装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高聚物改性沥青防水材料怎么施工?

毛林风 | 被浏览189次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-07-10 11:45

    1、施工流程 材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→保护层→质量检验→成品保护
    2、基层处理
    (1)找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道、旗杆等)相连的阴阳角;基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50㎜。
    (2)基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。
    3、施工工艺
    (1)、涂布底胶目的,清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。 用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,求不露白,涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。
    (2)、卷材施工 卷材实行热熔铺贴 。
    a卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。
    b先铺设高跨屋面,后铺下层的屋面,先铺设排水比较集中的部位(如排水、檐口、天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设。
    c在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面熔化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。
    d卷材的搭接宽度为长边不小于100㎜,短边不小
    于150㎜,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹
    子把边抹好。
    (3)、附加层 底胶涂布作业完成后,先在水沟、女儿墙等重点部位铺贴一层附加层。
    a卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。
    b卷材与穿墙管之间粘结牢固,卷材的末端收头部位,必须封闭严密。
    c卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。
    4、成品保护
    (1)施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。
    (2)防水上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。
    (3)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。
    (4)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
    (5)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-10 10:15

    高聚物改性沥青防水材料施工工艺:
    1、材料及施工工具
    机具:搅拌器、搅拌桶、油漆刷、扫帚、铲刀等
    2、准备工作
    ⑴基层应平整光滑、干燥、清洁无油污。先用铲刀扫帚等工具清除表面浮灰,脱落表层及杂物,若有油污应用汽油等溶剂清洗干净,方可施工。
    ⑵管道部位要抹平压光,检查管道套管安装是否牢固,接缝应严密,不能有任何松动现象。
    3、防水涂膜施工
    ⑴涂膜底涂:将涂膜材料均匀涂刷在基层表面上,涂刷时不得堆积或露白见底,涂布量以0.2~0.3kg/m2为宜,底涂固化5h以上,才能进行下道工序施工。
    ⑵防水涂层施工:涂膜材料涂刷应少量多次,以使涂膜厚度均匀,减少气泡。一次涂布量0.4~0.5kg/m2为宜,厚度约为0.4~0.5mm。涂完第一遍膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按垂直方向进行第二遍涂膜,底板与墙连接的阴角部位,宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周,地面阴阳角应增强涂刷,墙面离地面三十公分以内都要涂膜,并应涂刷3~4遍。对平面基层以涂刷2~3遍为宜。根据国家规范防水涂膜厚度以不小于2mm为合格   。
    3、蓄水试验:涂膜完毕后采用蓄水检查法,爱门口用砂浆做挡水坝,地漏四周用物挡高,然后放水,蓄水最浅处不小于20mm,蓄水时间24小时,检查是否有渗漏。
    4、质量验收:涂膜材料必须符合设计和规范标准,涂膜的涂刷方法、搭接、收头应符合规定,涂膜底膜应粘结牢固紧密,接缝严密,无损伤、空鼓等。防水层应涂刷均匀,与基层粘结牢固,表面平整、不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-10 10:15

    一、高聚物改性沥青防水卷材一般有四种施工方法,分别为:冷粘法、热粘法、热熔法和自粘法。
    二、 冷粘法铺贴卷材施工工艺:
    1、 胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆人积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。
    2、 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
    3、 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。
    4、 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压粘贴牢固。
    5、 搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。
    三、 热粘法铺贴卷材施工工艺:
    1、 熔化热溶型改性沥青胶时,宜采用专用的导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃;
    2、 粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5㎜;
    3、 铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材,并展平压实。
    四、 热熔法铺贴卷材施工工艺:
    1、 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
    2、 卷材表面热熔后,应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固。
    3、 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,溢出的改性沥青宽度以2㎜左右并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒(片)料时,应清除干净后再进行热熔和接缝处理。
    4、 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。
    5、 采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150㎜。
    五、 自粘法铺贴卷材施工工艺:
    1、 铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。
    2、 铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。
    3、 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。
    4、 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折、低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后随即粘贴牢固。
    5、 搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 高聚物改性沥青防水卷材怎么施工
    • 热心网友 回答:高聚物改性沥青防水卷材施工 1、作业条件: 1) 防水层施工前应将基层表面清理干净,同时进行基层验收,合格后方可进行防水层施工。 2) 基层坡度应符合设计要求, 表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3) 卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及有关标准的规定,存放应避开火源。 4) 屋面防水工程必须由专业施工队施工,操作人员持证上岗。 2、 操作工艺 1) 工艺流程(热熔法施工): 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→保护层施工。 2) 基层清理:施工前将已验收合格的基层表面浮尘、杂物清扫干净。 3) 涂刷基层处理剂:按卷材产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 4) 附加层施工:改性沥青卷材一般采用热熔法施工,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加层用增铺一层卷材,也可用防水涂膜增强层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 5) 铺贴卷材: (1)将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用。铺贴时随放卷随用火焰喷枪或喷灯加热基层和卷材交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,长、短边的搭接宽度:满粘法均为80mm,空铺、点铺、条粘法均为100 mm。 (2) 垫熔法铺贴卷材应符合下列规定: ①火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的 undefined 2 高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工。 ②卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得空鼓。 ③卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。 ④铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。 6) 热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度。 7) 细部要求: (1)在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材附加层,在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200 mm。 (2)卷材防水层应由天沟、檐沟底翻上至外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。 (3)铺贴泛水处及檐口800mm范围内的卷材应采取满贴法。 (4)檐口卷材收头应压入凹槽内,采用金属压条钉压,并用密封材料封口。 (5)砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250 mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。 (6)混凝土墙的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。 (7)防水层贴入水落口杯内不应小于50 mm。 (8) 管道根部四周应设附加层,宽度和高度均不应小于300 mm,管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。 (9)变形缝的泛水高度不应小于250 mm,防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。 8)卷材防水层的保护层施工应符合下列规定: (1) 水泥砂浆保护层的表面应抹光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m2。 (2) 块体保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m2。 (3) 细石混凝土保护层,混凝土应振捣密实,表面抹平压光,并留设分格缝, 3 分格面积不大于36m2。 (4)水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设隔离层。 (5) 刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密 封材料嵌填严密。 3、质量标准 1) 主控项目: (1) 卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 (2) 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 (3)天沟、檐沟的排水坡度必须符合设计要求。 (4)卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 2)一般项目: (1) 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。 (2)水泥砂浆、块材、或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 (3) 排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。 (4) 卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 4、注意事项 4.1 已铺好的卷材防水层,应采取保护措施,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。 4.2 屋面防水层施工中不得将穿过屋面、墙面的管道损伤变位。 4.3 屋面变形缝、水落管口等处,施工中应进行临时堵塞和挡盖,以防落进材料等物,防水层施工完后将临时堵塞、挡盖清除,保证管、缝畅通。 4.4 施工中不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。