  • 言尔无心 2016-07-12 23:40

    1、施工工艺
      基层处理→涂刷底层涂料→涂刷第一道涂膜防水层→涂刷第二道涂膜防水层→涂刷第三道涂膜防水层→防水保护层→闭水试验;
      2、涂刷防水涂膜注意事项;
      (1)涂刷涂膜防水层时,涂刷的顺序应地先垂直面,后水平面;先阴阳角,细部后大面,而且每一道涂膜防水的涂刷顺序都应相互垂直;
      (2)在需要重点处理的细部,要增加一道增强涂布或玻璃丝布,特殊部位如阴阳角处要做尺寸为50mm的聚合物水泥砂浆圆弧,再做附加防水层,宽度为300mm;
      (3)涂刷涂膜防水层时要待前一层涂膜固化干燥后进行,并应先检查其上有无残留的气孔或气泡;
      (4)在底胶干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层厚约为0.6mm的涂料,涂刮时用力要均匀一致。平面或坡面施工后在防水层未固化前不应踩踏,涂抹过程中要留出施工退路,或采用分区,分片后退法施工;
      (5)第二遍涂膜的施工:在第一遍涂膜固化24小时后,对所涂膜的空鼓、气孔、砂、卷进涂料的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补后刮第二遍涂料,涂刮方向与第一遍涂刮方向垂直,厚度控制在0.7mm左右,涂膜顺序先立面后平面;
      (6)在第二层涂膜固化24小时后,第三遍涂膜,厚度应控制在0.7mm左右,涂膜总厚度按照设计要求控制在2mm左右;
      (7)在最后一道涂膜防水层固化前,要先在其表面稀撒粒径细小的石渣,再在外墙和底板上分别做保护层,以增强涂膜于其保护层的粘结能力。
      3、施工中如遇下列问题要及时处理:
      (1)当涂料粘度过大不宜涂刷时,加入少量乙料或二甲苯稀释;
      (2)当发生涂料固化太快,影响施工时,可以加入少量磷酸或苯黄酸等缓凝剂,其加入量不大于甲料的0.5%;
      (3)当涂料固化太慢,加入少量二月桂酸二丁基锡做促凝剂,其加入量不大于甲料的0.3%;

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-12 21:22

    防水土工膜施工方案
    1.基层处理
    1)铺放土工膜的基层应平整,局部高差不大于50㎜。清除树根、草根及硬物,避免损伤破坏土工膜。
    2)对于不宜直接铺放土工膜的基层应先设置砂垫层,砂垫层厚度不小于300㎜,宜用中粗砂,含泥量不大于5%。
    2.土工膜材料铺放
    (1)首先应检查材料有无损伤破坏。
    (2)土工膜须按其主要受力方向铺放。
    (3)铺放时应用人工拉紧,没有折皱,且紧贴下承层。应随铺随及时压固,以免被风掀起。    (4)土工膜铺放时,两端须有富余量。富余量每端不小于1000㎜,且应按设计要求加以固定。    (5)相邻土工膜的连接,对土工膜格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳或棒或特种连接件连接。对土工膜可采用搭接或缝接。
    (6)当加筋垫层采用多层土工材料时,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500㎜。
    (7)土工织物、土工膜的连接可采用搭接法、缝合法和胶结法。连接处强度不低于设计要求的强度。
    (1)搭接法:搭接长度300㎜-1000㎜,视建筑荷载、铺设地形、基层特性和铺放条件而定。一般情况下采用300㎜-500㎜。荷载大、地形倾斜、基层极软,不小于500㎜,水下铺放不小于1000㎜。当土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜采用搭接法。
    (2)缝合法:采用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,两道缝线间距10-25㎜。    (3)胶结法:采用热粘接或胶粘接。粘接时搭接宽度不宜小于100㎜。                (8)在土工材料铺放时,不得有小于破坏面积的4倍,边长不小于1000㎜
    3.回填
    (1)土工合成材料垫层地基,无论是使用单层还是多层土工合成加筋材料,作为加筋垫层结构的回填料,材料种类、层间高度、蹍压密度等都应由设计确定。
