装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

别墅室外楼梯设计有什么规范?

新子 | 被浏览320次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-12 15:55

    别墅对建筑形式有规定,内部楼梯尺寸可根据地形及需要自行调节。
      一般家用楼梯尺寸宽度为300就足够了,大于18级必须设置平台,踏步高度170mm左右,宽度300mm左右,楼梯段到顶面垂直距离大于2.2m,平台到顶大于2.0m。
    室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-12 15:34

    关于别墅楼梯尺寸,有着很严格精密的要求。常规的一般楼梯尺寸为900mm,多于18级台阶就得设置平台了,踏步高度为170mm,楼梯第一级台阶到顶的垂直距离要大于220mm,平台到顶的距离要大于200mm.楼梯的第一级台阶和最后一级台阶的高度要一致。楼梯的最高一级踏步到屋顶的距离,必须大于2000mm,不然就会产生压抑的感觉。而且栏杆之间的距离,最后控制都在80mm--125mm之间。两边扶手的高度为850--900mm,直径以550mm为宜。

    0 评论

  • 自命非凡 2016-07-11 11:20

      (一)台阶设置应符合下列规定:

      1、 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置;

      2、 人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施。

      (二)坡道设置应符合下列规定:

      1、 室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10;

      2、 室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定;

      3、 供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;

      4、 自行车推行坡道每段长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5;

      5、 坡道应采取防滑措施。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-10 14:09

    别墅对建筑形式有规定,内部楼梯尺寸可根据地形及需要自行调节。一般家用楼梯尺寸宽度为300就足够了,大于18级必须设置平台,踏步高度170mm左右,宽度300mm左右,楼梯段到顶面垂直距离大于2.2m,平台到顶大于2.0m。室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外旋转楼梯设计有哪些规范要求
    • du845968102 回答:  (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。   (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明:   楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大。   (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。   (四)、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 照明设计要求 2年以前
  • 3 回答
    • 室外疏散楼梯设置有什么规范
    • du845968102 回答:如果,你所在建筑是高层,则适用《高规》,如果是多层,则应适用《建规》。室外钢楼梯的疏散要求设置,应严格规范要求执行,具体如下: 《高层民用建筑设计防火规范》6.2.10: 室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。 室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。 《建筑设计防火规范》7.4.5: 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯: 1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m; 2 倾斜角度不应大于45°; 3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h; 4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启; 5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。
    • 室外吊灯 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 室外楼梯规范和要求有哪些?
    • 长发绾君心_5322 回答:现代户型中,跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中的楼梯就成了一道风景线。从建筑艺术和美学的角度来看,楼梯是视觉的焦点,也是彰显主人个性的一大亮点。选择一部理想的楼梯,是家庭装潢中的重头戏。   空间大小决定楼梯形式   楼梯的款式很多,但都围绕三种基本形式进行变化:   直形梯直线行进的楼梯。这是最为常见也最为简单的传统楼梯形式,几何线条给人挺括和“硬”的感觉。直形梯的优点是便于老人、儿童走动。缺点是比螺旋梯需要的空间更大,只有在屋内空间较大时,才可选择直形梯。   直形梯的变换形式是折梯,以直形梯加上平台来实现拐角,从而节省了空间。   弧形梯以曲线来实现上下楼的连接。优点是美感足,韵味佳,很能活跃空间气氛。由于是弧形,造型方面可以更大胆、更张扬、更前卫,让楼梯作为“精美雕塑”在室内跳跃而出。缺点是如果设计不当,就会浪费空间。而且这类楼梯不适合成批生产,因此价钱较昂贵。   螺旋梯是折梯的变形。这种楼梯优点是对空间的占用最小,且具有强烈的动态美,由于不靠墙,围栏不能借助墙体,需加上透空栏杆,这就更好地表现了楼梯的艺术之魅。缺点在于有局促感,由于每一段跨度较多,因此安全性较差。   在空间尺度与层高尺寸充裕的情况下,选择什么样的楼梯并不成问题,但如果这两个条件受到限制,就不得不谨慎考虑,以利于空间的节约。
    • 室外吊灯 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 室外消防楼梯有哪些规范?
    • kitty1235 回答:1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m; 2 倾斜角度不应大于45°; 3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h; 4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启; 5 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。 7.4.6 用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.9m,倾斜角度不应大于45°。 丁、戊类高层厂房,当每层工作平台人数不超过2人且各层工作平台上同时生产人数总和不超过10人时,可采用敞开楼梯,或采用净宽度不小于0.9m、倾斜角度小于等于60°的金属梯兼作疏散梯。
    • 室外吊灯 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 室外楼梯设计规范有哪些?
    • 梦见了什么 回答:你所在建筑是高层,则适用《高规》,如果是多层,则应适用《建规》。    • 楼梯设计 楼梯间设计 楼梯设计要注意哪些 1年以前