消防管径尺寸都有哪些?

滑媛 | 被浏览6411次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Standby凡 2016-07-11 21:12

    消防管道的管径是根据受护面积计算设计的,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道的支干管在DN40~DN80之间,支管则不小于DN25。大慨是这样的,具体看设计细化。

    8 评论

  • Hzl_8542 2016-07-11 21:30

    消防管道分消火栓管道与喷淋管道。其均应采用镀锌流体管,其大小由其设计的流量确定,在“建规”与“高规”中均有规定:如立管直径不得小于DN100;消火栓管道支管:1只消火栓为DN65,2只消火栓需DN80,喷淋管道不得小于DN25,1只喷淋头DN25;2只喷淋头DN32;3--4只喷淋头DN40。

    1 评论

  • -丶- 2016-07-11 23:47

    室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水箱进水管管径有多大?
    • Lin_4987 回答:消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
    • 埋管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管径是多少
    • xiaoping123 回答:室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道的支干管在DN40~DN80之间,支管则不小于DN25。大慨是这样的,具体看设计细化
    • 变径管 消防斧 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道管径怎么计算
    • 言尔无心 回答:消防管道管径,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径    如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速
    • 变径管 消防斧 水管管径 1年以前