    (2)回填料为中、粗、砂砾或细粒碎石类时,在距土工合成材料80㎜范围内,最大粒径应小于60㎜,当采用黏性土时,填料应能满足设计要求的压实度并不含有对土工合成材料有腐蚀作用的成分。
    (3)当使用块石做土工合成材料保护层时,块石抛放高度应小于300㎜,且土工合成材料上应铺放厚度不小于50㎜的砂层。
    (4)对于黏性土,含水量应控制在最佳含水量的±2%以内,密实度不小于最大密实度的95%。 (5)回填土应分层进行,每层填土的厚度应随填土的深度及所选压实机械性能确定。一般为100-300㎜,但筋上第一层填土厚度不小于150㎜。
    (6)填土顺序对不同的地基有不同要求:
    1)极软地基采用后卸式运土车,先从土工合成材料两侧卸土。施工平面应始终呈“凹”形(凹口朝前进方向)。
    2)一般地基采用从中心向外侧对称进行。平面上呈“凸”形(突口朝前进方向)
    (7)回填时应根据设计要求及地基沉降情况,控制回填速度。
    (8)土工合成材料上第一层填土,填土机械只能沿垂直于土工合成材料的铺放方向运行。应用轻型机械(压力小于55kPa)摊料或碾压。填土高度大于600㎜后方可使用重型机械。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-12 21:03

    在使用前要把土工布卷放在平整、干净、没有积水的路面上,避免其受到损坏。防水土工布卷在使用前要用防紫外线照射的不透明塑料布遮盖,防止其受紫外线而老化,并且要保证标签和资料的完整,以便在使用时可以清楚的看到它的资料。在往工地运输过程中,动作要尽可能的轻,保证防水土工布卷完好。
    防水土工布施工方案——铺设方法
    土工布有两种铺设方式,人工滚铺和机械帮助铺设,选择一种合适的方法。不管哪种方法铺设都要保证防水土工布布面铺设平整,并留有一定的变形余量。机械帮助铺设法是将防水土工布卷安置在土工布铺设船的臂架牵引机构上并且固定牢靠,铺设船慢慢进入铺设区,通过GPS全球定位系统精确定位要铺设的地方,进行铺设。
    防水土工布施工方案——防水土工布的搭接
    防水土工布的搭接要根据地形而定,有自然搭接、缝接或焊接三种。防水土工布的缝合一定要连续进行。在相互重叠之前,土工布重叠至少要达到150mm。最小缝针出与材料暴露的边缘距离要大于等于25mm,当然也不可过多。“漏针“或“点缝”都会影响防水土工布的功能。焊接前要将其表面的杂质清理干净,用相同材质的物质进行焊接,并且适当保留焊缝的大小。
    防水土工布施工方案——防水土工布检验
    在搭接完防水土工布要进行检验,采用目测法,如果发现接缝处有烫损或褶皱等不平整现象要及时修改。在铺好防水土工布后,要尽量避免杂质或外来物质进入土工布层,以免影响效果。
    防水土工布特点
    1、强力高,这与它的原材料特性有很大关系,在干燥和湿润状态下都能有足够的强力和伸展能力。
    2、抗腐蚀、抗埋性,施工地的泥土和水泥都有腐蚀性,但是防水土工布却可以抵抗他们的腐蚀。
    3、在扁丝间有一定的空隙,有助于排水、渗水。因此渗水性能良好。
    4、能够抵抗微生物或虫子的损害。
    5、材质较轻,便于搬运和施工。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 麻烦发给我一份土工膜施工方案?
    • luck暖色 回答:复合土工膜铺设分 渠底铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法:沿渠道轴线方向水平滚铺。坡面铺设在坡面验收 合格后,从顺坡面轴线方向滚铺,与渠底的复合土工膜连接采用丁字形连接。 2)复合土 工膜的铺设技术要求 铺设应在干燥和暖天气进行,为了便于拼接,防止应力集中,复合土工膜铺设采用波浪形 松驰方式,富余度约为 1.5%,摊开后及时拉平,拉开,要求复合土工膜与坡面吻合平整, 无突起褶皱,施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋,严禁穿钉鞋,以免踩坏土工膜,施工时如发 现土工膜损坏,应及时修补。
    • 土工膜 拆除施工方案 屋面防水施工方案 2年以前
  • 5 回答
    • 复合土工膜施工规范有哪些?
