装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求份水泥基渗透结晶防水涂料施工方法

高宛儿 | 被浏览158次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-10 14:49

    基层处理:混凝土基层应洁净,油污、灰尘、砂石和污垢等必须清理干净,若有油迹未清理干净,很容易出现起皮现象。基面应修凿、清理,进行堵缝、补强、找平处理,再进行大面积防水施工。因该材料的活性成分是以水为载体,才能向混凝土内部渗透和结晶,因此在涂刷前应充分湿润混凝土基层,(可用刷子将水刷在混凝土上),但注意不得有明水。
    卫浴施工对管道接缝处须进行特别处理,可沿管壁与基面交接处,凿10mm深的V型槽进行封堵后,再做基面防水涂层。
    刷涂施工法:
    按粉料:水=1:0.25~0.4的重量比例称重;
    拌合;先将水倒入容器中,再将粉料倒入水中,机械搅拌5分钟;
    涂刷:用硬毛刷将涂料均匀涂刷在基层表面,应多遍涂刷,一般2—3遍。第一遍固化后(指触干)方可涂刷第二遍(如前一遍表面已干燥发白,则需湿润后再涂后一遍)。涂料用量为1.0—1.2kg/m,涂层厚度应大于0.8mm.。
    干粉撒覆施工:
    将1kg/m的粉料均匀撒覆在未完全凝固的混凝土表面上,立即用木抹子、磨光机将粉料压入混凝土内并进行压光处理,直至达到要求的效果。
    养护方式可为:喷水、盖湿物、涂养护液等。涂层不会被洒水损坏时可以用水养护,养护期不少于72小时。

    0 评论

  • 四月1234 2016-07-10 11:17

    涂料施工方案:
    基面(底材)处理:
    ·底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
    ·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用管口灌浆料;
    ·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
    ·确保基面充分湿润,但无明水;
    ·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
    使用方法:
    ·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
    ·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后两次垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
    ·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
    ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
    ·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-10 10:32

    方法1、基面处理   
    (1)、基面要求牢固,干净。对于有明显裂缝(一般指缝宽大于0.2mm)的地方,需要修补。渗漏部位应予以堵漏处理。
    (2)、对基面上的油污、脱模剂、乳胶漆、油漆等妨碍渗透的物质必须清理干净。   
    (3)、在施工面基体砂浆混凝土上洒水,充分润湿施工面,但不得有明水。   
    2、配料
    (1)、配料配比:施工时严格控制水灰比,涂刷时按粉:水=1:0.35---0.4(重量比),批刮涂抹按粉:水=1:0.3—0.35混合搅拌均匀。最好是用机械搅拌,使有效成分充分溶解。   
    (2)、在加水范围内,平面施工可多加些,立面或斜面少加些,以免料流淌。   
    (3)、一次配料不要过多,以20分钟左右用完为宜。使用过程中,若涂料变稠,可加适量水调节,继续使用。但是若涂料硬化,则不能使用。
    3、涂刷
    (1)、涂刷前要求基面砂浆混凝土充分润湿。
    (2)、可用辊子,刮刀或刷子涂刷,要求两遍施工,每遍用料可以相等。第二遍涂刷在第一遍涂层表干固化后即可进行。涂刷第二遍时,需洒水,使第一遍保持润湿、无明水,每遍涂刷尽量方向一致,厚度尽量均匀,应避免漏刷。第二遍涂刷方向与第一遍相垂直。
    (3)、干撒法施工应在混凝土浇筑振捣密实,初凝未干时将表面泌水清除后进行干洒施工,施工进必须喷撒均匀,并同时用抹刀将防水涂料批抹密实和平整。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺谁了解?
    • ag123456 回答:首先防水基层表面必须湿润平整、坚实干净、不宜过于光滑、以粗糙为佳。施工时严格控制水灰比,混合后的产品应在60分钟之内用完,如变稠要频繁搅动。刮刷滚涂时:粉料:水=1::035~0.4(重量比) 采用喷涂时:粉料:水=1:0.4~0.45(重量比)。根据工程厚度要求及施工方法的不同,涂刷工法需涂刷2~3遍,每遍用量0.9~1.0kg/㎡,刮涂工法需涂抹2遍,每遍用量约1.5kg/㎡,干撒工法施工,每遍用量约1.0~1.2kg/㎡。完工后每1mm厚的防水涂层用1.8~2.1kg。
    • 反渗透纯水机 浴霸谁安装 有机硅防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型无机防水涂料有哪些施工要点
    • ag123456 回答:水泥基渗透结晶型防水涂料的特性是: 1.无机材料,永不失效的防水系统。 2.可长期耐受高水压-高达300米水头。 3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。 4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。 5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。 6.无需找平层和保护层,节省工期,加快工程进度,施工综合成本大大降低 7.永不失效的防水系统,当其他防水系统失效后可继续工作 8.具有渗透功能,能通过化学反应渗透到混凝土内部参生结晶体堵住混凝土的毛细孔 材料施工 A、 混凝土基面处理 检查混凝土结构,找出结构中需要加强的部位,修补需要补强的部位,找平基面。用钢丝毛刷去除基面上的油物、脱膜剂等附着物质,保持基面的清洁,特别光滑的水泥基面需要打毛处理,处理后用水清洗基面即可。 B、湿润基面 喷水将要施工的基面进行湿润处理,直至无吸水即可,但基面不能有明显的积水。 C、涂刷 西泊夫水泥基渗透结晶型防水材料粉剂与水的配比:100:20-25(质量比)倒入容器中混合搅拌,搅拌必须充分均匀无结块后才可使用,搅拌混合后的材料应在搅拌起30分钟内用完,使用过程中禁止加水。 施工时应根据材料要求使用泥刀抹刮或者硬毛刷子沾料涂刷,抹刮或者涂刷时均需要用力将材料均匀涂刷到潮湿的混凝土基面上,如使用涂刷法则需分两次进行施工,涂刷第一遍涂料后4小时左右进行第二遍涂刷,在防水材料终凝前可用浆刀收光表面,以达到更好的防水、防渗效果。 D、养护 根据施工环境状况而定,一般环境比较通风干燥的环境下需要每天在涂刷CCCW的表面喷洒清水3次以上,养护3-7天。天气过于干燥的环境建议使用覆盖草帘、麻袋片湿润加以保护。需要适当的通风,施工完毕12小时后开始养护。
    • 反渗透纯水机 无机玻璃钢 有机硅防水涂料 1年以前