装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆出厂检测标准是什么

胡希 | 被浏览114次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-07-11 13:14

    电线电缆为国家CCC强制认证产品,国家标准对其检验项目有详细的说明,包括方面主要有电性能、机械性能、阻燃性能等。质检机构对电线电缆的检测主要是电性能方面。
    电性能的试验主要有导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、工频耐压试验、冲击电压试验等。
    目前国内和质检机构开展的电性能检测主要有导体直流电阻、绝缘电阻和工频耐压.

    外形尺寸和标志:除电性能外,电线电缆的外形尺寸和标志不合格的比率也很高。
    电线电缆的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度和外径尺寸必须符合标准的要求。。标准中规定,电线电缆的标志要有连续性、耐擦性,并具有一定的清晰度,产品标志应有型号、规格和标准号。标志的连续性即一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm,绝缘应不超过200mm。数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒,相邻两组数字标志的间距应不大于50mm。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-11 11:40

    主要衡量标准
    1.外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层
    2.机械强度
    3.护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)
    4.线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)
    5.高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等.

    0 评论

  • -丶- 2016-07-11 11:40

    (一)直流电阻检测
      相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成20℃条件下的直流电阻值后,其数值若小于规定的标准值,那么该电线电缆样品即为合格产品,反之则属于不合格产品。
    (二)绝缘电阻检测
      电线电缆的绝缘电阻测量值必须换算成每千米的绝缘电阻值,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便,一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。
      电线电缆的绝缘电阻检测一般采用电压电流法,又称为高阻计法。有的电线电缆具有金属保护套,有一定的屏蔽功能,对于这种电线电缆的绝缘电阻测量大多测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;而对于无金属护套的电线电缆,测量其绝缘电阻值时,须先将所测电线电缆浸入水中,然后测导体与水之间的绝缘电阻,且检测时所测试样须保持与水温的配套。
    (三)工频耐压检测
      工频耐压一般采用交流电压进行检测。国家标准规定:所用交流电压因为频率在49Hz~61Hz之间的近似正弦波;对于电线电缆额定电压为450/750V的产品,当绝缘厚度≦0.6mm时采用1500V高压;当绝缘厚度≧0.6mm时采用2000V高压,加压5分钟,若所测电线电缆试样不发生击穿或闪络即为合格产品,反之则不合格。比如,有种规格为60227IEC53(RVV)300/500V32.5的样品需要打耐压,那么我们就要把第1芯接高压对水,接着把第2芯接高压对水,然后把第3芯接高压对水,最后需要全部3芯接高压对水各打1次耐压,总共需要打4次耐压。
    (四)机械性能检测
      机械性能主要是指电线电缆老化前后的抗拉力大小。相关国家标准规定:使用强制通风老化箱制取老化后的电线电缆试样,检测时取样应尽可能靠近未老化的部分。机械性能的检测一般直接采用电子拉力测量仪器进行测定。先用测厚仪精确测定所测电线电缆中间部位的宽度和厚度,然后将试样放在鼓风干燥箱中人工老化,再用电子拉力机进行测量,记录电线电缆拉伸断裂时的伸长距离和最大抗拉应力的大小,用所得数据就可计算出所测电线电缆老化前后的抗张强度和断裂伸长率,与该产品的产品标准对比即可判断其是否合格。
    (五)其它检测项目及检测方法。
      除上述主要的检测项目外,还有绝缘厚度的检测、尺寸和标志的检测以及护套厚度的检测等项目,这些一般都可以采用一些较为简单的测量仪器或人工检查即可。绝缘厚度是指除去绝缘层上的所有保护层后的厚度,用投影仪和读数显微镜测定,将测量数据取平均值后与产品标准的规定相比较,所测平均值必须大于规定值才为合格产品。外形尺寸可以用投影仪或是绕包带测量,椭圆度测量方法是在圆形护套电缆同一横截面上测得任意两点外径,取其差值,然后用差值与电缆标准规定平均外径比不能超过15%。我国电线电缆的标志的不合格率很高,国家标准中规定:电线电缆的标志须具有连续性和耐擦性,且具有较高的清晰度,其中耐擦需要用医用脱脂棉沾酒精轻轻地来回擦拭10次,印字清晰即是合格。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 耐火电缆检测要符合哪些标准
    • xiaoping123 回答:1。NH阻燃耐火电缆特性 耐火阻燃电线电缆(NH):在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行),可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。 2。NH耐火阻燃电缆标准   耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 3。NH耐火阻燃电缆工作状态   耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 4.结构组成:导体-耐火层(云母带)-绝缘-阻燃内衬层-阻燃护套 5.主要用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所要场所等,具有防火特性的环境场合,除了在0.6/1KV额定电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保持一定时间的安全运行,在950-1000度温火焰燃烧的情况下保证安全运行3小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
    • 环保检测 耐火石膏板 耐火电缆 12个月前
  • 3 回答
    • 请问yjv电缆检测标准是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 其主要型号:GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2011。 常见电缆型号:BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 电缆种类:电线电力电缆高压电缆架空电缆橡套电缆控制电缆电缆规格型号:有单芯、多芯按照截面积:分0.5,1,1.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm2 等。
    • 环保检测 检测仪 甲醛检测仪 11个月前
  • 3 回答
    • 防水电缆检测标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:JHS 防水电缆暂无国家标准或者行业标准。   但注意JHS防水电缆使用条件:电缆线长期允许工作温度65℃。   JHS防水电缆用途:防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。   JHS防水电缆绝缘材料:绝缘采用防水橡皮;电缆的填充也采用防水橡皮;电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵,煤矿,水下作业,水中景光灯等水处理设备,采用高密度胶具有防水等功能。 希望对您有帮助
    • 环保检测 检测仪 甲醛检测仪 11个月前
  • 3 回答
    • 分支电缆检测方法是什么?
    • q747572634 回答:一般是以下三种办法; 第一种、低压脉冲测试法:根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射。 第二种、直流高压闪络法:当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆。至一定电压值后故障点首选被击穿,形成闪络,利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源形成开路反射。这样电压在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消耗殆尽为止。 第三种、冲击高压闪络法: 当故障电阻降低,形成稳定电阻通道后,因设备容量所限,直流高压加不上去,此时需改用冲击电压测试。直流高压经球间隙对电缆充电直至击穿,仍用其形成的闪络电弧产生短路反射。在电缆输入端需加测量电感L以读取回波。其原理线路见图4所示,电波在故障点被短路反射,在输入端被L反射,在其间将形成多次反射。因电感L的自感现象,开始由于L的阻流作用呈现开路反射,随着电流的增加经一定时间后呈现短路反射。而整个线路又由电容C和电感L又组成一个L—C放电的大过程。因此,在线路输入端所呈现的波过程是一个近于衰减的余弦曲线上迭加着快速的脉冲多次反射波,从反射波的间隔可求出故障的距离。
    • 环保检测 检测仪 甲醛检测仪 10个月前
  • 3 回答
    • 电缆故障检测仪原理是什么?
    • 一追再追 回答:电缆故障检测仪原理是:根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形;电缆故障测试仪由电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪和超轻型电缆故障测试专用高频高压电源四个主要部分组成。
    • 检测仪 甲醛检测仪 室内空气质量检测仪 9个月前