    • gjb1259599539 回答:复合土工膜,广泛应用于渠道防渗工程。近年来,土工合成材料在土木工程,尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效,引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术,国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面,提出了规范性技术要求,大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用,结合施工实践,浅谈复合土工膜的应用技术。 1)复合土工膜材料质量检测。 2)堤坡的清理、平整场地,清除一切尖角杂物,欠坡回填夯实、富坡削坡挖平后经监理验收合格,为复合土工膜铺设提供工作面。 3)土工膜场内拼接为了施工方便,保证拼接质量,复合土工膜应尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据复合土工膜幅宽、现场长度需要,在单位内剪裁,并拼接成合符要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。 1)复合土工膜的铺设方法: 复合土工膜铺设分渠底铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法:沿渠道轴线方向水平滚铺。坡面铺设在坡面验收合格后,从顺坡面轴线方向滚铺,与渠底的复合土工膜连接采用丁字形连接。 2)复合土工膜的铺设技术要求:   众联   壹伍   零伍   三四   壹   捌壹   柒   伍 铺设应在干燥和暖天气进行,为了便于拼接,防止应力集中,复合土工膜铺设采用波浪形松弛方式,富余度约为1.5%,摊开后及时拉平,拉开,要求复合土工膜与坡面吻合平整,无突起褶皱,施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋,严禁穿钉鞋,以免踩坏土工膜,施工时如发现土工膜损坏,应及时修补。 复合土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。 1、   应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序; 2、   相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上; 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上; 4、先边坡后场底; 5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线。
    • 土工膜 栏杆规范 玻璃贴膜施工 2年以前
  • 3 回答
    • 谁知道复合土工膜施工方法?
    • hu136535792 回答:施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找​‌‌平基面,然后再铺设,铺设时不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的两布一膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层。施工时,应尽力避免石块直接砸在上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。两布一膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏。施工接缝处理是一个关键工序,直接影响防渗效果。一般接缝方式有:①搭接:搭接宽度宜大于15cm;②热焊:宜于稍厚的土工膜基材,焊缝搭接宽度不小于5CM.(不推荐胶接,长时间水浸泡易开胶,防渗效果差.) 。1.2mm,1.5mm,2.0mm的规格最为常用 HDPE土工膜和LDPE土工膜及 防水板的性能特点如下: ////HDPE土工膜和LDPE土工膜是一种柔性防水材料,具有很高的防渗系数(1×10-17 cm/s); ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性,其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃;  ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有很好的化学稳定性能,能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料;  ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有很高的抗张力强度,使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要;   ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有很强的耐候性,有很强的抗老化性能,能长时间裸露使用而保持原来的性能;   ////HDPE土工膜和LDPE土工膜的整体性能,HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率,使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用 两布一膜的应用范围 环保环卫工程(如生活垃圾填埋场,污水处理厂,有毒有害物处理场,危险品仓库,厂房等) 水利土木工程(河湖水库堤坝防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等) 市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园防渗,污水管道内衬等) 园林绿化(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等) 石化(化工厂,炼油厂储油池防渗防污,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层) 矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、尾矿坝防渗防污等)交通设施工程(公路的基础加固,涵洞的防渗)农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗)水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬)等。 因为传统养殖方法已经不适合养殖户们使用,他们之前大部分挖个大土坑,或者再好用水 泥砂浆磨平,现在南方雨水比较大,很多池塘出现漏水的情况,所以防渗成为他们养殖的首要选择,而大规模用水泥的话,造价太高,又不稳固,极易出现漏水的情 况,所以,一种新型防渗材料就应运而生,这种材料就是土工膜规格有100g/0.2mm/100g,500g ,150/0.2/150,600g 200g /0.3/200g,700g 200g/0.3/200g,800g,200/0.2/200g,900g,250g/0.4 /250g,1000g,250/0.5/.250g等,一布一膜,400克,200g/0.2mm,500克,200g/0.3mm 300g /0.2mm 600克,300克/0.3毫米,400克/0.2毫米,700克,0.4/300克,0.3毫米/400g,800克,400克 /0.4mm,900克,500g/0.4mm,1000克,500g/0.5毫米
    • 土工膜 膨润土 玻璃贴膜施工 2年以前
  • 3 回答
    • 土工膜施工方法是什么?
