机房地板一般用什么材质?

范伟 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-07-17 09:13

      机房地板一般用的是防静电地板。防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》第20页8.3.1节规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l04~1.0×109Ω。这种地板一般采用PVC为原材料。

      0 评论

    • 贾甘OOR 2016-07-16 16:38

      一般机房都是使用高强度耐磨性好的防静电地板,一般塑料结合板就很不错 一般要求      
      1、材料要求:         
      装饰面层:高耐磨HPL防静电贴面。         
      板芯:强度高永久平整,水浸泡不变形。         
      装饰边条:用PVC导静电装饰边条。         
      地板装饰边条经焊缝处理,美观牢固。         
      底板:为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。         
      活动地板:由地板、可调支撑、方管横梁等相关必需部件组成。      
      地板必须可灵活互换。         
      板材面应平整、坚固耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化、接缝均匀,周边顺直。         
      贴面防静电、图案清晰、色泽一致,无裂纹、边角整齐、光滑等。    嵌条必须完全接触贴面,不允许松动或脱落。         
      主材板质坚固,平整性好,防火、防潮、环保。         
      镀锌钢支撑架:由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。         
      采用的自熄性PVC塑料导静电装饰边条,能牢牢地密封地板下的空气,以防泄漏,避免机房内的冷气损失,泄漏值应满足设计要求。

      0 评论

    • 自命非凡 2016-07-16 15:22

        机房电地板材质选择

        根据实际需要来选择。

        1、如果地板下面需要走线和送风,就必须用防静电活动地板。再根据造价选择该采用哪种类型的活动地板,一般来说,低档的有全钢地板(即三聚氰胺以及PVC面层的)和木基地板,价格两百左右一平方;中档的有防静电陶瓷复合基、陶瓷钢基、硫酸钙基地板,价格三四百块;高档的有铝合金地板,价格一千以上。机房采用防静电陶瓷钢基和全钢地板较多。

        2、如果采用走线架方式,就只需要用防静电直铺地板,直铺地板一般有防静电瓷砖和防静电PVC地板。机房采用防静电瓷砖比较好,寿命长,容易清洁。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   