3条回答
dxjian 2016-07-10 14:42
屋面是否设置排气孔和排气通道,要根据保温层的情况确定,保温中有水就需在设置,保温层中无水或允许有水,就不需要设置。
聚苯板保温层上面如果没有防水层,属于保温层允许进水状态,进入保温层中的水通过排水与蒸发排出,由于开放式保温设计(平时称为倒置式)影响整体保温效果,所以,在设计保温层时,比正常保温层厚度增加25%。
聚苯板保温层上如果有防水层,必需考虑防水层施工前,保温层中是否有水,如果有水或大量潮湿情况,需要设置排气孔与排气通道。
为什么要设排气孔?以前保温材料主要是以水泥珍珠岩之类的无机材料,拌制时必须用水,遇到天气下雨,保温层中的水无法短期内排尽,保温层中有水气,防水层就会起鼓,而且保温性能下降,所以要将保温层中的水分排出,而设置排汽通道及排汽孔。
从原理上讲,如果保温层中的湿度与大气平衡后,排汽系统就没有存在的必要了,就可以封掉,而且封掉比留着更合理。封口时要注意处理好防水。
有人认为排气孔是为了防止雨水进入保温层而设置的,如果雨水不断进入保温层说明防水层已破坏,屋面应该漏水,靠排汽系统是不够的,而且不合理。所以,你可以根据屋面的情况进行封孔处理。
保温层是否可以进水而不影响保温性能,取决于保温材料及工艺。如果保温材料自身不吸水,而保温板之间,保温层与下面防水层之间可能存在进水间隙,也要注意冬季产生冻胀而破坏保温层及上面的地砖面层。
-丶- 2016-07-10 13:25
排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。
屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广泛运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。