    • AN拉勾勾 回答:土工膜施工方法 基面验收 基坑坑底及边坡基础垫层压实应达到设计要求的95%,保证表面平整,不得有明显凹凸不平现象,不得有积水、泥泞、砖石瓦块、树枝、树根、杂草、尖锐颗粒、硬杂物及可能破坏防渗材料——土工膜的任何物质。坑底面从西向东应保证2%的坑底坡度,南北向分别以导流干管渠为轴线,以2%的坡度向导流渠方向形成坡底,在铺设防渗层的全过程中,应确保基坑垫层表面不受潮湿的影响,并应随时对基础垫层表面可能出现的常规变化进行检查及补救,补救后仍须达到设计要求。 进入铺膜现场人员不得吸烟,不得穿带跟、带钉的鞋子,在已铺好的土工膜上作业时所有工量具等必须轻拿轻放,不得刺伤土工膜,挤押焊机发热部分不得接触土工膜。 土工膜的焊接施工 焊接施工必须与铺膜同步,铺一幅焊一幅。 边坡土工膜自上而下铺膜,一幅到底不得拼接,上端留下坡肩和锚固量,下端到坑底留头距坡根不小于1.8m,上下膜端对齐,使用热楔焊机接,坡肩空焊部分用挤押焊机焊接。 转角处接缝应尽量避开转角沟,并应尽量将不规则形状减至最小,实在避不开转角沟,则必须用挤押焊机焊接此缝。 交叉焊缝处,必须用挤押焊机补焊,补焊长度不得低于20公分。补焊前必须对热楔焊缝修剪至露出焊茬,再用手提砂轮将补焊处打毛片用挤押焊机补焊。 边坡之土工膜铺焊至20幅时,可对5-15幅埋入锚固沟进行锚固,此后铺焊一幅锚固一幅,两侧始终保持各5幅不锚固,为防风计,只用砂(土)袋压即可。 坑底土工膜的铺焊 铺膜方向由北向南,一幅从头到尾,需几卷土工膜拼接而成,此时必须选用宽度相近的几卷土工膜进行拼接,拼接好后将其一侧与西坡铺焊至坑底的土工膜头用楔焊机焊接好,并用挤押焊机对所有交叉焊缝进行补焊,但该幅土工膜南北两暂不锚固。
    • 土工膜 膨润土 玻璃贴膜施工 2年以前
  • 3 回答
    • 加筋土挡土墙施工方案有没有?
    • 哎哟喂哟 回答:拉筋挡土墙就是加筋土挡土墙。 加筋土挡墙由面板、基础、填料、加筋材料、冒石组成。 1.面板:一般为钢筋混凝土板,其作用为装饰墙体、挡墙后填料、通过结点将墙体拉力传递给拉筋。 2.基础:分为面板下的条形基础和拉筋下的基础,条形基础的作用主要是便于安砌墙面板,起支托、定位作用。条形基础及墙体下的基础都应满足地基承载力的要求。 3.填料:要求选择易压实、与加筋材料有足够的摩擦力、满足化学和电化学标准的填料。 4.加筋材料:目前应用的有钢带、钢筋混凝土板带、钢—塑复合土工带(CAT带)和玻璃纤维复合土工带、土工格栅和土工网格及复合土工带等。 5.帽石:加筋挡土墙根据线路纵坡,用现浇混凝土或浆砌混凝土预制块、浆砌条石做压顶或帽石。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 2年以前