工程防雷接地怎么做?

穆桂娟 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-07-13 20:05

      防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。

      0 评论

    • dxjian 2016-07-13 16:54

      防雷接地
      风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。

      0 评论

    • Standby凡 2016-07-13 16:41

      1、适用范围
      镀锌扁钢接地线、裸铜排接地线施工。
      2、施工流程
      3、工艺流程说明及注意质量控制要点
      (1)施工准备
      A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。
      B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。
      C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。
      D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。
      (2)接地沟开挖
      A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。
      B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。
      C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。
      (3)垂直接地体加工
      A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。
      B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。
      C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。
      D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。
      (4)垂直接地体的安装
      A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。
      B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。
      C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。
      D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。
      E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。
      (5)主接地网敷设、焊接
      A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。
      B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。
      C、钢接地体的塔接应使用接焊。
      D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。
      (6)主接地网防腐
      (7)隐蔽工程验收及接地沟土回填
      接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。
      回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
      (8)设备接地安装
      A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。
      B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。
      C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。
      D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。
      E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。
      F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。 G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。
      (9)接地标识
      A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。
      B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。
      C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。