厚影响施工;
        ③腻子刮痕和不平坦部位需用砂纸打磨。