室内水电安装标准是什么?

陈栋峻 | 被浏览112次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-07-16 08:10

    一、电路工程
    1、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。
    2、如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。
    3、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
    4、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。
    5、电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。
    6、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
    7、线路布局合理。
    8、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。
    9、各线路走向清晰有序。
    10、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。
    水电安装注意事项有哪些
    二、水路工程
    1、所有接头牢固、可靠,密封性能良好。
    2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
    3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
    4、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。
    5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。
    6、防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
    7、涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝,鼓泡等缺陷。
    8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-16 03:50

    家装水电标准:
    1、电路标准:
      墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
      线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
      管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
      接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
    2、线盒走线标准:
      弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
    3、地采暖布线标准:
      1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
      2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
    4、地采暖检验标准:
      施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
    5、卫生间水电施工标准:
      1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
      2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
      3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
      4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
      5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
    6、水管固定标准:
      厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
    7、卫生间防水工程标准:
      基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
      地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。
      洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
    8、厨房水电施工标准:
      1、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
      2、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
    9、卧室开关改造标准:

      所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
    10、屋顶走线施工标准:
      卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-07-15 22:50

    1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。

      2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

      3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

      4、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。

      5、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。

      6、严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理)在实木地板下的线管必须有加固措施。

      7、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理)。

      8、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

      9、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

      10、装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。

      11、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。

      12、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

      13、水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内装修水电改造的标准是什么?
    • Andy421 回答:水电改造注意事项有以下几点: 1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 .走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13.卫生间等电位联接端子箱不可封死 14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 15.禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。 16.PVC导线管暗敷使用规格,2.5平方BV导线采用直径16MM管,4平方BV导线采用直径20MM管,保证暗敷导线管穿线后的空余量≥60%。 17.保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5.5圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。 18.强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。 19.严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽.线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。 20.强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。 21.强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷. 22.家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线(N)采用蓝色,保护(PE)线用黄绿双色线,控制线采用白色。 23.电气改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头;龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板易于维护。 24.电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作 25.电路改造竣工后必需出具相关详细图纸。
    • 水电改造 水电改造打压 装修水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电标准有哪些?
    • hll961714764 回答:1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。   2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。   3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。       4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。   5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。      6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。      7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。      8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。   9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白
    • 装修费用标准 室内装修师 装修水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰装修水电验收规范标准是什么?
    • 芒果5270 回答:水电装修验收注意事项: 1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。 8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。 9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。
    • 装修费用标准 装修水电改造 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 家庭装修水电验收标准是什么?
    • Lin_4987 回答:一、上、下水管道的验收   1)验收的前提条件   给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的要求   a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。   b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。   c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。   d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。   3)验收的方法与常识   a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。   b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。   c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。   d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。   e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。   二、电气及电器的验收   1)验收的前提条件   a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。   b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。   c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的条件   a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。   b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。   c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。   d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。   f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。   g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。   h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。   3)验收的方法与常识   a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。   b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。   c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。   专业的技术就需要有专业的验收方法。学会如何验收水电工程,对于自身家居的水电使用安全,可以说是多了一重保障。
    • 贵阳家庭装修 装修费用标准 装修水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 水电安装承包资质等级标准是什么
    • AN拉勾勾 回答:水电安装承包资质等级标准: 营业执照 设立要求 1、 股东人数:1-50人 2、 注册资金最低3万元正,一人公司最低10万元正,有行业特殊要求除外 3、 出资方式:货币资金不低于注册资本的30%,其他可为实物资产 4、 股东可分期出资,首次出资额不得低于注册资本的20%,也不得低于法定注册资本最低限额(参照上述第2条),其余部分自公司成立之日起两年内缴足,其中,投资公司可在五年内缴足。 5、 可成立个人独资公司,但注册资本必须一步到位
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1年以前