工程防雷接地怎么做?

穆桂娟 | 被浏览256次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-07-13 20:05

    防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。

    0 评论

  • dxjian 2016-07-13 16:54

    防雷接地
    风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-13 16:41

    1、适用范围
    镀锌扁钢接地线、裸铜排接地线施工。
    2、施工流程
    3、工艺流程说明及注意质量控制要点
    (1)施工准备
    A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。
    B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。
    C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。
    D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。
    (2)接地沟开挖
    A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。
    B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。
    C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。
    (3)垂直接地体加工
    A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。
    B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。
    C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。
    D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。
    (4)垂直接地体的安装
    A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。
    B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。
    C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。
    D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。
    E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。
    (5)主接地网敷设、焊接
    A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。
    B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。
    C、钢接地体的塔接应使用接焊。
    D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。
    (6)主接地网防腐
    (7)隐蔽工程验收及接地沟土回填
    接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。
    回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
    (8)设备接地安装
    A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。
    B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。
    C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。
    D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。
    E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。
    F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。 G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。
    (9)接地标识
    A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。
    B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。
    C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 接地刀 2年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地工程施工方案是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:你好,防雷接地: 1、接地系统的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。 2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,同时将机房内的金属机架,设备金属外壳,金属门窗等等都与之相连接。 3、供电端口的电源等电位(电源防雷器)。 4、信号端口的信号等电位(信号防雷器)。 5、注意连接导线的线径。费用允许的话建议导线线径分别为10平、6平、4平
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与保护接地必须分开吗
    • 橙熟_9638 回答:不一定的,理论上应该分开,主要为了防止地电位反击。 但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的,因如果是一般的用电设备就没必要了
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程防雷接地规范有哪些?
    • ag123456 回答:建筑物防雷设计规范(GB50057-94)上是这样规定的:第八款,在一般情况下规定接地电阻不宜大于10Ω是适宜的,但在高土壤电阻率地区,要求低于10Ω可能给施工带来很大的困难。故本款规定为,在满足安全距离的前提下,允许提高接地电阻值。此时,虽然支柱距建筑物远一点,接闪器的高度亦相应增加,但可以给施工带来很大方便,而仍保证安全。在高土壤电阻率地区,这是一个因地制宜而定的数值,它应综合接闪器增加的安装费用和可能做到的电阻值来考虑,不宜作硬性的规定。
    • 建筑装潢工程公司 建筑装饰工程公司 建筑装饰工程施工 1年以前