环氧防腐油漆施工方案求一份?

英子 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-07-11 22:23

      1.被涂物表面应干燥,无油污、灰尘和脏物等杂质,涂覆于电泳漆或已打磨过的底漆表面。2.使用前必须将桶内漆料搅拌均匀,按底漆与固化剂(厂家规定的重量比)配比调入固化剂,然后用底漆稀释剂稀释至施工粘度(涂-4计18~20s),用80目滤布过滤后,即可施工。3.施工以喷涂为主,亦可刷涂。一般施工2遍,第一遍表干后即可施工下一遍。4.施工后可自然干燥,也可在60℃,45min或70~80℃,30min强制干燥。5.须防止水及醇类溶剂混入漆料或固化剂中。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-07-11 18:13

      1.检查已有的建筑物和已有的基层是否满足安装防腐材料
      2.要在干燥条件下进行
      3.不要将防腐材料及其附件暴露于持续温度120℃的条件下
      4.本品为双组份;甲料与已料混合后,发生了化学反应,渗透到底材内部的毛细孔内,于底材融为一体,形成一层结晶致密的防水,防腐层,封闭了水的通道和渗入,达到了防水,防腐效果。在泛水,伸缩缝,涵沟等极其重要或需要特别处理的地方,可做增加胎体做增强处理,完工后可做保护层或其他覆盖层。如基面过分干燥的情况下,可以采取喷水至潮湿无明水的情况下施工,完工后做喷水养护多次后效果更佳

      0 评论

    • dxjian 2016-07-11 16:42

      环氧防腐油漆施工
      1前期准备
      1. 1环氧自流平底涂封面时,其混凝土地面需要清洁,需无油脂污染物或其他影响附着力的不良表面物质,表面起砂也不可过度严重,否则会影响附着力。
      1.2如果水泥地面宜先局部修平施工,然后在全面施工。
      1.3对于有龟裂的地面,宜先灌注环氧自平底涂料直到填平为止。
      1.4自平底涂料为铁克砂加三倍水在混合搅拌,均匀涂布于施工面上,约为6M2/L。
      2.地面含水率测量
      2.1素地需干燥,若地面潮湿,需以瓦斯喷灯烘干。若有高周水分仪,地面水分需于10%以下方可施工。
      2.2若无水分仪,应以如下简单测试水分方式检视。
      2.3以透明塑料布平铺地面,以交待封合所料布四周,经2—4小时后,若塑料布内呈结露现象,则地面含水率高,不宜施工。
      2.4用瓦斯喷灯或报纸点燃后,在在地面上向同一处所加热,若火焰周围呈轮环现象,则地面含水率高,不宜吝包工。
      2.5 取乾燥之报纸平铺地面,再以平板覆上,待第二天将报纸取出点火,若无法点燃,则地面含水率高不宜施工。
      3.材料混合搅拌: 、
      3.1搅拌场所须先以胶布铺设以确保环境清洁及施工后品质。
      3.2材料启用时封盖须先清洁干净。
      3.3主剂应先倒入,再倒入硬化剂,材料倒入时宜直接向桶中央,勿延着桶边顺着倒入,以免附着桶边之材料没有充份的混合。
      3.4搅拌容器至少须为材料量1.5倍以上,一般为10Kg至15Kg。
      3.5以磅秤正确秤量后才混合。
      3.6底料、、填缝料及面料搅拌:搅拌时搅拌机应上下左右移动,使之充分搅拌均匀,时间约为3—5分钟。
      3.7树脂砂浆搅拌:若有砂石搅拌机,主剂先倒入,再倒入硬化剂,充分搅拌后,再加入硅砂搅拌均匀:若无砂石搅拌机,主剂先倒入桶内,再倒入硬化剂,以电钻或高速搅拌器搅拌约3分钟后,再倒入硅砂,以人工搅拌均匀,切忌以电钻或高速搅拌器搅拌,以免因搅拌发热而缩短可使用时间。
      3.8材料混合搅拌后可使用时间约为40分钟,中、面涂为25分钟;硬化时间夏天为8小时,冬天则为12—16小时。
      3.9 混合比
      底层EH-101A/EH-101B=4/1 16Kg/4Kg
      中层 EH-201A/EH-201B=4/1 16Kg/4K9
      面层EH-401AJEH-401B=4/1 16Kg/4Kg
      4.环氧树脂底材涂布
      4.1水泥面以打底料涂布,而磁砖面、大理石面、磨平地面则以特殊PRME涂布。
      4.2以毛刷或毛刷滚轮纵横交又涂布,涂布时须薄而均匀,平均用量为0.15—0.3Kg/m。
      4.3须经12小时以上之干燥时间,方可中涂。
      4.4环氧树脂砂浆层涂布
      4.5主剂、硬化剂投入搅拌均匀后,投入硅砂,以快速扭力混合机混合均匀,以镘刀抹平。
      4.6砂浆层厚度,以2mm齿状镘刀控制厚度。
      4.7施工后12小时方可施工下一层。
      4.8环氧树脂面层施上
      4.9以铜镘将倒置于地面的材料均匀涂抹达到预定施工厚度,铜镘的选用如下表(铜镘齿高之1/3即为施工高度)。涂膜厚度 (m/m) 0.2-0.4 0.5-0.7 0.8-1.0 1.1-1.3 1.4-1.6 1.7-2.0 2.1-2.3 2.4-2.6
      齿高度 l 2 3 4 5 6 7 8
      4.9.1搅拌后的材料应在可使用时间内涂抹完毕,且前后桶材料衔接完成,以免材料涂抹后材料表面已近硬化而无法流平。
      4.9.2涂布时发现砂粒或其它杂质应立即去除。
      4.9.3搅拌桶壁内的料呈硬化状态时须停止使用,并随时更换搅拌桶o
      4.9.4施上时须以平镘刀抹平,以帮助其流动性,使表面平整。
      4.9.5施工厚度若超过2mm以上时,则须分层施工,即一次施上厚度最高以2mm为限。
      5.0防静电自流坪工程施工说明
      5.1在防静电自流坪施作前需将地板清洁,使其光滑、平坦、干燥。
      5.2在地板铺设时,需以CM湿度计测量水泥地板湿气含量不超过2.5%。
      5.3在地板上先涂上一层导电涂层,且在每30m,的地板上安装1M长的细长铜片,将细表铜片连接到接地点,方可将导电地坪铺设上去。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。