ppr水管打压标准是什么

李玉汕 | 被浏览2592次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-07-09 17:24

    1、使用寿命
      一般民用建筑冷、热给水管设计寿命50年,在某些市政工程中则要求100年。塑料管材使用寿命取决于塑料材料本身,并与管道 工作温度、工作压力及管材壁厚密切相关。应该说,在合理的温度范围内,一定工作压力下,选择合适壁厚的交联聚乙烯(PEX)管和无规共聚聚丙烯(PPR)管,其使用寿命都可达50年以上。在此,必须注意三个前提。根据塑料材料长期性能测试标准ISO/TR9080-1992,从理论角度所推导出的结论为:在70℃温度范围内,PEX、PPR管材使用寿命可确保50年。从德国标准DIN16892/3可看出,确保50年使用寿命条件下,PEX管材持续工作温度极限为80℃,PPR管材持续工作温度极限为70℃。
      2、工作压力、工作温度
      塑料冷、热水管与各种传统金属管材有很大不同之处,在于其工作压力与工作温度的关联度比较高。公称压力(PN)是指在20℃,50年使用寿命条件下,管材允许的工作压力。这一概念,对于塑料管材是不适用的,并且毫无意义。例如:同为PN1.25MPa系列的PEX管材和PPR管材,其在95℃条件下,承压(允许工作压力的1.25-1.5倍)分别为0.66MPa、027MPa,且PEX管在此条件下预计其寿命为25年,而PPR管仅10年。在相关的冷、热水塑料管国际标准中,都已不引用公称压力这一概念,而引入了使用条件分级这一概念。
      PPR管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PPR是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
      PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管,耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲,PPR管是性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料

    1 评论

  • -丶- 2016-07-09 18:06

    水管打压标准是:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa.不得将气压试验代替水压试验;
    2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
    3、管道水压试验长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
    4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
    5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm.
    水管打压试验步骤:1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
    2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
    3、在进水口端,应安装上压力表。
    4、通过打压机,在无压力状态下,
    缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
    5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
    6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
    7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
    8、泄压至最大试验压力的50%;

    0 评论

  • xiaoguiMF 2016-07-09 17:41

    你好,4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 水管打压试验的步骤是什么?
    • ljr677810 回答: 步骤/方法1、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。2、测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。3、保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。注意事项:水管打压试验结果判断* 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。* 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。* 有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。
    • 水电改造打压 水管试压 打压 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖怎么打压,打压标准是多少?
    • 老友记zcj 回答:1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 一、中间环节地暖打压步骤 1、地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍. 2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性. 3、搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表.10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格. 4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护.
    • 水电改造打压 地暖价格是多少 打压 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管试压标准是什么?
    • 灯泡怪兽 回答:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。    你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.
    • 物业收费标准是什么 水管试压 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管打压的方法是什么
    • 天上的木兰星 回答:1.水管打压试验工具准备: 就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。 2.水管打压试验测压方法: 其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。 测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍 保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。 3.水管打压试验结果判断: 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。 以上关于水管打压相关事项就介绍到这,这边友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。
    • 水电改造打压 水管试压 打压 1年以前
  • 3 回答
    • 装修水管打压标准是怎样的?
    • 一追再追 回答:装修水管打压标准:水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向冷水管内施加≥0.9Mpa压力(热水管则≥1.2Mpa),保压时间不低于30分钟;“8个压”是指8个大气压,一个标准大气压的值是101325Pa(帕斯卡),约为0.1MPa(兆帕)。所以本问题中就是指管道试验压力打到0.8MPa。
    • 水电改造打压 水管试压 打压 1年以前