那么爱你 2016-07-12 22:59
日立空调显示E1的故障原因分析:室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护故障分析
1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。
2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。
3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。
4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护。
日立空调显示E1的故障解决办法:
1.清洗室外冷凝器。
2.更换室外风扇电机、电容。
3.放掉多余的雪种。
4.更换压缩机。
Hzl_8542 2016-07-12 22:15
日立空调出现E1是系统高压保护。一般出现这个问题的可能性有:线路问题,主板问题,保护器本身问题。你可以通过以下方法解决:
1、需要做的就是要查看线路,内外机连接线有没有断,以及是否有接地线,还有就是查看是否加过管线,加过铜管,加管的同时也要加线,然后看电源线与信号线是否接好,若是没有问题的话就排出线路问题。
2、然后是检查是否是主板问题,是否是主机漏电,需要先查线路再查压缩机,如是压缩机只能换一个了。除此之外还有涉及到室外机是否散热,外机散热是否理想,是否是内外机过滤网过脏导致,也就是冷凝器脏了,若是排出了过滤网与冷凝器之外还要看看是否是制冷剂的缘故导致,也就是要检查氟是否过多或者过少,若都不是,那么就是保护器本身的问题了。有可能是电流瞬间过大,导致过护器动作或高压管压力过大,而产生的高压保护。
prettygirl 2016-07-12 21:49
一、日立空调不制冷出现故障代码E1是:室内机和室外机通讯故障。
二、室内机和室外机通讯故障解决办法:
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换。
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整。
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障。