中央空调施工标准和规范?

丁伟 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoguiMF 2016-07-09 18:07

      你好,一.验收安装与配置部分:
      管道循环系统是否有按要求加压试漏。
      室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
      室内/外机本体是否安装牢固。
      铜管布设是否美观牢固。
      隔热材料是否确认包装良好。
      排水管安装及排水是否良好。
      与机器连接风管是否已固定。
      管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一检查排水畅通,二检查其是否漏水。
      二.验收电器及安全部分:
      电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。
      电源线线径、漏电开关是否符合规定。
      接地线是否已连接,连接良好、紧固。
      室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
      电线连接处是否使用固定片固定。
      电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。

      1 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-07-10 11:50

      一、冷凝水管的安装:
      冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
      二、安装外机:
      做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
      三、抽真空:
      否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
      规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
      四、充填冷媒:
      上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
      五、风口测量安装:
      回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
      出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。
      嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。只要按上述要点,规范施工,通常都可以保证冷媒系统稳定高效运行数十年。

      0 评论

    • -丶- 2016-07-09 18:37

      一、内机就位
        施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
        ①   内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
        ②   内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
        二、冷媒铜管的安装
        安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
        ①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
        ②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
        ③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
        三、充氮保压
        这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。