卫生间自吸泵不上水要怎么办?

李思思 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoguiMF 2016-07-09 11:50

      你好,个人分析一下几点原因
      泵体内储液不足,排除方法:加足
      吸入管路漏气,排除方法:消除管路漏气现象
      电压过低,排除方法:调整电压
      吸程太高或吸入管路太长,排除方法:降低吸程或缩短管路
      机械密封泄漏过大,排除方法:修理或更换

      1 评论

    • -丶- 2016-07-09 12:05

      1.常用的自吸泵产品都需要第一次使用前把泵里面灌满液体才能使用,有的用户没有加水、或者加水太少都有可能是自吸泵吸不上水的原因,所以应该加满液体再启动泵。

      2.吸入管路漏气:消除管路漏气现象,在允许吸程范围内检查方法泵启动4-5分钟水还未吸上来请用耳朵贴近进口管道疑是漏气的地方听有无吸气的声音,或者在疑是漏气的地方涂层白乳胶等方法进行修补。

      3.由于电压过低未达到有效电压促使自吸泵未正常运行,调整电压即可。

      4.吸程过高或吸入管路太长:降低吸程或缩短管路,更换吸程更大的自吸泵例如:高吸程自吸泵

      5.机械密封漏水也会导致自吸泵吸不上水因为机械密封漏水自吸泵也会影响自吸泵的自吸能力,出现这种情况更换新的机械密封即可。

      6.泵体里面或者进口管道滤网遭杂物石头堵塞:检查清理掉堵塞物

      7、叶轮损坏或者磨损:更换新叶轮

      8、出口管路安装不正确弯头太多:管道成N字型的管道太多建议在最高点安装自动排气阀。

      9、三相电机接线接反:互换其中两相。

      10、自吸泵回流孔遭堵塞导致汽水无法分离:检查清理掉。

      11、有的用户在安装过程中由于现场环境等原因导致进口管道弯头数量太多,这样也会是自吸泵吸不上水的原因,建议自吸泵进口弯头控制在1-2个以内为宜,最多3个,弯头太多会损耗自吸泵的吸程。

      12、由于所自吸的液体比重太大也会是自吸泵吸不上水的原因之一,计算自吸泵的有效自吸高度应该是用自吸泵的理论自吸高度除以介质比重得出的结果就是实际自吸高度。

      0 评论

    • pinkk 2016-07-09 10:58

      卫生间自吸泵不上水的解决方法:
      1.电压过低:调整电压 
      2.吸程过高或吸入管路太长:降低吸程或缩短管路
      3.机械密封泄漏过大:修理或更换
      4.泵体里面或者进口管道滤网遭杂物石头堵塞:检查清理掉堵塞物
      5.自吸泵泵体内未加储液或储液不足:加足 
      6.叶轮损坏或者磨损:更换新叶轮
      7.出口管路安装不正确弯头太多:管道成N字型的管道太多建议在最高点安装自动排气阀。
      8.三相电机接线接反:互换其中两相。 
      9.自吸泵回流孔遭堵塞导致汽水无法分离:检查清理掉。  
      10.吸入管路漏气::消除管路漏气现象,在允许吸程范围内检查方法泵启动4-5分钟水还未吸上来请用耳朵贴近进口管道疑是漏气的地方听有无吸气的声音,或者在疑是漏气的地方涂层白乳胶等方法进行修补。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。