3条回答
dxjian 2016-07-10 14:28
一:塑钢安装
单片防火玻璃在制作塑钢中空玻璃时不能使用常用的中空胶,因为普通的中空胶并不防火,必须在中空胶中加入溴化钾,才能达到防火要求,同时,塑料型材中必须添加溴化铵,才能起到防火的作用。
二:特种木材的安装
防火玻璃作为隔断使用时,上下一般用木材固定。不能使用普通的未经处理木材。木材必须经过氯化镁浸泡,再用高压设备蒸压脱水。经过这一流程处理的木材为防火木材。在固定时,木材和玻璃之间要用两公分后的岩棉作为隔热填充材料。
三:钢材安装
防火玻璃使用钢材安装时,钢材要选用变形小的碳结构钢,外层也必须涂两毫米厚膨胀型防火涂层。经过这一流程处理的钢材可以与防火玻璃一起起到比较好的防火效果。在安装施工时,钢材与玻璃的连接处,也必须用岩棉填充。
-丶- 2016-07-10 13:04
玻璃防火窗及防火玻璃窗内容:内容:防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时。
技术要求:
1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。
(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。
(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。
(4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。
(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。
(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。
二、安装要求:
1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
3、安装
(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。
(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。
(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。
(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求。
(5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。
(6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行。