装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

卫生间水电要怎么布置

秦颖泺 | 被浏览1011次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-07-22 02:24

    1.布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
    2.插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
    3.使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
    4.管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
    5.导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽
    6.严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。
    7.严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
    8.穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
    9.导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
    10.装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中
    11.电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
    12.电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。13.粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密。

    2 评论

  • -丶- 2016-07-16 23:56

    一、水路部分  
    1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
    2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;  
    3、卫生间除了留给洗手盆、拖把池、马桶、洗衣机等出水口外,最好再接一个出来,以后接水冲地等很方便;  
    4、洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,这样即漂亮又方便;
    5、水路改造后应该有打压测试,一般情况下家装工程压力到8个就可以了。
    6、打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,更应该注意。  
    7、收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;  
    8、铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);  
    9、如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙用玻璃胶或水泥堵死,防止水流倒溢和返味 
    10、还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢;  
    11、水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:
    a、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);
    b、冷、热水上水管口高度一致;
    c、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了);
    d、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;
    12、卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;

    二、电路部分  
    1、电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;  
    2、卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);  
    3、客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处); 
    4、环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。 
    5、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰; 
    6、客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;  
    7、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,如果客厅用低柜作为电视柜,可以距地面高一些,以免电视柜挡住插座,不能仅靠墙面。开关一般距地130CM;五堂装饰设计师特别强调:最好让业主把家具先预定下来,再根据家具的尺寸以及平面布局的位置来配置插座的上下和左右位置是最人性化的布置办法。
    8、排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边; 
    9、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;   
    阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;  
    11、带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;  
    12、客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;  
    13、一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清1米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算; 
    14、暗盒如何收费一定要事先说好. 
    15、插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。
    16、有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
    17、电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。

    18、电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;  
    19、电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容,特别是采用即热式热水器的,必须采用4平方毫米的电线。  
    20、应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线;

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-16 21:19

    卫生间水电布置要包括下面的东西才比较合适。
    一、水路:
    1、洗衣机龙头一个
    2、拖把池的龙头一个(不设拖池也最好留出一个龙头来清洗拖把)
    3、留热水器的进水口和出水口
    4、坐便接口一个
    5、洗面盆的冷热水口两个
    6、两个下水地漏:洗衣机一个和淋浴一个
    二、电路:
    1、最好在坐便的后面留有插座(方便以后装便洁宝,先不用的话可要求电工将线头包好扣个面板)。
    2、还有在洗面盆的右边留个插座开关(可以洗完澡吹吹风和控制镜前灯的开关)。
    3、洗衣机的插座。
    (卫生间的主灯和排风扇的开关一般在卫生间的门外边;线路一般走在吊顶上面。)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水电布置主要有哪些规范要求
    • Standby凡 回答:一、排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞; 7、管道安装应 到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求; 8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm; 9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头; 10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水管理入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。 11、外露头子常规高度(均为净尺寸) 淋浴 1000mm 淋浴房 1000mm 浴缸 650mm 洗脸盆(台下式) 500mm 厨房水池 600mm 洗脸盆(台下式) 600mm 洗衣机 机高+200mm 热水器 (1200-1600mm) (或现场决定) 12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。 13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍; 14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接; 15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查; 二、电气工程 基本要求: 电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。 1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱安装必须有可靠的接地连接; 2、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字; 3、电器布线均采用中策BV单股铜线,接地线为BBR软铜线,穿PVC暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф15mm各一根,禁止地面放管走线;严格按图布线(照明主干线为2.5mm2,支线为1.5mm2)管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房东。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用BVV护套线); 4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于8根; 5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直; 6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm; 7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上; 开关、插座常规高度(以老地坪计算),安装时必须以水平线为统一标准。 类型 普通 分体 空调 立式 空调 房间 电视机 脱派 油烟机 床头灯插 厨房各插 特殊插座、开关 插座 高度 300mm 2200mm 300mm 700mm 2200mm(中偏1500mm) 600mm 1100mm 按图纸或根据实际情况调整 开关高度 1300mm 9、前期工程守工时,每只房间安装临照明灯一盏,插座一只,安装好配电箱及保护开关并接通全部电源,绘好电线,管道走向图。并提供后期材料清单(规格、品牌、数量、种类),便于房东自行安排时间选购; 10、灯具、水暖及厨卫五金配电,防雾镜(普通镜子由木工安装)进场后应检查一遍,查看有否损坏。 11、严禁带电作业(特殊情况需带电作业时要有一人在场)。工程安装完毕应对所有灯具、电器、插座、开关、电表断通电试验检查,并在配电箱上准确标明其位置,并按顺序排列。 12、绘好的照明、插座、弱电图、管道在隐蔽工程验收时,经客户签字认可后,配合设计人员打印成图,交工程部、客户一份(低稿留档); 13、工班长必须在现场作业,验收时在场,前期和后期工程完工时均应做好清理工作,做到工完场清; 14、油漆进场前,应对所布强电、弱电进行一次全面复检; 水电过程验收规范 项目 标准、要求 检测方法 检测工具 管道工程 管材与管件或阀门之间不得松动,管下固定牢固,水管与燃气管间距,同一平面>100mm,不同平面>=50mm 目测和手感及通水实验
    • 栏杆规范 水电安装规范 水电布置 2年以前
  • 3 回答
    • 家庭装修水电布置有什么规范
    • Andy421 回答:1.布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2.插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3.使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4.管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5.导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 6.严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 7.严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 8.穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9.导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10.装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中 11.电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12.电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。13.粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密。
    • 家庭水电安装 水电安装规范 水电布置 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电布置规范是什么?
    • 猪仔_5727 回答:电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。 各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独-立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用1.5~2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.广州室内装修,广州清洁公司水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度33MM) 经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:2.5水泥沙浆封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。 空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。 各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视.电话.多媒体.宽带网等插座。 开关线盒一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。 所有插座.开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座.开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM并且不会被推拉门家俱等物遮挡. 跷板开关安装方向一致下端按入为通上端按入为断.插座开关.打墙钻孔,广州水电安装,面板紧固时应用配套的螺钉不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合. 有金属外壳的灯具金属外壳可靠接地: 火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大应选用导线上套黄腊管的灯座 接好线后应使灯座导线散开. 音响.电视.电话.多媒体.宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。 音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,音响可放入底盒,盖上面板。 如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管口子应用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。 强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度0.5MQ。电话线接头必须专用接头。
    • 装修流程是什么 水电安装规范 水电布置 1年以前